Всем привет.
Вот такая вот ситуация... Обновили тут пару RB2011LS до версии v6.0rc14 (стоят удаленно в другом городе).
На одном в Graphing появилась следующая проблема:
если смотреть http://router/graphs/cpu (ram,hdd) 
ERROR: NO ACCESS!
и ссылка на main page. На старой прошивке было все норм.
Смотрим Tools/Graphing -> Resource Graphs в Winbox-е стоит 3и раза unknown type
Resource Rules соответственно 0.0.0.0/0 yes

На втором девайсе - все нормально показывает в WEBке. И CPU и HDD и память.

В Winbox-е Tools/Graphing -> Resource Graphs нарисовалось 1824 items где написано type -> unknown (почти на всех) и потом внизу уже последние три CPU HDD Memory

Где вообще эта вся чепуха задается? типы, доступ и т.д. ничего нельзя выбрать.

Повторная перезаливка прошивки ни к чему не привела. Ехать сбрасывать настройки - не вариант.
Во всех остальных местах Interfaces и Queue графики работают нормально.

Где что нужно рыть подскажите плиз?!

Link to post
Share on other sites

обновите firmware

если не поможет, сделайте даунгрейд ROS к предидущей версии

Все это и произошло после обновления.

Даунгрэйд - не вариант. Хочу разобраться с проблемой.

Link to post
Share on other sites

 

обновите firmware

если не поможет, сделайте даунгрейд ROS к предидущей версии

Все это и произошло после обновления.

Даунгрэйд - не вариант. Хочу разобраться с проблемой.

 

обновление ПО и Firmware - немного разные вещи...

см System - Routerboard

Там есть Upgrade (это апгрейд firmware)

Link to post
Share on other sites

обновление ПО и Firmware - немного разные вещи...

см System - Routerboard

Там есть Upgrade (это апгрейд firmware)

 

   Я это прекрасно понимаю.. :) Просто там нечего обновлять. Стоит последняя версия firmware 3.07

А даунгрэйдиться до предыдущей версии ROS не очень хотелось бы. Просто похоже что эта проблема не решается настройками.

Link to post
Share on other sites

Из личного опыта обновления ROS, могу сказать что более новая версия не всегда лучше и безглючней предидущих. По факту что добавлено/исправлено смотрите в чейндж логе к прошивке, то что сломали там естественно не напишут )))

Link to post
Share on other sites

а смысл бэту заливать ?? или была мысль что на этой бэте роутерборд станет работать быстрее джунипера и у него появятся 100Г порты ?? )

Link to post
Share on other sites

а смысл бэту заливать ?? или была мысль что на этой бэте роутерборд станет работать быстрее джунипера и у него появятся 100Г порты ?? )

Ну допустим вышел Final v6 20 мая помоему :))  Эти баги как были так и остались. Поспешили закрыть релиз-кандидаты. 

Link to post
Share on other sites

 

а смысл бэту заливать ?? или была мысль что на этой бэте роутерборд станет работать быстрее джунипера и у него появятся 100Г порты ?? )

Ну допустим вышел Final v6 20 мая помоему :))  Эти баги как были так и остались. Поспешили закрыть релиз-кандидаты. 

 

Вижу аналогичную проблему на Mikrotik 951G-2HnD ROS 6.0 Final

Firmware 3.08

Link to post
Share on other sites

Решилось так:

Откат на версию 5.25

Настройка параметров Graphing

Апдейт до версии 6.0

Все работает

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By GekaPeka
      MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB), новый, в упаковке. Цена: 2800 грн.
    • By Игорь_Кривой Рог
      Продам за ненадобностью остатки после модернизации, лежать без дела.
       
      Mikrotik RB850Gx2 - 4шт.
       
      Mikrotik RB260GS - 1шт.
       
      Все в рабочем состоянии, сброшены на заводские настройки, битые порты отсутствуют.
       








    • By Dimon123
      новий, без коробки, відправлю 1600 грн


    • By Dimon123
      Новий, в коробці, відправлю. 1200 грн
       


    • By cyi
      Вітаю. Така проблема, в Mikrotik 2011UAS-2HnD перестав працювати порт 7 та 10. Може хто підкаже в чому проблема або ж має Repair Instruction.
      Дякую.
×
×
  • Create New...