Учумелые ручки 705 Posted 2019-06-30 16:18:44 Share Posted 2019-06-30 16:18:44 (edited) В 09.06.2019 в 23:28, atomshick сказал: Наверное Вы не знакомы с каталогом telenco и технологией монтажа на таких линиях и климатических зонах (5-я климатическая зона). Основная нагрузка на пролете 150 метров при обледенении и ветре по расчетам согласно проекта составляла чуть более 10кН. Кабель 15 кН. Не один клиноподобный зажим не способен справится с задачей. Только спиральными зажимами можно выйти из этой ситуации. Ваши гасители - это Гасители вибрации мостового типа для кабелей типа ADSS ( FR 35 , ГВ, VSD) (при использовании протектора, расчет диаметр+6мм ) Ок. Спс. за ликбез. Действительно, дальше "мостовиков" - в реале дел не имел ... Ваша ситуация, в вышеизложенном ..., - таки да, весьма интересна, и достойна осмысления ... PS: Хотя, чисто логически, пока не понимаю как "спиральки" могут гасить поперечные вибрации... Продольные таки да, но поперечные ???? Edited 2019-06-30 16:41:06 by Учумелые ручки Link to post Share on other sites