Fanat_non_root 88 Опубліковано: 2011-07-04 20:00:35 Share Опубліковано: 2011-07-04 20:00:35 +5 в одной комнате, +9 в другой. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokol33 54 Опубліковано: 2011-07-04 20:05:12 Share Опубліковано: 2011-07-04 20:05:12 А куда он у Вас тепло отводит? У нас тоже мобильный, гофру в вентиляцию от него тянули, с 33 до 25 понижает гдето часов за 6. мощность 800 ват. дырку в стене выбили, отводит наружу. Когда ещё мониторилку не прикрутили, мигнул свет и кандёр погас, за выходные до +60 нагнало... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2011-07-04 21:30:48 Share Опубліковано: 2011-07-04 21:30:48 скока денег угрохали на такой доплатили бы на сплит систему или оконник наконец-то. Ето какой-то кулер для воды может быть вас обманули шутка конечно но на такие обьёмы воздуха етот плевок даже себя не остудит не то что вокруг. Если уже деньга потрачена (наверно даром/зря) соберите все сопли оттуда в один яшик/шкаф для приличия и направьте видув данного устройства на оборудование, так хоть будет какое-то решение. Если и то не помогает меняйте кондишен/серверную/место Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2011-07-04 21:42:01 Автор Share Опубліковано: 2011-07-04 21:42:01 для "серверная...2х2" поставьте оконник 5-7-рку и будет Вам счастье. окон нет! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2011-07-04 21:43:21 Share Опубліковано: 2011-07-04 21:43:21 кто сказал что окон нет Если вопрос критичен их можно даже в подвале найти Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2011-07-04 21:44:37 Автор Share Опубліковано: 2011-07-04 21:44:37 скока денег угрохали на такой доплатили бы на сплит систему или оконник наконец-то. Ето какой-то кулер для воды может быть вас обманули шутка конечно но на такие обьёмы воздуха етот плевок даже себя не остудит не то что вокруг. Если уже деньга потрачена (наверно даром/зря) соберите все сопли оттуда в один яшик/шкаф для приличия и направьте видув данного устройства на оборудование, так хоть будет какое-то решение. Если и то не помогает меняйте кондишен/серверную/место Я сильно не растраиваюсь, т.к денег он не много стоит. так что на эти несчастные 1к грн я не купил бы обычный кондёр Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2011-07-04 23:21:17 Share Опубліковано: 2011-07-04 23:21:17 ети несчастные 1к грн могут сделать вас счастливым надолго если сервер откажет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ukraine_dp 13 Опубліковано: 2011-07-04 23:32:55 Share Опубліковано: 2011-07-04 23:32:55 А если допустим огранизовать с улицы приток воздуха прохладного через одну трубу. а отток воздуха тёплого из серверной по другой трубе, поможет или нет? так называемая циркуляция. Ах...да..забыл сказать, у меня серверная...2х2 Кипишь конешно, не строго не судите ) это не кондиционер, а какашка какая то.... у нас мобильный стоит вот, всё норм, куча оборудования, 6 серверов, на кандёре выставлено 22(минимум 18) градусник показывает 24-25 to sokol33 После того как Ваше фото мобильного кондиционера появилась на форуме в разделе фото. Подумал. В серверную нужно ставить такой же мобильный кондиционер. Оборудование у людей много, отзывается отлично. Потом немного подумал, что лучше всего взять сплит-систему, так и сделал. Остановился на 07 модели (DELFA DSR-0716). Помещение небольшое, установщики специалистами очень аккуратными оказались, рабочую стойку переместили немного и установили сплит. При этом сеть работала. Сейчас на 22 градуса работает круглосуточно. Поток холодного воздуха выставил, что бы в самый верх задувал, где корзины с СФП и конверторами. Месяц работает, все о.к. Спокоен за оборудование, потому, что при жаре очень серьезно, если погорит оборудование, что вполне вероятно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2011-07-04 23:55:26 Автор Share Опубліковано: 2011-07-04 23:55:26 А если допустим огранизовать с улицы приток воздуха прохладного через одну трубу. а отток воздуха тёплого из серверной по другой трубе, поможет или нет? так называемая циркуляция. Ах...да..забыл сказать, у меня серверная...2х2 Кипишь конешно, не строго не судите ) это не кондиционер, а какашка какая то.... у нас мобильный стоит вот, всё норм, куча оборудования, 6 серверов, на кандёре выставлено 22(минимум 18) градусник показывает 24-25 to sokol33 После того как Ваше фото мобильного кондиционера появилась на форуме в разделе фото. Подумал. В серверную нужно ставить такой же мобильный кондиционер. Оборудование у людей много, отзывается отлично. Потом немного подумал, что лучше всего взять сплит-систему, так и сделал. Остановился на 07 модели (DELFA DSR-0716). Помещение небольшое, установщики специалистами очень аккуратными оказались, рабочую стойку переместили немного и установили сплит. При этом сеть работала. Сейчас на 22 градуса работает круглосуточно. Поток холодного воздуха выставил, что бы в самый верх задувал, где корзины с СФП и конверторами. Месяц работает, все о.