Перейти до

Продам APC AP 7841 Metered Rack PDU


Рекомендованные сообщения

Продам распределитель питания APC Rack AP7841

post-16070-0-48183800-1374354182_thumb.jpg

post-16070-0-87609300-1374354176_thumb.jpg

post-16070-0-82996800-1374354624_thumb.jpg

 

Подробное описание можно найти по ссылке

http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP7841&tab=models

 

Имеет интерфейс Ethernet, позволяет мониторить потребление тока по двум блокам розеток, поддерживает HTTP, SNMP, Telnet

Не имеет возможности управлять розетками, только мониторинг двух каналов по 10 розеток в каждом!!!

 

Цена - 650 грн., вводная вилка заменена на нашу 25-амперную, розетка в комплекте. Кабель около 4 метров, сечение 3х5.25 мм2, общий ток до 30А (по 15 на группу)

Відредаговано alk0v
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • bot locked this тема
Перед созданием темы или сообщения настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами раздела Торговля.
Правила раздела Торговля.
Для удобства был создан раздел оборудования на сайте.
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від ulyan
      Добрый день форумчанам, можете кто подскажет, имеется 2 шт. нанос М5, в режиме роутера, включены последовательно, линия длинная, под 100м. Без абонов работает нормально, пингуется, отвечает, при появлении абонентов начинает отваливаться, такое ощущение что не хватает питания. Можно ли повысить напряжение БП? Или есть другие решения?
    • Від artkorum
      Куплю датчики APC: затопления (NBES0301), дыма (NBES0307);
      NBES0301:

       
      NBES0307:

      0671281487 Артём (телеграм)
    • Від Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:

      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В

      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%

      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)

      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В

      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
    • Від fikuronima
      ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I)
      Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі  -  160-286 В.
       
      Потужність  -  1500 ВА
      Імпульсний захист, Дж.  -  480 Дж
      Тип архітектуриЛ  -  інійно-інтерактивні (line-interactive).
      Без акумуляторів. 4500 грн.
       


    • Від rocker_ilko
      Продам упси apc 
      Online UPS APC SURT6000XLiX547 
      ціна 600$
      в наявності є кількість. 
      також в наявності є інші моделі.

×
×
  • Створити нове...