Перейти до

Частный сектор, GPON или FTTH посоветуйте...


Рекомендованные сообщения

 

Каковы затраты на официальный подвод питания к каждому узлу, и сколько денег вы платите за електричество.

... и сколько стоит обеспечить бесперебойность (UPS) каждого узла...

Затраты на монтаж ящика, в т.ч и питание - 150 грн. Проект безучетного подключения - один общий на район, около 3000 грн. 

Бесперебойность - это когда свитч работает, а в розетке у медика электричества нету? :)

Платим за безучетное потребление из расчета 15 кВт-час/мес за каждый ящик.

 

 

>ОНУшка - 68 у.е. = 561грн

>абонентский дроп - 130 грн с оконечкой и зажимами. Да, сварка своя. Да, длина в среднем. Да, берем километрами

>виртуальный порт ОЛТа - 5.44 у.е. = 45 грн

>порт сплиттера - (у нас будет использоваться каскад 4+4+4) - 7.2 у.е. = 59 грн

Окучиваете сферического коня в вакууме? То есть 256 клиентских домов, расположенных в радиусе 50 метров вокруг одного столба? :)

Ничем другим объяснить 45грн на одного клиента в стоимости OLT, а также схему сплиттеров 4-4-4 -  не могу. :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 593
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Хочется написать эти комментарии большими буквами. То что вам "напаривают" в любом магазине, и то что можно купить "не вставая с дивана" просто на**й никому не нужно. Ситуация с поставками такова, ч

Я не спорю, волна докатится и до нас. Но нужно понимать - что мы производное от Китаской индустрии, и как любое производное, его стоимость результат произведения исходника на некий мультипликатор. Дл

Не мои (или окружающих) проблемы, что Вам что то чувствуется - при том, что сути вещей Вы не поняли ни в первом ни во втором, описываемом Вами случае.  В вопросе с Квирту я не предлагал (интересно к

Posted Images

>я вже це взнавав! 7к грн. в РЕМі коштує "тимчасово" підключити обладнання (ТУ + робота + заземлення + проект + погодний ящик) без лічильника і платити за максимум ?>спожитої енергії, яку може спожити пристрій

 

Если на заборе написано "дрова", это не значит что так оно и есть. На самом деле около 3000 грн стоит ТУ+проект на весь район. А подключение одного ящика стоит чуть меньше 40 грн (работа). Автомат и силовой провод считать будем?

 

>свіч можуть вкрасти, про що і намагався сказати в попередньому пості )

могут и сам столб украсть. и че?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 Petrov

 

почитайте про ПОН те, що влад давав читати

 

OLT має 256 віртуальних портів коштує він $1100

 

OLT завдяки різниці потужності відправленого сигналу і чутливості ОНУ має запас на 10 км підключити 256 людей!!!! довжина гілки 256 людей, що не ясно? , це з одного села можна тягнути магістраль в інше і не мати в тому іншому взагалі активки!!!! В РАДІУСІ 10 КМ!!!! або 128 абонів в радіусі 20 КМ!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Затраты на монтаж ящика, в т.ч и питание - 150 грн. Проект безучетного подключения - один общий на район, около 3000 грн. 

 

 

 

... и сколько стоит обеспечить бесперебойность (UPS) каждого узла...

 

Каковы затраты на официальный подвод питания к каждому узлу, и сколько денег вы платите за електричество.

Бесперебойность - это когда свитч работает, а в розетке у медика электричества нету? :)

 

 

мы вообще про частный сектор говорим? или я где-то потерялся... затраты на ящик - 150 грн.... ЭТО ЖЕСТЬ. :wacko: :wacko: :wacko:  Это вообще как?

Т.е. если тут выключили свету, а соседняя улица подключена к другому фидеру и там света есть, то клиенты сосут банан и обрывают телефон с криками "За что я плачу деньги"? ТП в этот момент сообщает, что свету у вас выключили, интернет вам не нужен!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

>я вже це взнавав! 7к грн. в РЕМі коштує "тимчасово" підключити обладнання (ТУ + робота + заземлення + проект + погодний ящик) без лічильника і платити за максимум ?>спожитої енергії, яку може спожити пристрій

 

Если на заборе написано "дрова", это не значит что так оно и есть. На самом деле около 3000 грн стоит ТУ+проект на весь район. А подключение одного ящика стоит чуть меньше 40 грн (работа). Автомат и силовой провод считать будем?

 

>свіч можуть вкрасти, про що і намагався сказати в попередньому пості )

могут и сам столб украсть. и че?

 

40 грн. робота )))))))

 

зайдіть в РЕМбуд і Вам розкажуть по чому робота ))))))))

цю роботу (за 40 грн.) може виконати тільки той, хто має ліцензію інакше проект не приймуть!!! а раз не приймуть - то це називається вкрасти або не робити взагалі

тому і дорого!

 

автомати і кабель теж рахуємо, все, що не відноситься до оптоволокон, гульзи і муфти рахуємо

Відредаговано Кузьменко.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 Petrov

 

почитайте про ПОН те, що влад давав читати

 

OLT має 256 віртуальних портів коштує він $1100

 

OLT завдяки різниці потужності відправленого сигналу і чутливості ОНУ має запас на 10 км підключити 256 людей!!!! довжина гілки 256 людей, що не ясно? , це з одного села можна тягнути магістраль в інше і не мати в тому іншому взагалі активки!!!! В РАДІУСІ 10 КМ!!!! або 128 абонів в радіусі 20 КМ!!

Спасибо за ликбез.

Читал, считал., проникся.

Когда проведете свою первую ветку на 256 абонентов на 10 км в соседнее село - с удовольствием выслушаю Ваши личные впечатления. После годика эксплуатации могу выслушать их уже повторно. Не все так гладко.

 

P.S. Каждый останется при своем мнении и это хорошо. Стройте как хотите, подключайте как и за сколько хотите. Мне в принципе пофиг. Умолкаю, обещаю больше никого не критиковать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мы вообще про частный сектор говорим? или я где-то потерялся... затраты на ящик - 150 грн.... ЭТО ЖЕСТЬ.  :wacko: :wacko: :wacko:  Это вообще как?

Т.е. если тут выключили свету, а соседняя улица подключена к другому фидеру и там света есть, то клиенты сосут банан и обрывают телефон с криками "За что я плачу деньги"? ТП в этот момент сообщает, что свету у вас выключили, интернет вам не нужен!

150 грн - это затраты НА МОНТАЖ.

Какое отношение клиенты с соседней улицы имеют к ящику на той улице, где выключили свет? 

Наверное, пора идти спать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

мы вообще про частный сектор говорим? или я где-то потерялся... затраты на ящик - 150 грн.... ЭТО ЖЕСТЬ.  :wacko: :wacko: :wacko:  Это вообще как?

Т.е. если тут выключили свету, а соседняя улица подключена к другому фидеру и там света есть, то клиенты сосут банан и обрывают телефон с криками "За что я плачу деньги"? ТП в этот момент сообщает, что свету у вас выключили, интернет вам не нужен!

150 грн - это затраты НА МОНТАЖ.

Какое отношение клиенты с соседней улицы имеют к ящику на той улице, где выключили свет? 

Наверное, пора идти спать.

да хрен его знает, какое отношение.... у нас есть улицы, где по обоим сторонам столбы и фидеры подключены к разным трансформаторам... а еще бывают скачки напряжения в сети до 300+ вольт. я не могу себе представить такой ящик без (хотя бы) стабилизатора... а еще кто-то сварку включит самодельную и как начнет варить что-то 5кой электродом... а еще.... да много чего еще.....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Якщо трансформатор 1 вирубають, то нівкого не буде нету, що тут не ясно????

post-18349-0-59464800-1365370873_thumb.png

Відредаговано Кузьменко.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а хрен его знает, какое отношение.... у нас есть улицы, где по обоим сторонам столбы и фидеры подключены к разным трансформаторам... а еще бывают скачки напряжения в сети до 300+ вольт. я не могу себе представить такой ящик без (хотя бы) стабилизатора... а еще кто-то сварку включит самодельную и как начнет варить что-то 5кой электродом... а еще.... да много чего еще.....

