Наверное оптимумом будет 12В батареи и 48В выходное питание. Желательна какая-то минимальная возможность стекировать ИБП

"Стекировать" это как? Возможность укладывать штабелем в три яруса на складе?

 Или имеется в виду наращивание мощности УПС простым  включением параллельно нескольких штук? 

 Кстати, АТХ со входом 24 или 48В тоже реализуется не так уж сложно. Было бы грамотно составленное техзадание. Сколько чего требуется по каждому выходу.

Edited by MICROWATT

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

А тут человек поднял проблему перевода стойки на DC.

Вы специально не замечаете, что у человека в стойке есть сервер по мощности минимум половину от всего?

 

"половина всего" - не технический термин. По-нормальному пишут чего и сколько надобно в вольтах и амперах.

Edited by MICROWATT

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Наверное оптимумом будет 12В батареи и 48В выходное питание. Желательна какая-то минимальная возможность стекировать ИБП

"Стекировать" это как? Возможность укладывать штабелем в три яруса на складе?

 Или имеется в виду наращивание мощности УПС простым  включением параллельно нескольких штук? 

 Кстати, АТХ со входом 24 или 48В тоже реализуется не так уж сложно. Было бы грамотно составленное техзадание. Сколько чего требуется по каждому выходу.

 

Именно наращиквание мощности и защита от выхода из строя.

Например я когда-то давно взял 4 штуки AD55(за нимением других), бросил на один автомобильный аккум(100ач) и попарно подключил их к разным вводам питания. Вся эта конструкция спокойно питала нагрузку в 70Вт. Также бесплатным бонусом получаем ускоренную (по сравнению с одним блоком) зарядку батареи. 

 

Давно не общался с людьми но по моему эта штука живет до сих пор.

Edited by andrew82

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Это вы наверное о новых зионах говорите, которые лга2011, и которые у вас в полку не загружены? Потому как дуал лга771 легко 200-250Вт жрет под нагрузкой.

Еще древний лга771, двух-юнитовый стоечный.

пара процов L5420, 6 модулей памяти.

При нагрузке в 5Ггц (из 20Ггц по мнению ESXi) потребление не первышает 120Вт. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

При нагрузке в 5Ггц (из 20Ггц по мнению ESXi) потребление не первышает 120Вт.

Ну а что будет с 150Вт БП, если вдруг загрузка под полку подскочит? Пустите на сервере линпак какой-нить, посмотрите потребление.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Hе охота погружаться с головой в эту кухню, скажите в двух словах какие есть решения для мощности в 200Вт, от скольки начинаются цены? Боюсь мои 15 абонов за 3 года не сдадут столько абонплаты.

Для 15 абонов стойка должна состоять из 1 маленького-маленького микротика :)

... и маленькго АКБ для гарантированного питания

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

Наверное оптимумом будет 12В батареи и 48В выходное питание. Желательна какая-то минимальная возможность стекировать ИБП

"Стекировать" это как? Возможность укладывать штабелем в три яруса на складе?

 Или имеется в виду наращивание мощности УПС простым  включением параллельно нескольких штук? 

 

Именно наращиквание мощности и защита от выхода из строя.

.

 

По наращиванию мощности набором модулей работаем сейчас. Должно получиться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×