Работал с кабельискателем, где 2 датчика было. Электромагнитный, чтобы точно найти кабель и глубину на которой он лежит. Электрический, что бы находить пробой на землю(начинает пищать)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По броне подается вроде напруга с выскокой частотою, и в месте повреждения изоляции броня пробивает на землю, по прибору показывает на каком расстоянии это происходит. когда напруга пробивает на землю идет характерный щелчок , надевают наушники и через спец микрофн находят место с точностью в +-15-20 см.

Сам такую картину наблюдал.

Но этот способ используют в основном когда силовой кабель поврежден, так как силу любят грызуны всякие оболочку портить.(их видать нагрев кабеля привлекает, либо само електричество)

:facepalm:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По броне подается вроде напруга с выскокой частотою, и в месте повреждения изоляции броня пробивает на землю, по прибору показывает на каком расстоянии это происходит. когда напруга пробивает на землю идет характерный щелчок , надевают наушники и через спец микрофн находят место с точностью в +-15-20 см.

Сам такую картину наблюдал.

Но этот способ используют в основном когда силовой кабель поврежден, так как силу любят грызуны всякие оболочку портить.(их видать нагрев кабеля привлекает, либо само електричество)

Информативно, спасибо :)

 

:facepalm:

Не так? А что не правильно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про микрофон поржал...

Вообще то принцип работы подобных устройств основан на электромагнитной индукции, но никак не акустикой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про микрофон поржал...

Вообще то принцип работы подобных устройств основан на электромагнитной индукции, но никак не акустикой.

Товарищ, может он и сонован,

Видать ті не внимательно читал

когда напруга пробивает на землю идет характерній щелчок , а так как кабель находится на глубине 1,2 м в основном или чуть меньше, то надевают єту самую акустику и по трассе пошли слушать спомошью спец микрофона, где же там щелкает.

Сам лично участвовал в таких поисках , (правда искали где обрыв по силе).

 

результат ошиблись на 30 см всего.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про микрофон поржал...

Вообще то принцип работы подобных устройств основан на электромагнитной индукции, но никак не акустикой.

Товарищ, может он и сонован,

Видать ті не внимательно читал

когда напруга пробивает на землю идет характерній щелчок , а так как кабель находится на глубине 1,2 м в основном или чуть меньше, то надевают єту самую акустику и по трассе пошли слушать спомошью спец микрофона, где же там щелкает.

Сам лично участвовал в таких поисках , (правда искали где обрыв по силе).

 

результат ошиблись на 30 см всего.

Я за вас безумно рад, что вы участник поисков обрыва силы, НО мы говорим не осиле, а оптике.

И тут методы совершенно другие. Соглашусь ток в одном они местами похожи...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...

Кто какой кладет кабель в грунт(без кабельной канализации, просто в землю) и на какую глубину? А то у меня проект на 30+ км, 24-48 волокон и не понятно какой брать, с таким типом кабеля вообще не работал.

Согласно ВБН для грунтов 1-4 категории для ВОК глубина 1,2м. А лутше чтоб не гадать заказать проект. Рано или позно он Вам понадобиться

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...