А у нас бывают деревянные полусгнившие столбы. И бывает 180 вольт в розетке в любое время суток. И че, это повод ставить везде свои опоры и тянуть свою новую линию прямо от Днепрогеса? :) Согласен, что кое-где приходится поколдовать с питанием. Но это от силы каждый 20-й ящик, а то и менее.

 

>40 грн. робота )))))))

>зайдіть в РЕМбуд і Вам розкажуть по чому робота ))))))))

съездите в Канаду - там еще дороже.

 

>цю роботу (за 40 грн.) може виконати тільки той, хто має ліцензію інакше проект не приймуть!!! а раз не приймуть - то це називається вкрасти або не робити взагалі

хинт - лицензия есть не только у сотрудников РЭСа

 

>тому і дорого!

дорого не поэтому.

 

>автомати і кабель теж рахуємо, все, що не відноситься до оптоволокон, гульзи і муфти рахуємо

ага, считайте. Но только без меня - не нанимался высчитывать чужие проекты вплоть до последнего шурупа.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Якщо трансформатор 1 вирубають, то нівкого не буде нету, що тут не ясно????

ужас! сопле-колбасный стиль? Вы ж сами агитировали за ПОН - возьмите оттуда хотя бы саму идею топологии. 

 

все, в ужасе убег спать! :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Каковы затраты на официальный подвод питания к каждому узлу, и сколько денег вы платите за електричество.

... и сколько стоит обеспечить бесперебойность (UPS) каждого узла...

Затраты на монтаж ящика, в т.ч и питание - 150 грн. Проект безучетного подключения - один общий на район, около 3000 грн. 

Бесперебойность - это когда свитч работает, а в розетке у медика электричества нету? :)

Платим за безучетное потребление из расчета 15 кВт-час/мес за каждый ящик.

 

 

>ОНУшка - 68 у.е. = 561грн

>абонентский дроп - 130 грн с оконечкой и зажимами. Да, сварка своя. Да, длина в среднем. Да, берем километрами

>виртуальный порт ОЛТа - 5.44 у.е. = 45 грн

>порт сплиттера - (у нас будет использоваться каскад 4+4+4) - 7.2 у.е. = 59 грн

Окучиваете сферического коня в вакууме? То есть 256 клиентских домов, расположенных в радиусе 50 метров вокруг одного столба? :)

Ничем другим объяснить 45грн на одного клиента в стоимости OLT, а также схему сплиттеров 4-4-4 -  не могу. :)

 

что вам непонятно в стоимости виртуального порта ОЛТ?

 

Стоимость ОЛТ + стоимость 4 СФП делим на 256 клиентов получаем 45 грн.

Сплиттера. Корневой сплиттер делим на 64 клиента + субклиентский делим на 16 клиентов + клиентский делим на 4 клиента - получаем стоимость сплиттера на каждого абонента. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 _WesT_

 

та я вже забембався з ним спорити, ми в різних вимірах

)))

 

 

я теж такий колись був )))

Відредаговано Кузьменко.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

 

ваш вариант - в центре всего этого участка поставить узел, и от туда 4 плеча кабелем 24-36 волокон.

И когда порвется кабель пол дня варить.
сомнительный аргумент :)
Уважаему, вы знатный трудонолик! Но меня стремает количество волокон на опорах больше 24.

 

Сварить кабель в 24 ОВ занимает полдня?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попкорн кончился - пойду вздремну...

Подкину попкорна.

Итак, чтоб не обсуждать сферический район в вакууме, ситуация следующая - хотим окучить район - несколько улиц. На одну из самых типичных улиц (в 24 хатынки) пришло волокно от "корневого" сплиттера. Максимум планируем подключить 16 из 24 - то есть вожделенные 66% проникновения.

 

Установим через каждый 3-й столб бокс (как по рецепту) и мечтаем подключить клиентов. Текущие клиенты отмечены красненьким. Подключать их нужно от ближайшего бокса (кто не согласен - сразу получит усложнение задачи - между боксами будет не 90 метров, а 2км - а че, ПОН позволяет :))

 

post-23698-0-95610800-1365400437_thumb.jpg

 

Какие сплиттеры мне надо поставить в каждый бокс чтоб подключить моих клиентов?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Попкорн кончился - пойду вздремну...

Подкину попкорна.

Итак, чтоб не обсуждать сферический район в вакууме, ситуация следующая - хотим окучить район - несколько улиц. На одну из самых типичных улиц (в 24 хатынки) пришло волокно от "корневого" сплиттера. Максимум планируем подключить 16 из 24 - то есть вожделенные 66% проникновения.

 

Установим через каждый 3-й столб бокс (как по рецепту) и мечтаем подключить клиентов. Текущие клиенты отмечены красненьким. Подключать их нужно от ближайшего бокса (кто не согласен - сразу получит усложнение задачи - между боксами будет не 90 метров, а 2км - а че, ПОН позволяет :))

 

attachicon.gifсхема PON.jpg

 

Какие сплиттеры мне надо поставить в каждый бокс чтоб подключить моих клиентов?

 

Ну и я поддам жару.

Я бы поставил сплиттеры 1/8. Но схему бы вашу выбросил в мусорку, и нарисовал бы свою.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

Ну и я поддам жару.

Я бы поставил сплиттеры 1/8. Но схему бы вашу выбросил в мусорку, и нарисовал бы свою.

В каждый бокс 1x8 ? То есть:

в 1-м боксе 1 отвод на клиента, 1 отвод на след.бокс, 7 отводов в воздухе

во 2-м боксе 2 отвода на клиентов, 1 отвод на след.бокс, 6 в воздухе

в 3-м боксе 1 отвод на клиента, 1 отвод на след.бокс, 7 отводов в воздухе

в 4-м боксе 5 отводов на клиентов, 3 отвода в воздухе?

 

Питання - сигнал на входе последнего бокса делится на 8x8x8=512, а у последнего клиента на 512x8=4096? Это ниче, что максимум делиться должно на 16? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

підключаю за 100 баксів

термін окупності населеного пункту 6 місяців!

покриття 66%

чистий FTTH

 

ціна порта+SFP+Медік = $50 + кабель $10

$100-$60=$40 

Еще и $40 (40% от стоимости) зарабатываете с каждого подключения?

Респект!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Понимаете ли что, Вы разговариваете сами с собой - т.е. окружающих не слушаете.

Сами себе ставите задачи, сами решаете, а если решить не можете - сами себе меняете условия задачи.

 

 

Попкорн кончился - пойду вздремну...

Подкину попкорна.

 

 

Да пожалуйста.

Только не спортивный у Вас какой то попкорн, что бы воду в ступе не толочь, я сразу предлагаю "размяться" на проекте равном по объему всей Вашей абонентской базе. И что бы проект был не виртуальный, давайте используем вводые Влада. - Сразу двойная польза будет.

Проектировать предлагают так - выбрать судью (он опишет вводные по проекту и проверит результаты проектирования - как по мне это либо Влад, либо те ребята чей это район), а потом методом жеребьевки выбрать кто по какой технологии проектировать будет (лично мне пох как лабать - PON, FTTH, многоэажная застройка - звездочки или колечки; при этом не стоит меня аписывать в апологеты ПОНа, я прагматик и работать тем что лучше ложиться на музыку), для пикантности еще давайте сюда еще и вайфаеводов подтянем. Ну и понеслась.

 

Как вам такая "буря в стакане"? :) - На слабо так сказать.

