Хтось стикався з проблемою пошуку муфт в польових умовах? Треба було зімкнути дві муфти під землею. "Транспортер" дав координати, на стандартних GPS точність 2-3 м. Складається враження, що взяті з Гугла, тобіш від балди. Зимою такі муфти каторга шукати, рити під снігом землю на 1 м промерзлої землі в такому радіусі - гробити людей. Ніяких толкових орієнтирів нема - білий бантік на колючці, на фоні білого снігу побачили не зразу (УТ свої канали стовпами бетонними прикрашає). Самих працівників "транспортера" в поле на мороз фіг витягнеш, але таке відчуття, що вони самі толком не знають.

post-16174-003343800 1292074457_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для этого есть специальные RFID датчики которые засовываются в муфты.

сначала помогает GPS, а далее для уточнения RFID-сканер

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хтось стикався з проблемою пошуку муфт в польових умовах? Треба було зімкнути дві муфти під землею. "Транспортер" дав координати, на стандартних GPS точність 2-3 м. Складається враження, що взяті з Гугла, тобіш від балди. Зимою такі муфти каторга шукати, рити під снігом землю на 1 м промерзлої землі в такому радіусі - гробити людей. Ніяких толкових орієнтирів нема - білий бантік на колючці, на фоні білого снігу побачили не зразу (УТ свої канали стовпами бетонними прикрашає). Самих працівників "транспортера" в поле на мороз фіг витягнеш, але таке відчуття, що вони самі толком не знають.

 

Да все просто. Кабель содержащий гальванический элемент очень просто на глубине до 2м найти кабелеискателем. Муфты помечаются маркерами. Соотв. нужен прибор обнаружения маркеров. А "долбить" в слепую, тем более зимой не рекомендую, вам дороже выйдет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да ніхрена в них нема, ні рфідів ні гальваніки, посміялись всі крізь сльози. шукають далі. а контора то серйозна.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да ніхрена в них нема, ні рфідів ні гальваніки, посміялись всі крізь сльози. шукають далі. а контора то серйозна.

Чем серьезнее контора тем больше там бардакаB)

а как вы воду то откачивали? или у вас теперь есть штатный аквалангист:blink:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а как вы воду то откачивали? или у вас теперь есть штатный аквалангистB)

ми кабель довели до колодяза, далі - їхні проблеми, а муфта по ходу герметична. А важна вона піпець яка. Заборонили відкривати, ужос.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...