logic 523 Posted 2013-03-20 20:40:59 Share Posted 2013-03-20 20:40:59 (edited) коллеги, вы чем здесь занимаетесь? самосекасом что ли? вы чего удумали простые блоки питания использовать для заряда акб в постоянном режиме? они у вас и полгода не продержатся. для целей гарантированного питания телекоммуникационного оборудования, коим и является оптический модем, существуют специализированные зпу (зарядно-питающие устройства, системы/стойки гарантированного питания и т.п). эти устройства позволяют одновременно питать нагрузку и производить заряд, а также содержание резервных акб. во время отсутствия сети, зпу автоматически переключает нагрузку на резервные акб. при этом, зпу производит постоянный контроль состояния акб и, в случае предельного снижения напряжения, автоматически отключает нагрузку. тем самым не допускает критический (необратимый) разряд резервных акб. есть зпу, имеющие несколько линий нагрузки. к линиям подключается нагрузка в соответствии с критичностью. в таком случае, сначала отключается менее критичная нагрузка, а для нагрузки особой группы оставляется увеличенный остаток емкости. в украине есть несколько производителей (делают именно здесь, а не в китае!) подобного оборудования. есть многолетний положительный опыт эксплуатации зпу нпп из запорожья. оборудование стоит не 5 копеек, не самое дешевое из украинских производителей. но, имея положительный опыт, мы вновь и вновь приобретаем именно у них зпу и преобразователи (ac/dc, dc/dc, dc/ac). чтобы меня не уличили в рекламе, название предприятия не привожу. надеюсь, моей подсказки будет достаточно, чтобы воспользоваться интернетом и найти их сайт. mean well ad-155а, b, c - а это по вашему простой БП? Edited 2013-03-20 20:42:20 by logic Link to post Share on other sites
sfc 17 Posted 2013-03-20 21:00:37 Share Posted 2013-03-20 21:00:37 (edited) не намного лучше, чем простой. на уровне бытового упса. некоторые упсы и то более интеллектуальны Edited 2013-03-20 21:01:46 by sfc Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2013-03-20 21:03:22 Share Posted 2013-03-20 21:03:22 та ну.... Link to post Share on other sites
sfc 17 Posted 2013-03-20 21:17:22 Share Posted 2013-03-20 21:17:22 ну или не ну. тем не менее - это не то устройство, на котором можно делать гарантированное питание для телекома. для дома можно. шарашкины конторы, естественно, лепят на том, что подешевле. кто там думает о надежности и долговечности? мое мнение не пустой треп. я знаю продукцию этого уровня (ac/dc). один из отечественных производителей телеком оборудования использует эти блоки в качестве встроенных источников питания. поверьте, при эксплуатации в наших сетях летят они пачками и быстрее, чем фанера над парижем... Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2013-03-20 21:29:07 Share Posted 2013-03-20 21:29:07 (edited) кучка стоит уже года два - поставил и все ну и 500грн за бп -не дешево Edited 2013-03-20 21:29:45 by logic Link to post Share on other sites
sfc 17 Posted 2013-03-20 21:40:45 Share Posted 2013-03-20 21:40:45 в сравнении с ~1,5 килоуе (за 2 квт зпу) - дешево! Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2013-03-20 21:48:42 Share Posted 2013-03-20 21:48:42 а людям нах на пару свитчей на удаленку упс ставить на 2квт за 1.5к у.е? причем гдето в селе , на чердаке в ящике Link to post Share on other sites
sfc 17 Posted 2013-03-20 21:57:47 Share Posted 2013-03-20 21:57:47 ах... ну да! что там я? это же для села... Link to post Share on other sites
sali 14 Posted 2013-03-20 22:17:12 Share Posted 2013-03-20 22:17:12 (edited) для села http://local.com.ua/pic/photo/4073/fullview/ заметьте АКБ 130 А Edited 2013-03-20 22:18:05 by sali Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2013-03-20 22:18:02 Share Posted 2013-03-20 22:18:02 это БС не парочка свитчей Link to post Share on other sites
sali 14 Posted 2013-03-20 22:24:49 Share Posted 2013-03-20 22:24:49 это БС не парочка свитчей ну у них это вход в город )) но начало то правильное - как пример БС в селе пропало питание UPS честно проработал зимой в -15 = 4 часа и отключил батареи и тут начались звонки клиентов - где инет - им в ответ проблема решается погодите немного - ответ клиентов - знаем мы - питания в селе нет на 2-х их 3-х фаз у нас такое часто и мы се генераторы поставили - а у вас на БС нет питания вот у нас и нета нет )) вот для чего такие АКБ еслиб там стоял обычный БП (с функциями UPS) 4-5 циклов и АКБ начнут потихоньку сдавать Link to post Share on other sites
sfc 17 Posted 2013-03-20 22:38:00 Share Posted 2013-03-20 22:38:00 (edited) это БС не парочка свитчей ну у них это вход в город )) но начало то правильное - как пример БС в селе пропало питание UPS честно проработал зимой в -15 = 4 часа и отключил батареи и тут начались звонки клиентов - где инет - им в ответ проблема решается погодите немного - ответ клиентов - знаем мы - питания в селе нет на 2-х их 3-х фаз у нас такое часто и мы се генераторы поставили - а у вас на БС нет питания вот у нас и нета нет )) вот для чего такие АКБ еслиб там стоял обычный БП (с функциями UPS) 4-5 циклов и АКБ начнут потихоньку сдавать sali, они не поймут нас все равно... у нас емкость выбирается из расчета автономной работы транспортной сети от акб не менее 12 часов (на ряде объектов - сутки). это при том, что на всех узловых объектах есть дизеля с запасом топлива на не менее 48 часов работы без дозаправки. подключение объектов к внешней сети по 2-й категории. попробуйте ухайдохать такую сеть Edited 2013-03-20 23:31:59 by sfc Link to post Share on other sites
sali 14 Posted 2013-03-20 22:59:54 Share Posted 2013-03-20 22:59:54 +1 Link to post Share on other sites
sfc 17 Posted 2013-03-20 23:20:09 Share Posted 2013-03-20 23:20:09 (edited) спасибо! Edited 2013-03-20 23:33:02 by sfc Link to post Share on other sites
fastvd 62 Posted 2013-03-21 07:18:49 Share Posted 2013-03-21 07:18:49 (edited) все прекрасно работает на ad-155c - при чем аптаймы по году и выше(см.скрин). упс онлайн, контроль заряда\ разряда есть. регулировка вых. питания для подстройки буфера есть, защита от КЗ есть - просто идеал для питание сети типа оптика на улицу, а дальше медь! стоит и младший брат мианвела без функции УПС - питает РРЛ,наш БЖП маршрутизатор... так как родной БП для РРЛ как раз около 1500 у.е. и стоил, на БС стоят на 12-24 В тоже мианвелы с функцией УПС - также все прекрасно, мало того - мианвел те что у нас на БС - это БП для мед.оборудования, а там как вы знаете сбои не любят...... ну ничего - все работает.есть ЗИП на всякий случай. а вы попробуйте держать ЗИП за 1500 у.е. штучка. Если для крупных узлов то мы тоже юзаем онлайны от АПЦ, Н-повер и т.д., но для частного сектора такое никто не делает, уж поверьте...или мианвелы, или микроваты, микродевайсы - все варианты работают прекрасно уже годами, так что не выдумайте велосипед! Edited 2013-03-21 07:24:17 by fastvd Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2013-03-21 08:00:18 Share Posted 2013-03-21 08:00:18 sali и sfc - боты продавана, в один день регистрация, друг друга поддерживают, плюсуют... детский сад. Link to post Share on other sites
sfc 17 Posted 2013-03-21 08:41:34 Share Posted 2013-03-21 08:41:34 sali и sfc - боты продавана, в один день регистрация, друг друга поддерживают, плюсуют... детский сад. сам вы "бот". я вообще не знаю кто такой этот (или эта) sali. вы, конечно можете использовать в своих сетях все, что вам пожелается. но, тогда не задавайте вопросов типа "а как будет правильно"! Link to post Share on other sites
sali 14 Posted 2013-03-21 08:59:44 Share Posted 2013-03-21 08:59:44 Уважаемый ДЕН - насколько я понял вас я ничем не оскорби и на форуме ни разу не предложил какую нибудь железку от какого нить вендора прошу прощения но вы не правы и предлагаю вам впредь в будующих постах перед тем как выловить - обвинения (оскорбления) = подумать - проанализировать - посмотреть коменты и темы которые обсуждались лицом - которое вы пытаетесь оскорбить принять решение - стоит ли делать такие коменты с такими выражениями Link to post Share on other sites
axl72 12 Posted 2013-07-22 21:32:54 Share Posted 2013-07-22 21:32:54 Господа, а кому-то попадались DC блоки питания на подобии AD-155C, но чтобы напряжение на выходе было 36В-55В, а напряжения заряда батарей до 13,5В-15В? А то начитавшись информации в соседней ветре про связку АКБ, подключенных последовательно и что это не надежные решения по сравнению с использованием всего 1-й АКБ, но большой емкости, решил поискать альтернативу - блок питания для одной АКБ большой емкости. Не переживайте. ерунда все это. каждая батарея представляет из себя цепочку из последовательно соединенных элементов. Естественно нужно использовать новые батареи одинаковой модели и желательно из одной партии. не стоит гнаться за особо дорогими. пару лет в буферном режиме отработает легко даже дешевый люксеон. Link to post Share on other sites
axl72 12 Posted 2013-07-22 21:43:21 Share Posted 2013-07-22 21:43:21 ну или не ну. тем не менее - это не то устройство, на котором можно делать гарантированное питание для телекома. для дома можно. шарашкины конторы, естественно, лепят на том, что подешевле. кто там думает о надежности и долговечности? мое мнение не пустой треп. я знаю продукцию этого уровня (ac/dc). один из отечественных производителей телеком оборудования использует эти блоки в качестве встроенных источников питания. поверьте, при эксплуатации в наших сетях летят они пачками и быстрее, чем фанера над парижем... у меня в сети работает около 20 минвелов разной мощности. В моем случае это простые AC/DC на 48 В без функции зарядки батарей. но не в этом суть. за пару лет вылетело... аж один.. и тот от того, что его залило водой. мы даже постепенно отказываемся от удаленного питания сети КТВ переменным напряжением в пользу постоянного, выполненного на минвелах. Link to post Share on other sites