morfey 82 Posted 2010-08-05 19:36:57 Share Posted 2010-08-05 19:36:57 Як я розумію "справжнього" заземлення на будинках віком > 10-20 років немає, є лише 0. Так от, якщо задовбить свій контур під будинком, то який кабель потрібно кинути до обладнання? Тобто якщо катанка ( наприклад сталева 8мм), то це роботи місяців на 2. Мідь, алюміній - спи***ть. Чи можна використовувати багатожильний кабель і чи грає роль потужність обладнання до поперечного перерізу кабелю? Дякую! Link to post Share on other sites
straus 82 Posted 2010-08-06 01:12:52 Share Posted 2010-08-06 01:12:52 Як я розумію "справжнього" заземлення на будинках віком > 10-20 років немає, є лише 0. Так от, якщо задовбить свій контур під будинком, то який кабель потрібно кинути до обладнання? Тобто якщо катанка ( наприклад сталева 8мм), то це роботи місяців на 2. Мідь, алюміній - спи***ть. Чи можна використовувати багатожильний кабель і чи грає роль потужність обладнання до поперечного перерізу кабелю? Дякую! Какую функцию должно выполнять заземление? Экранировка? Сброс статики? Защита от грозовых разрядов? Защитное по ПУЭ? По защитному - читайте ПУЭ. Медь или сталь, по меди сечение более фазных проводов, но не менее 6кв.мм. "В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается." Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2010-08-07 09:56:02 Share Posted 2010-08-07 09:56:02 Товарищ straus , а Вы можете по простому сказать как сделать нормальное заземление на доме. То есть нормально заземлить узел связи (общей мощностью ват 300). Каков должен быть контур? Возможно ли контур сделать из одного прута длиной например 2 метра? Возможно ли к этому прутку провести стальной тросик многожильный (например оцинкованный, количество жил 49, диаметром 3 мм)? Если можно объясните по простому.))) Заранее большое спасибо. З.Ы. Заземление должно выполнять функцию сброса статики на силовом элементе оптики, защиту от гроз, и защиту от скачков питания в сети. Link to post Share on other sites
avzakr 3 Posted 2010-08-07 15:04:14 Share Posted 2010-08-07 15:04:14 в посте выше правильно написали - если нет земли то возьмите ноль до счетчика. Ну а если много денег (5-10к грн)- то бейте свое - для серверных на шине заземления сопротивление должно быть максимум 2 Ома, а это в зависимости от грунта ~ 30 м прута если бить один. Но не всегда так глубоко можно забить - обычно получается 10-20 м - значит бьем несколько таких комплектов (5-10) на расстоянии не менее той глубины на которую бьете (чтоб толк был). Как добились нужного сопротивления - соединяем все медным кабелем квадрат по 25 и наслаждаемся.... Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2010-08-07 15:30:43 Share Posted 2010-08-07 15:30:43 Ребята мне не надо для серверной. Мне надо для домов. Тоесть для ящика с свичем и конвиком или для управляемого свича с СФП. Неужели нужно такое же заземление как для серверной? Link to post Share on other sites
avzakr 3 Posted 2010-08-07 16:07:07 Share Posted 2010-08-07 16:07:07 для ящика уже говорили - ноль со считка - этого достаточно..... а про свое вы сами начали - например на вашем пруте метра в 2 будет сопротивление ом в 100-200 в зависимости от грунта - то есть оно будет бесполезно... Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2010-08-07 16:32:29 Share Posted 2010-08-07 16:32:29 Если для ящика хватит ноля, чтоб занулится... что произойдет если в доме ноль отгорит? По поводу расчетов заземления. У нас в серверной контур из 3 вертикальных заземлителей диаметром 18 мм, длиной 1.5 м. Между собой соединены катанкой (диаметр 8мм), и катанкой прикручены прямо к стойке. За полтора года работы ничего не сгорело и не вылетало. Заземление справляется на ура со всеми перепадами напряжения и молниями. Так вот... к чему это я? А... оно ведь по правилам тоже должно быть штук 15 таких прутов, и соединены стальной пластиной. так для ящика нужен такой же контур или можно обойтись чем то поскромнее? Потому что повесить такой контур на более чем 50 домов очень затратно по деньгам и по человеко\часам. Link to post Share on other sites
