Shuher 216 Опубликовано: 2006-04-15 15:24:25 Share Опубликовано: 2006-04-15 15:24:25 Доброго времени суток! К уважаемому ALL вопрос! Ситуация: Между домами растояние между которыми 70 м. растянуто П296. Питание на свичи идет по оплетке +20 вольт - по земле(ноль). От П296 к свичу по 15 метров витой. провода просто скручены(не запаяны) Теперь проблема: Переодически перяютьса пакеты. От 1 до 10 % потерь. Если ставить 10 Мбит сетевую пакеты терестают терятьса! В чем трабл? подскажите! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2006-04-15 15:42:08 Share Опубліковано: 2006-04-15 15:42:08 Одна из возможных причин- нельзя сращивать П276 и витую. Кусок витой с RJ-45 для подключения к свичу должен быть 15-20см , не более. Место сращивания нужно тщательно пропаять на длине в 1.5-2см. А по поводу передачи питания по земле- уточните. Это действительно два заземления? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах