Всем привет пару дней назад мой старенький домашний ИБП APC Smart-UPS 1500VA после понижения сети к 170 - 180 вольт отключился и ушел в внутреннюю ошибку – мигают все 6 светодиодов.

Такое наблюдаю периодически на протяжении месяца, есть подозрение на стабилизатор напряжения, подскажите варианты  его замены

Может у кого схема есть APC Smart-UPS 1500VA  :D

Відредаговано FosterUA
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можливо, підгоріли контакти реле.

Як варіант - зняти кришку реле (типов треба випаювати) і підігнути (прочистити).

Мабуть, є сенс звернути увагу на електроліти (замінити).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я бы махнул реле, а не копался с контактами. Там еще скорее всего какой-то инертный газ внутри, т.е. - работать после будет несколько хуже/меньше...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для начала поменять реле. Обычноввлетают те, которые на понижение работают. Обычно на этом заканчивается в 90%. Если нет - смотреть схему управления релюхами

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

проверить релюху перед заменой можно

но гарантии, что она 100% рабочая не будет

глючные или залипающие реле ведут себя как дутые емкости - непредсказуемо - может 5 раз сработать, один раз нет...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...