к. Спокоен за оборудование, потому, что при жаре очень серьезно, если погорит оборудование, что вполне вероятно. Завидую белой завистью Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokol33 54 Опубліковано: 2011-07-05 04:18:33 Share Опубліковано: 2011-07-05 04:18:33 А если допустим огранизовать с улицы приток воздуха прохладного через одну трубу. а отток воздуха тёплого из серверной по другой трубе, поможет или нет? так называемая циркуляция. Ах...да..забыл сказать, у меня серверная...2х2 Кипишь конешно, не строго не судите ) это не кондиционер, а какашка какая то.... у нас мобильный стоит вот, всё норм, куча оборудования, 6 серверов, на кандёре выставлено 22(минимум 18) градусник показывает 24-25 to sokol33 После того как Ваше фото мобильного кондиционера появилась на форуме в разделе фото. Подумал. В серверную нужно ставить такой же мобильный кондиционер. Оборудование у людей много, отзывается отлично. Потом немного подумал, что лучше всего взять сплит-систему, так и сделал. Остановился на 07 модели (DELFA DSR-0716). Помещение небольшое, установщики специалистами очень аккуратными оказались, рабочую стойку переместили немного и установили сплит. При этом сеть работала. Сейчас на 22 градуса работает круглосуточно. Поток холодного воздуха выставил, что бы в самый верх задувал, где корзины с СФП и конверторами. Месяц работает, все о.к. Спокоен за оборудование, потому, что при жаре очень серьезно, если погорит оборудование, что вполне вероятно. Выбор пал на мобильный кондиционер не по своей воле, а по нищебродству, да и быстрей нужно было решать проблему с температурой, на то время был самый оптимальный вариант(за б.у. около 2000 грн. отвалили). Сплит эфективней и практичней, спору нет... to Mess А у Вас труба для отвода тепла присутствует в кондиционере? Уж больно он на увлажнитель воздуха похож... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
itl2044 35 Опубліковано: 2011-07-05 06:24:01 Share Опубліковано: 2011-07-05 06:24:01 Все верно, это обычный вентилятор - увлажнитель воздуха. "охлаждает" он путем укладки в ванну с водой аккумуляторов холода, засунутых предварительно в морозилку Фуфел редкий, с учетом влажности в помещении под 100% - электроника в помещении, где он стоит выйдет из строя дней за 10. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2011-07-05 08:36:55 Share Опубліковано: 2011-07-05 08:36:55 поэтому выходной хододный воздух никак не может быть холоднее входного - дельта "охлаждения" = разница на улицу ... в виде воздуха забранного из ... серверной! Нет, дельта охлаждения для входного воздуха не равна дельте охлаждения для выдуваемого в градусах. Хотя бы потому, что тепловые потоки одинаковые (грубо, не считая потерь), а прокачиваемые объемы - отличаются. В итоге, в установившемся режиме выдувается (Tвых-Tвн)*C*V Дж, а приходит с улицы (Tул-Tвн)*C*V Дж. То-же и с оконными кондишинами (только наоборот холодный воздух выталкивается через щели наружу) - они все не образуют ЗАМКНУТУЮ систему ... Нет. Оконник, как и сплит, для охлаждения наружного радиатора берет воздух снаружи. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 241 Опубліковано: 2011-07-05 09:17:57 Share Опубліковано: 2011-07-05 09:17:57 В тему кондишек, сегодня ночью в одной из серверных полетела кондишка (до этого лет 12 отпахала, сплит-система) сейчас ставим новую Пока ставят кондиционер, вентиляторами продуваем 3 стойки (1 питание на 10 кВт, две с оборудованием загружены стойки процентов на 70%). Собственно пост к чему, не жалейте денег на охлаждение, 12 лет работы кондишена в режиме 24/7 + постоянна температура 20-21*С + спокойные ночи не стоят тех сэкономленных 2-3 тыс. грн. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Berkut 89 Опубліковано: 2011-07-05 09:45:02 Share Опубліковано: 2011-07-05 09:45:02 В тему кондишек, сегодня ночью в одной из серверных полетела кондишка (до этого лет 12 отпахала, сплит-система) сейчас ставим новую Был случай, случайно отключили кондиционер, оставили на 3 часа, в результате: начал глючить коммутатор, вышел из строя винчестер на одном из серверов. Оценив что может случится в случаи из выхода кондишена - установили второй, резервный. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GlatTon 0 Опубліковано: 2011-07-05 13:03:16 Share Опубліковано: 2011-07-05 13:03:16 Кондишн это конечно хорошо, но стал я задумываться об экономии - глядя на счета за электричество. Что многоувожаемый All думает о такой схеме: 1. Лето. Жара за +30 без вариантов сплит. 2. Остальное время года а это - 6 месяцев гарантированно, а при худшем(лучшем) раскладе и все 8-10 месяцев максимальная температура до 18-20 градусов. А если поставить мощный вентилятор (кубов на 250-500), который весь воздух в серверной (20м3) будет за час менять десять раз. Само-собой фильтровать воздух на входе. Экономия на кондиционере получиться большая: у него потребление под 2кВт, а у вентилятора 60-80Вт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxxx 446 Опубліковано: 2011-07-05 17:14:10 Share Опубліковано: 2011-07-05 17:14:10 У нас постоянно стоит кондюк на +20. Теперь такой вопрос, где вы его ставили:? 1. Где было место 2. Кондюк весит за стойкой, и дует туда где у системников выдув (у цисок сбоку, свичи тоже сзади) =) 3. Висит перед стойкой, типа железо втягивает холодный воздух, через себя прогоняет и выдувает назад... П.С. Стоит 6 стоек по 42 юнита. У кого какие мысли? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NEP 217 Опубліковано: 2011-07-05 17:16:57 Share Опубліковано: 2011-07-05 17:16:57 У нас постоянно стоит кондюк на +20. Теперь такой вопрос, где вы его ставили:? 1. Где было место 2. Кондюк весит за стойкой, и дует туда где у системников выдув (у цисок сбоку, свичи тоже сзади) =) 3. Висит перед стойкой, типа железо втягивает холодный воздух, через себя прогоняет и выдувает назад... П.С. Стоит 6 стоек по 42 юнита. У кого какие мысли? Если сплит система, то по большому счету безразлично. Они не позволяют организовать горячий и холодный коридор, так как забор осуществляется там же, где и подача. Несколько сплит систем рядом друг с другом в одной комнате - еще хуже, тут одна работает на другую Купите нормальный промышленный канальный кондиционер - это самый бюджетный вариант, ну или прецизионный потолочный. На 6-ть же стоек даже если по 3 кВт тут уже надо смотреть на прецизионные напольные кондиционеры. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sav12 0 Опубліковано: 2011-07-05 18:34:46 Share Опубліковано: 2011-07-05 18:34:46 У нас постоянно стоит кондюк на +20. Теперь такой вопрос, где вы его ставили:? 1. Где было место 2. Кондюк весит за стойкой, и дует туда где у системников выдув (у цисок сбоку, свичи тоже сзади) =) 3. Висит перед стойкой, типа железо втягивает холодный воздух, через себя прогоняет и выдувает назад... П.С. Стоит 6 стоек по 42 юнита. У кого какие мысли? Правильно 3 вариант, если это настенная сплит система или подпотолочник. Но на практике за чистую встречается вариант 1. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sav12 0 Опубліковано: 2011-07-05 18:43:44 Share Опубліковано: 2011-07-05 18:43:44 Купите нормальный промышленный канальный кондиционер - это самый бюджетный вариант, ну или прецизионный потолочный. Прецизионных потолочных не существует. Прецизионный кондиционер только шкафного типа. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NEP 217 Опубліковано: 2011-07-05 18:54:45 Share Опубліковано: 2011-07-05 18:54:45 Купите нормальный промышленный канальный кондиционер - это самый бюджетный вариант, ну или прецизионный потолочный. Прецизионных потолочных не существует. Прецизионный кондиционер только шкафного типа. Бред. High Performance Split Precision Cooling. Liebert HPS. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NEP 217 Опубліковано: 2011-07-05 19:09:04 Share Опубліковано: 2011-07-05 19:09:04 Также учтите, что на отвод тепла тратится примерно треть мощности потребляемой оборудованием. Т.е. если у вас стойка скажем на 10кВт, то на отвод тепла уйдет порядка 3.3кВт, средовательно систему бесперебойного питания уже необходимо расчитывать минимум на 15кВт. Это конечно грубый подсчет, но он лучше чем ничего Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 137 Опубліковано: 2011-07-05 21:13:23 Автор Share Опубліковано: 2011-07-05 21:13:23 В общем я вернул этот котях, решил нормальный кондёр поставить))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ukraine_dp 13 Опубліковано: 2011-07-10 16:55:41 Share Опубліковано: 2011-07-10 16:55:41 В общем я вернул этот котях, решил нормальный кондёр поставить))) Здорова, как успехи? Спать спокойнее уже начал, после установки слит-системы? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightly Wanderer 589 Опубліковано: 2011-07-10 19:20:41 Share Опубліковано: 2011-07-10 19:20:41 Вот мой мобильный. Пока справляеться. стоит 5 системников, 3 коммутатора + конверторы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g-Net 15 Опубліковано: 2011-07-10 19:59:30 Share Опубліковано: 2011-07-10 19:59:30 1. Самое важное - это влажность воздуха. При ее отсутствии повышается риск статического напряжения и выхода из строя ваших железок. 2. Температурные режимы можно свести под общий знаменатель, как правило, все зависит от площади серверной, если она достаточна, то можно обойтись вентиляцией. И тогда поставить что-то такое: 3. Из недорогих и качественных прецизионников (как уже кто-то сказал) - в общем -ТЫЦ, ...по сути -ТЫЦ, ...и еще - ТЫЦ Если сильно интересно, то в общем, в простых случаях, получше, еще лучше, и совсем хорошо. Кстати, а зимой как себя железки чувствуют? Тепла не просят? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас