Jump to content

помогите решить проблему mustek power must 1500 netguard


logic

Recommended Posts

есть УПС mustek power must 1500 netguard . к нему подключено 4 акума по 120А....  и при 15 мин работы от акумов  на индикации падает с 100% до 25 %......  может у кого то стоит такое чудо , как он у вас работает? и я заметил что на акумы при работе от них валит переменка и показывает 90вольт на них..... умер фильтр или так должно быть? и что сделать чтобы он работал больше  времени от акумов....

или выбросить его и поставить что то другое

Edited by logic
Link to post
Share on other sites

Ты вольтметром напряжение на батарее проверь при работе, если оно действительно падает - батареи хлам. Если не падает - глючит УПС.

Link to post
Share on other sites

Нагрузка показывант 25% нагрузки. За 15 мин вольтаж был 13 вольт на акуме.....

Думаю что упс глючик. упс через юсб и ком порт не опредиляется на компе в проге.... Нужно както отюстировать но как хз....

Link to post
Share on other sites

у меня такой уже больше года стоит, причём акумы обычные по 100ач, при этом держит 4-5 часов(сервер + 8 медюков, +свич, оптический передатчик КТВ). и такого не замечал

Edited by lukaa
Link to post
Share on other sites

может он и больше держит но на упсе показывает через 15мин 25% заряда акумов.... + при их работе  вольтаж на акумах 90 вольт

Link to post
Share on other sites

есть УПС mustek power must 1500 netguard . к нему подключено 4 акума по 120А....  и при 15 мин работы от акумов  на индикации падает с 100% до 25 %......  может у кого то стоит такое чудо , как он у вас работает? и я заметил что на акумы при работе от них валит переменка и показывает 90вольт на них..... умер фильтр или так должно быть? и что сделать чтобы он работал больше  времени от акумов....

или выбросить его и поставить что то другое

Мустек - это не упс... у него тупо только реле времени. и какие бы ты туда батареи не повешал он держит 15 минут.

Link to post
Share on other sites

В смысле 90в? Это как вы намерили?

вольтметром

 

 

 

 

 

есть УПС mustek power must 1500 netguard . к нему подключено 4 акума по 120А....  и при 15 мин работы от акумов  на индикации падает с 100% до 25 %......  может у кого то стоит такое чудо , как он у вас работает? и я заметил что на акумы при работе от них валит переменка и показывает 90вольт на них..... умер фильтр или так должно быть? и что сделать чтобы он работал больше  времени от акумов....

или выбросить его и поставить что то другое

Мустек - это не упс... у него тупо только реле времени. и какие бы ты туда батареи не повешал он держит 15 минут.

 

если так - то зачем тогда выход на доп блок батарей?

Link to post
Share on other sites

 

В смысле 90в? Это как вы намерили?

вольтметром

 

 

 

 

есть УПС mustek power must 1500 netguard . к нему подключено 4 акума по 120А....  и при 15 мин работы от акумов  на индикации падает с 100% до 25 %......  может у кого то стоит такое чудо , как он у вас работает? и я заметил что на акумы при работе от них валит переменка и показывает 90вольт на них..... умер фильтр или так должно быть? и что сделать чтобы он работал больше  времени от акумов....

или выбросить его и поставить что то другое

Мустек - это не упс... у него тупо только реле времени. и какие бы ты туда батареи не повешал он держит 15 минут.

 

если так - то зачем тогда выход на доп блок батарей?

 

Чувак ну шото у тебя не клеится. 4 аккума по 120А = 48В, как ты намерял 90В?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment