В 09.06.2019 в 23:28, atomshick сказал:

Наверное Вы не знакомы с каталогом telenco и технологией монтажа на таких линиях и климатических зонах (5-я климатическая зона).

Основная нагрузка на пролете 150 метров при обледенении и ветре по расчетам согласно проекта составляла чуть более 10кН.

Кабель 15 кН. Не один клиноподобный зажим не способен справится с задачей. Только спиральными зажимами можно выйти из этой ситуации.

Ваши гасители - это Гасители вибрации мостового типа для кабелей типа ADSS ( FR 35 , ГВ, VSD) (при использовании протектора, расчет диаметр+6мм )

Ок. Спс. за ликбез. Действительно, дальше "мостовиков" - в реале дел не имел ... :(

Ваша ситуация, в вышеизложенном ..., - таки да, весьма интересна, и достойна осмысления ... 

 

PS: Хотя, чисто логически, пока не понимаю как "спиральки" могут гасить поперечные вибрации...

       Продольные таки да, но поперечные ????