 

p.s.

Итак, чтоб не обсуждать сферический район в вакууме, ситуация следующая - хотим окучить район - несколько улиц. На одну из самых типичных улиц (в 24 хатынки) пришло волокно от "корневого" сплиттера. Максимум планируем подключить 16 из 24 - то есть вожделенные 66% проникновения.

Странная какая то вводная - у вас из ПОН порт способен оперировать сетью с коэффициентом деления 1/64, а вы его по волокну на улицув 24 хатынки загоняете.

Установим через каждый 3-й столб бокс (как по рецепту) и мечтаем подключить клиентов. Текущие клиенты отмечены красненьким. Подключать их нужно от ближайшего бокса (кто не согласен - сразу получит усложнение задачи - между боксами будет не 90 метров, а 2км - а че, ПОН позволяет :))

attachicon.gifсхема PON.jpg

Кто выдал такой рецепт? - Т.е. откуда такой догмат? Відредаговано Гайджин
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Питання - сигнал на входе последнего бокса делится на 8x8x8=512, а у последнего клиента на 512x8=4096? Это ниче, что максимум делиться должно на 16?

Фу-фу-фу!!! (с) Доктор Быков

 

Остановитесь немедленно, а то всем окружающим станет ясно что вы в сути вопроса не разбирались.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Petrov, on 08 Апр 2013 - 09:19, said:

 

_WesT_, on 08 Апр 2013 - 09:11, said:

 

Petrov, on 08 Апр 2013 - 08:51, said:

 

Гайджин, on 08 Апр 2013 - 01:16, said:

 

Ну и я поддам жару.

Я бы поставил сплиттеры 1/8. Но схему бы вашу выбросил в мусорку, и нарисовал бы свою.

В каждый бокс 1x8 ? То есть:

в 1-м боксе 1 отвод на клиента, 1 отвод на след.бокс, 7 отводов в воздухе

во 2-м боксе 2 отвода на клиентов, 1 отвод на след.бокс, 6 в воздухе

в 3-м боксе 1 отвод на клиента, 1 отвод на след.бокс, 7 отводов в воздухе

в 4-м боксе 5 отводов на клиентов, 3 отвода в воздухе?

 

Питання - сигнал на входе последнего бокса делится на 8x8x8=512, а у последнего клиента на 512x8=4096? Это ниче, что максимум делиться должно на 16?

:facepalm: Я же сказал схему вашу в топку. Мыслить надо нестандартно. Кто сказал что сплиттера надо гирляндой включать? Где это оговорено и есть аксиомой?

 

12 дворов в ряд. Судя из стандартных наделов (около 20м в ширрину) - это около 240м.

На этом участке ставим всего два бокса, у каждого радиус покрытия 60-70м.

Корневой сплиттер ставим 1/8 (если хотите двухуровневую схему), от него по ноге на клиентский сплиттер 1/8.

Я доходчиво поясняю? Если же какой либо клиентский сплиттер заполнится, можно с корневого притянуть еще одну ногу (которую можно разделить сплиттером 1/2, и вытянуть на каждый бокс по 1/4) и сделать 100% покрытие.

Если вы привели как пример только часть улицы - то схему можно применить и на более длинный участок аналогичным методом.

Если улица не заселена полностью, но раенчик подает надежды на расширение, то я бы все же построил все боксы сразу. Они питания не требуют (в отличие от свичей) - пусть стоят.

Если улица не будет дальше заселяться - то исходить из реальной ситуации.

Если улица богатенькая и у каждого по два-три надела под один двор, то ставить боксы каждые 5 пролетов, выводим в каждый бокс сплиттер 1/4. Думаю этого хватит.

 

З.Ы. Идею Гайджина с проектом поддерживаю, но участвовать не буду. Скромно понаблюдаю за такими трудами, очень уж интересно.

Відредаговано _WesT_
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12 дворов в ряд. Судя из стандартных наделов (около 20м в ширрину) - это около 240м.

