Перейти до

Заземлення на будинках


Рекомендованные сообщения

Як я розумію "справжнього" заземлення на будинках віком > 10-20 років немає, є лише 0.

Так от, якщо задовбить свій контур під будинком, то який кабель потрібно кинути до обладнання?

 

Тобто якщо катанка ( наприклад сталева 8мм), то це роботи місяців на 2. Мідь, алюміній - спи***ть. Чи можна використовувати багатожильний кабель і чи грає роль потужність обладнання до поперечного перерізу кабелю?

 

Дякую!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Як я розумію "справжнього" заземлення на будинках віком > 10-20 років немає, є лише 0.

Так от, якщо задовбить свій контур під будинком, то який кабель потрібно кинути до обладнання?

 

Тобто якщо катанка ( наприклад сталева 8мм), то це роботи місяців на 2. Мідь, алюміній - спи***ть. Чи можна використовувати багатожильний кабель і чи грає роль потужність обладнання до поперечного перерізу кабелю?

 

Дякую!

Какую функцию должно выполнять заземление? Экранировка? Сброс статики? Защита от грозовых разрядов? Защитное по ПУЭ?

По защитному - читайте ПУЭ. Медь или сталь, по меди сечение более фазных проводов, но не менее 6кв.мм.

"В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается."

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Товарищ straus , а Вы можете по простому сказать как сделать нормальное заземление на доме. То есть нормально заземлить узел связи (общей мощностью ват 300). Каков должен быть контур? Возможно ли контур сделать из одного прута длиной например 2 метра? Возможно ли к этому прутку провести стальной тросик многожильный (например оцинкованный, количество жил 49, диаметром 3 мм)?

 

Если можно объясните по простому.)))

Заранее большое спасибо.

 

З.Ы. Заземление должно выполнять функцию сброса статики на силовом элементе оптики, защиту от гроз, и защиту от скачков питания в сети.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в посте выше правильно написали - если нет земли то возьмите ноль до счетчика.

 

Ну а если много денег (5-10к грн)- то бейте свое - для серверных на шине заземления сопротивление должно быть максимум 2 Ома, а это в зависимости от грунта ~ 30 м прута если бить один. Но не всегда так глубоко можно забить - обычно получается 10-20 м - значит бьем несколько таких комплектов (5-10) на расстоянии не менее той глубины на которую бьете (чтоб толк был). Как добились нужного сопротивления - соединяем все медным кабелем квадрат по 25 и наслаждаемся....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята мне не надо для серверной. Мне надо для домов. Тоесть для ящика с свичем и конвиком или для управляемого свича с СФП. Неужели нужно такое же заземление как для серверной?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для ящика уже говорили - ноль со считка - этого достаточно.....

 

а про свое вы сами начали - например на вашем пруте метра в 2 будет сопротивление ом в 100-200 в зависимости от грунта - то есть оно будет бесполезно...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если для ящика хватит ноля, чтоб занулится... что произойдет если в доме ноль отгорит?

 

По поводу расчетов заземления. У нас в серверной контур из 3 вертикальных заземлителей диаметром 18 мм, длиной 1.5 м. Между собой соединены катанкой (диаметр 8мм), и катанкой прикручены прямо к стойке. За полтора года работы ничего не сгорело и не вылетало. Заземление справляется на ура со всеми перепадами напряжения и молниями. Так вот... к чему это я? А... оно ведь по правилам тоже должно быть штук 15 таких прутов, и соединены стальной пластиной.

 

так для ящика нужен такой же контур или можно обойтись чем то поскромнее? Потому что повесить такой контур на более чем 50 домов очень затратно по деньгам и по человеко\часам.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если брать на щитовой то врядли отгорит...

 

 

для примера пару дней назад били пару штырей - 6м и 7,5м глубиной. Полученное сопротивление каждого - 24-25 Ом. если взять один такой прут подсоединить то работать будет нормально, пока рядом не долбанет.....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если брать на щитовой то врядли отгорит...

 

 

для примера пару дней назад били пару штырей - 6м и 7,5м глубиной. Полученное сопротивление каждого - 24-25 Ом. если взять один такой прут подсоединить то работать будет нормально, пока рядом не долбанет.....

 

 

подскажите чем измеряете сопротивление?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если брать на щитовой то врядли отгорит...

 

 

для примера пару дней назад били пару штырей - 6м и 7,5м глубиной. Полученное сопротивление каждого - 24-25 Ом. если взять один такой прут подсоединить то работать будет нормально, пока рядом не долбанет.....

 

 

Что Вы имеете ввиду "пока рядом не долбанет"? В смысле молния? Что буде если долбанет рядом? Заземление отгорит или весь разряд уйдет на оборудование?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Товарищ straus , а Вы можете по простому сказать как сделать нормальное заземление на доме.

По простому не могу. По совершенно банальной причине: устройством защитного заземления/зануления должен заниматься штатный электрик объекта. И вас к этому контуру должен подключать только он. Вы просто не имеете права этого делать сами.

 

З.Ы. Заземление должно выполнять функцию сброса статики на силовом элементе оптики, защиту от гроз, и защиту от скачков питания в сети.

Защитить от скачков питания в сети заземление не в состоянии в силу своего принципа действия. Сброс статики осуществить легко, соединив несущий трос с любым определённым потенциалом, можно через достаточно высокоомный резистор (например занулить с обоих сторон через резисторы 1МОм 2Вт - но это только от накопления статики!). А вот по поводу грозозащиты - тут серьёзная задача, на этот счёт есть руководящие документы - как выполнять и т.п. И делать это должны те, кому это положено, вы там только как потребитель.

 

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блисковкозахисту будівель і споруд (IEC 62305: 2006, NEQ)"

http://dwg.ru/dnl/4827

 

И чтоб жизнь мёдом не казалась - список документов по молниезащите:

http://www.intherm.ru/services/8/6.html

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если брать на щитовой то врядли отгорит...

 

 

для примера пару дней назад били пару штырей - 6м и 7,5м глубиной. Полученное сопротивление каждого - 24-25 Ом. если взять один такой прут подсоединить то работать будет нормально, пока рядом не долбанет.....

 

 

подскажите чем измеряете сопротивление?

http://megommetr.com/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для свіча заземлення має бути до 10 Ом. Краще всього використати глубинне заземлення Galmar. Можна в одній точці отримати меньше 2 ом (для серверної). Забивається звичайним вібромолотом на глибину до 40 метрів. Технологию можна подивитись на сайті www.watson-tele.com . Але якшо виходити на пряму ціна покусає. Кому цікаво, пишіть в лічку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...