Перейти к содержимому

Перевод стойки на DC питание - выбор напряжения.


Рекомендованные сообщения

 

Наверное оптимумом будет 12В батареи и 48В выходное питание. Желательна какая-то минимальная возможность стекировать ИБП

"Стекировать" это как? Возможность укладывать штабелем в три яруса на складе?

 Или имеется в виду наращивание мощности УПС простым  включением параллельно нескольких штук? 

 Кстати, АТХ со входом 24 или 48В тоже реализуется не так уж сложно. Было бы грамотно составленное техзадание. Сколько чего требуется по каждому выходу.

Изменено пользователем MICROWATT
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

А тут человек поднял проблему перевода стойки на DC.

Вы специально не замечаете, что у человека в стойке есть сервер по мощности минимум половину от всего?

 

"половина всего" - не технический термин. По-нормальному пишут чего и сколько надобно в вольтах и амперах.

Изменено пользователем MICROWATT
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Наверное оптимумом будет 12В батареи и 48В выходное питание. Желательна какая-то минимальная возможность стекировать ИБП

"Стекировать" это как? Возможность укладывать штабелем в три яруса на складе?

 Или имеется в виду наращивание мощности УПС простым  включением параллельно нескольких штук? 

 Кстати, АТХ со входом 24 или 48В тоже реализуется не так уж сложно. Было бы грамотно составленное техзадание. Сколько чего требуется по каждому выходу.

 

Именно наращиквание мощности и защита от выхода из строя.

Например я когда-то давно взял 4 штуки AD55(за нимением других), бросил на один автомобильный аккум(100ач) и попарно подключил их к разным вводам питания. Вся эта конструкция спокойно питала нагрузку в 70Вт. Также бесплатным бонусом получаем ускоренную (по сравнению с одним блоком) зарядку батареи. 

 

Давно не общался с людьми но по моему эта штука живет до сих пор.

Изменено пользователем andrew82
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Это вы наверное о новых зионах говорите, которые лга2011, и которые у вас в полку не загружены? Потому как дуал лга771 легко 200-250Вт жрет под нагрузкой.

Еще древний лга771, двух-юнитовый стоечный.

пара процов L5420, 6 модулей памяти.

При нагрузке в 5Ггц (из 20Ггц по мнению ESXi) потребление не первышает 120Вт. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

При нагрузке в 5Ггц (из 20Ггц по мнению ESXi) потребление не первышает 120Вт.

Ну а что будет с 150Вт БП, если вдруг загрузка под полку подскочит? Пустите на сервере линпак какой-нить, посмотрите потребление.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Hе охота погружаться с головой в эту кухню, скажите в двух словах какие есть решения для мощности в 200Вт, от скольки начинаются цены? Боюсь мои 15 абонов за 3 года не сдадут столько абонплаты.

Для 15 абонов стойка должна состоять из 1 маленького-маленького микротика :)

... и маленькго АКБ для гарантированного питания

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

Наверное оптимумом будет 12В батареи и 48В выходное питание. Желательна какая-то минимальная возможность стекировать ИБП

"Стекировать" это как? Возможность укладывать штабелем в три яруса на складе?

 Или имеется в виду наращивание мощности УПС простым  включением параллельно нескольких штук? 

 

Именно наращиквание мощности и защита от выхода из строя.

.

 

По наращиванию мощности набором модулей работаем сейчас. Должно получиться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...