avzakr 3 Posted 2010-08-07 17:13:03 Share Posted 2010-08-07 17:13:03 если брать на щитовой то врядли отгорит... для примера пару дней назад били пару штырей - 6м и 7,5м глубиной. Полученное сопротивление каждого - 24-25 Ом. если взять один такой прут подсоединить то работать будет нормально, пока рядом не долбанет..... Link to post Share on other sites
laffytaffy 84 Posted 2010-08-07 19:05:18 Share Posted 2010-08-07 19:05:18 если брать на щитовой то врядли отгорит... для примера пару дней назад били пару штырей - 6м и 7,5м глубиной. Полученное сопротивление каждого - 24-25 Ом. если взять один такой прут подсоединить то работать будет нормально, пока рядом не долбанет..... подскажите чем измеряете сопротивление? Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2010-08-07 19:21:44 Share Posted 2010-08-07 19:21:44 если брать на щитовой то врядли отгорит... для примера пару дней назад били пару штырей - 6м и 7,5м глубиной. Полученное сопротивление каждого - 24-25 Ом. если взять один такой прут подсоединить то работать будет нормально, пока рядом не долбанет..... Что Вы имеете ввиду "пока рядом не долбанет"? В смысле молния? Что буде если долбанет рядом? Заземление отгорит или весь разряд уйдет на оборудование? Link to post Share on other sites
straus 82 Posted 2010-08-07 22:01:31 Share Posted 2010-08-07 22:01:31 Товарищ straus , а Вы можете по простому сказать как сделать нормальное заземление на доме. По простому не могу. По совершенно банальной причине: устройством защитного заземления/зануления должен заниматься штатный электрик объекта. И вас к этому контуру должен подключать только он. Вы просто не имеете права этого делать сами. З.Ы. Заземление должно выполнять функцию сброса статики на силовом элементе оптики, защиту от гроз, и защиту от скачков питания в сети. Защитить от скачков питания в сети заземление не в состоянии в силу своего принципа действия. Сброс статики осуществить легко, соединив несущий трос с любым определённым потенциалом, можно через достаточно высокоомный резистор (например занулить с обоих сторон через резисторы 1МОм 2Вт - но это только от накопления статики!). А вот по поводу грозозащиты - тут серьёзная задача, на этот счёт есть руководящие документы - как выполнять и т.п. И делать это должны те, кому это положено, вы там только как потребитель. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блисковкозахисту будівель і споруд (IEC 62305: 2006, NEQ)" http://dwg.ru/dnl/4827 И чтоб жизнь мёдом не казалась - список документов по молниезащите: http://www.intherm.ru/services/8/6.html Link to post Share on other sites
matrot 39 Posted 2010-08-08 04:53:30 Share Posted 2010-08-08 04:53:30 если брать на щитовой то врядли отгорит... для примера пару дней назад били пару штырей - 6м и 7,5м глубиной. Полученное сопротивление каждого - 24-25 Ом. если взять один такой прут подсоединить то работать будет нормально, пока рядом не долбанет..... подскажите чем измеряете сопротивление? http://megommetr.com/ Link to post Share on other sites
Volfer 0 Posted 2010-08-12 14:34:11 Share Posted 2010-08-12 14:34:11 Для свіча заземлення має бути до 10 Ом. Краще всього використати глубинне заземлення Galmar. Можна в одній точці отримати меньше 2 ом (для серверної). Забивається звичайним вібромолотом на глибину до 40 метрів. Технологию можна подивитись на сайті www.watson-tele.com . Але якшо виходити на пряму ціна покусає. Кому цікаво, пишіть в лічку. Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now