Перейти до

П296 и напряжение по оплетке


Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток!

К уважаемому ALL вопрос!

Ситуация:

Между домами растояние между которыми 70 м. растянуто П296.

Питание на свичи идет по оплетке +20 вольт - по земле(ноль).

От П296 к свичу по 15 метров витой. провода просто скручены(не запаяны)

 

Теперь проблема:

Переодически перяютьса пакеты. От 1 до 10 % потерь.

Если ставить 10 Мбит сетевую пакеты терестают терятьса!

В чем трабл?

подскажите!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Одна из возможных причин- нельзя сращивать П276 и витую.

Кусок витой с RJ-45 для подключения к свичу должен быть 15-20см , не более. Место сращивания нужно тщательно пропаять на длине в 1.5-2см.

А по поводу передачи питания по земле- уточните. Это действительно два заземления?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий