Итак, предисловие..

Есть ~30 домов 2-3 этажки. Думаем завести на каждый дом волокно, а активное оборудование запитать удаленно (48 В и понижалки).

 

Разумно ли будет ложить параллельно с оптикой алюминиевый провод АВВГ 2 х 2,5 ? Его цена радует ( ~1 грн/м ).

Или все же разориться на оптику с медными жилами?

Link to post
Share on other sites

По воздуху, между домами. Максимальная длина ветки 700 метров. Думаю этот кабель будет лучше по проводимости, чем свободные жилы витой пары?

Link to post
Share on other sites

Кажется, это тличное решение для удаленного питания. 2.25 Ом на линк 100м.

Разделывать только нужно аккуратно поджимая в клеммники. Никакие скрутки не пройдут.

Link to post
Share on other sites

MICROWATT, а при создании разветвления одной линии на 2 дома, можно ли скручивать алюминиевые жилы? Вроде в курсе того, что медь с алюминием не нужно скручивать, разве скрутка алюминий с алюминием тоже не годится?

Link to post
Share on other sites

MICROWATT, а при создании разветвления одной линии на 2 дома, можно ли скручивать алюминиевые жилы? Вроде в курсе того, что медь с алюминием не нужно скручивать, разве скрутка алюминий с алюминием тоже не годится?

можно и не скручивать а в такую шину маленькую на болт с зажимом, проводку по дому так делают електрики ...

Link to post
Share on other sites

MICROWATT, а при создании разветвления одной линии на 2 дома, можно ли скручивать алюминиевые жилы? Вроде в курсе того, что медь с алюминием не нужно скручивать, разве скрутка алюминий с алюминием тоже не годится?

Скрутки вообще не допускаются. Медь с медью - как исключение. Алюминий даже с алюминием только через клеммники, желательно со специальным гелем. И очень желательно винты затягивать специальной отвёрткой с калиброванным усилием, чтобы не перетянуть - алюминий течёт под давлением.

Link to post
Share on other sites

Скрутка не проходит. Алюминий покрывается окисной пленкой даже в сухом воздухе. Клеммник обеспечивает контактное давление, разрушающее эту пленку в месте контакта. Если пережали и провод деформировался - только лучше.

Скрутка медных проводов тоже ничем хорошим через время не кончается. Она допускается на специальной оправке и специальным инструментом (навивка на квадратную оправку).

Link to post
Share on other sites

Скрутка не проходит.

 

у всіх старих домах тільки алюміній і тільки скрутки в коробках. І нічого, працює, тільки (інколи) підгорає в місці скруток від пральних машинок :)

А в селах, від повітряної ЛЕП відводи? Під відкритим небом всі сезони. Поки зварку не включать теж все нормально)

По "феншую" краще, але практика доказує своє ))

Правда радити не буду нічого, бо заплюють...

Link to post
Share on other sites

Как вариант, думаем обматывать его вокруг деревянных балок. Но походу это надо очень аккуратно делать, алюминий кагбе ломаться любит.

Поэтому вот и топик создал. Вдруг кто-то уже юзал алюминий в этих целях..

Link to post
Share on other sites
Link to post
Share on other sites

Как вариант, думаем обматывать его вокруг деревянных балок. Но походу это надо очень аккуратно делать, алюминий кагбе ломаться любит.

Поэтому вот и топик создал. Вдруг кто-то уже юзал алюминий в этих целях..

Вообще-то любой кабель не обматывают вокруг деревьев и столбов, а крепят дополнительно - стяжками, зажимами, короткими отрезками проволоки, проходными изоляторами и т.п.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Разумно ли будет ложить параллельно с оптикой алюминиевый провод АВВГ 2 х 2,5 ? Его цена радует ( ~1 грн/м ).

а где по такой цене можно купить его?

Link to post
Share on other sites

Разумно ли будет ложить параллельно с оптикой алюминиевый провод АВВГ 2 х 2,5 ? Его цена радует ( ~1 грн/м ).

а где по такой цене можно купить его?

Здесь: http://cable-electro.com.ua/price_kharkov_cable.php

Link to post
Share on other sites

Скрутка не проходит.

 

у всіх старих домах тільки алюміній і тільки скрутки в коробках. І нічого, працює, тільки (інколи) підгорає в місці скруток від пральних машинок :)

А в селах, від повітряної ЛЕП відводи? Під відкритим небом всі сезони. Поки зварку не включать теж все нормально)

По "феншую" краще, але практика доказує своє ))

Правда радити не буду нічого, бо заплюють...

+1

55 лет - полет нормальный.

Без геля, клемников, спецотвертки и космодиска. :)

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

Ребят, запитали мы по алюминию всю активку. 35 понижалок. Неделя прошла - полет нормальный. Гроза прошла вчера, все ок. В конце ветки, длина метров 700 падение напряжения с 50 до 48 В.

Link to post
Share on other sites

Ребят, запитали мы по алюминию всю активку. 35 понижалок. Неделя прошла - полет нормальный. Гроза прошла вчера, все ок. В конце ветки, длина метров 700 падение напряжения с 50 до 48 В.

 

Думаю, можно и переменку подать 60 вольт например, а на точках поставить выпрямители со стабилизаторами, дальность сразу возрастёт. Микроват вам в помощь. :)

Со скрутками согласен, нафиг лишнее сопротивление через оксидную плёнку. Думаю, лучше болтов и гаек с шайбами М6 и менее, ни кто лучше не придумал, гаечными ключами сжали и этого достаточно будет. Потом это всё в коробку.

PS Не забудьте, что тот кабель который будет по помещению идти, в металлгофру засунуть. МЧС на это часто внимание обращает.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...