На этом участке ставим всего два бокса, у каждого радиус покрытия 60-70м.

Я бы даже сказал, что и одного на отметке 120 м хватит - если уж исходить из идеи максимальной рачительности.

В него делитель 1/16 и "алга комсомол".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

12 дворов в ряд. Судя из стандартных наделов (около 20м в ширрину) - это около 240м.

На этом участке ставим всего два бокса, у каждого радиус покрытия 60-70м.

Я бы даже сказал, что и одного на отметке 120 м хватит - если уж исходить из идеи максимальной рачительности.

В него делитель 1/16 и "алга комсомол".

 

Ну тут меня смутило бы максимальные абоненсткие дропы в 150-160м, и количество кабельков на первых пролетах от бокса - не эстетично как то.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну тут меня смутило бы максимальные абоненсткие дропы в 150-160м, и количество кабельков на первых пролетах от бокса - не эстетично как то.

Ты столбы с сельской телефонией видел? - они тебя не смущали?

Так вот и тут можно сделать аккуратно, особенно если учесть что в каждую сторону более 8 тонких кабелей не уходит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від alexeya
      Продам оборудование в связи с прекращением деятельности телеком-оператора в Донецкой области.
       
      Eltex MES2324FB в отличном состоянии (8 штук) - 13.000 грн
      Eltex MES5324 (24 SFP+, 4 QSFP) - 62.000 грн
      Extreme Networks X620-16x (16 SFP+) - 42.000 грн
       
      OLT ZTE C320 (GTGH (K00) * 2, PRAM, SMXA (A31) - 32 GPON ports, C++ модули, 10G плата управления. Состояние близкое к новому (был в эксплуатации пол года) - 110.000грн, новый 125.000 грн.
       
      Juniper MX80 (MX5-T upgraded to MX80, 16 subsribers, все лицензии есть), есть 2 штуки. - 1700$
       
      Кабель бухтами (в Павлограде, могу привезти в Днепр или отправка деливери/нп)
      ОКТ-Д(1.0)-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 — 3000м - 3.5 грн/метр 
      ОКЗ(б2,7)Т-008(7,8 мм) — бухти 3840 и 4000 м - 13 грн/метр
      ОЦБгП-8А1(1х8) 2,7 кН — 2 бухти по 3830 м - 13 грн/метр
       
       
       























    • Від Hamster_Serg
      Всім привіт.
      В мене з'явилася проблема з BDCOM(tm) GP3600-16B прошивка Version 10.3.0D Build 124190.
      Проблема в наступному, що коли додаєш VLAN на порт або просто створюєш, олт бутається через 10 секунд.
      Після цього все працює стабільно і можна додавати без всяких проблем.
      Чи була в когось така проблема ?
      Дякую за відповідь
    • Від Rico3110
      ПРОДАМ НОВІ OLT
      нова C-DATA EPON FD1204S-R2-DAP - 1шт
      нова C-DATA GPON FD1604S-2AC - 1шт
       
      Блоки живлення нові EF9012 і EF6012
       

       
       
      UP!!!  По ціні, та наявності, уточнюйте в приватних повідомленнях!
       
    • Від Виктор Николаевич
      Приветствую.
       
      Нужно подключить торговую точку -
       
      Новомихайловка, Каменский район, технология pon, 50мбит.
       
      Предложения в л/с.
    • Від monark
      I sell files to unlock OLT ZTE and OLT Huawei.
      Розблокуйте свої OLT самостійно, щоб прийняти будь-який ONT.
       
      OLT ZTE: C300, C320, C350
       
      OLT HUAWEI: MA5800 X2, X7, X15 and X17 all boards / всі дошки
      OLT HUAWEI: MA56XX all boards / всі дошки
       
      Unlock your OLTs yourself to accept any ONT.
      Розблокуйте свої OLT самостійно, щоб прийняти будь-який ONT.
       
       
      PVT

×
×
  • Створити нове...