olapchuk 9 Опубликовано: 2014-12-07 04:14:11 Share Опубликовано: 2014-12-07 04:14:11 Доброго ранку є 3 сервер в яких стоїть по два блока живлення і є два UPS один Smart-UPS RT 5000 RM XL другий powercom vanguard vgs-3000 мені цікаво що буде якщо один бп підключити до першого упс а другий до другого упс. Пробувати якось страшненького, можливо хтось цікавився таким? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2014-12-07 06:41:59 Share Опубліковано: 2014-12-07 06:41:59 Нормально все будет работать. БП не связаны по первичке. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alsdfg 120 Опубліковано: 2014-12-07 08:28:10 Share Опубліковано: 2014-12-07 08:28:10 Доброго ранку є 3 сервер в яких стоїть по два блока живлення і є два UPS один Smart-UPS RT 5000 RM XL другий powercom vanguard vgs-3000 мені цікаво що буде якщо один бп підключити до першого упс а другий до другого упс. Пробувати якось страшненького, можливо хтось цікавився таким? И чем же страшненько? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Melanxolik 63 Опубліковано: 2014-12-07 08:55:17 Share Опубліковано: 2014-12-07 08:55:17 Обычные APC back500 не работают в такой связке. Проверяется легко, выдергиваешь шнур из первого и второй переходит на батарею. А вот здесь надо проверять, они не сгорят это точно, но вот потестить легко. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Melanxolik 63 Опубліковано: 2014-12-07 10:11:49 Share Опубліковано: 2014-12-07 10:11:49 (відредаговано) Второй пугается вас с шнуром в руке? Иначе с какого перепугу ему переходить на батареи? