Norther 80 Опубліковано: 2014-11-13 19:55:19 Share Опубліковано: 2014-11-13 19:55:19 (відредаговано) У меня моя схема работала на ура два с лишним года. Пока не отключили вторую подстанцию. Сейчас обходимся упсом вместо второго источника. Проще реле - только выгребная яма. Как электронщик, я не нашел более эффективного и позитивного решения. Флаг в руки для неумеющих скоммутировать две пары трехконтактного реле. Відредаговано 2014-11-13 19:56:51 Norther Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergek 123 Опубліковано: 2014-11-13 20:02:06 Share Опубліковано: 2014-11-13 20:02:06 Использовали контакторы АВВ с мех блокировкой, на всякий случай ) Схема сугубо релейная, без миков, пиков и атмег. Работает на ура! Мониторится пинговалками эквикома. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brdm 114 Опубліковано: 2018-10-09 18:42:24 Share Опубліковано: 2018-10-09 18:42:24 (відредаговано) подыму старое: я у себя извратился так: оба ввода перевёл в постоянку 48В с гальванической развязкой вводов. Такой себе онлайновый УПС с двумя входами. А земли вместе таки да- если сразу не коротнёт- то в момент грозы аж бегом Відредаговано 2018-10-09 18:43:05 brdm Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 728 Опубліковано: 2018-10-10 06:25:49 Share Опубліковано: 2018-10-10 06:25:49 2 ввода по 3 фазы с каждой подстанции 1 вводе стоит реле выбора фаз, на 2 вводе тоже самое после них стоит контактор 2(НЗ)2(НО) после контактора идет кабель в гену с АВР - а с гены на 2е блоки питания серверов,1е БП от ибп подключены. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас