FosterUA 5 Posted 2014-08-14 05:16:26 Share Posted 2014-08-14 05:16:26 (edited) Всем привет пару дней назад мой старенький домашний ИБП APC Smart-UPS 1500VA после понижения сети к 170 - 180 вольт отключился и ушел в внутреннюю ошибку – мигают все 6 светодиодов. Такое наблюдаю периодически на протяжении месяца, есть подозрение на стабилизатор напряжения, подскажите варианты его замены. Может у кого схема есть APC Smart-UPS 1500VA Edited 2014-08-14 05:16:40 by FosterUA Link to post Share on other sites
Ajar 90 Posted 2014-08-14 06:50:38 Share Posted 2014-08-14 06:50:38 Может это вам поможет , https://docs.google.com/file/d/0BwjqvuVZKeiPWlZkYUE0T3RFcTA/edit http://master-tv.com/article/apc-back-ups/ Link to post Share on other sites
NiTr0 583 Posted 2014-08-14 18:11:56 Share Posted 2014-08-14 18:11:56 Отрисуйте схему, проверьте работу реле, проверьте прохождение управляющего сигнала к реле... Link to post Share on other sites
ingr 74 Posted 2014-08-14 19:24:08 Share Posted 2014-08-14 19:24:08 Можливо, підгоріли контакти реле. Як варіант - зняти кришку реле (типов треба випаювати) і підігнути (прочистити). Мабуть, є сенс звернути увагу на електроліти (замінити). Link to post Share on other sites
NiTr0 583 Posted 2014-08-14 20:13:35 Share Posted 2014-08-14 20:13:35 Я бы махнул реле, а не копался с контактами. Там еще скорее всего какой-то инертный газ внутри, т.е. - работать после будет несколько хуже/меньше... Link to post Share on other sites
Magyar 0 Posted 2014-08-16 08:51:54 Share Posted 2014-08-16 08:51:54 Для начала поменять реле. Обычноввлетают те, которые на понижение работают. Обычно на этом заканчивается в 90%. Если нет - смотреть схему управления релюхами Link to post Share on other sites
NiTr0 583 Posted 2014-08-17 12:30:47 Share Posted 2014-08-17 12:30:47 А проверить перед заменой - некошерно? Тестер, источник 12В (или сколько там)... Link to post Share on other sites
Magyar 0 Posted 2014-08-18 09:29:01 Share Posted 2014-08-18 09:29:01 проверить релюху перед заменой можно но гарантии, что она 100% рабочая не будет глючные или залипающие реле ведут себя как дутые емкости - непредсказуемо - может 5 раз сработать, один раз нет... Link to post Share on other sites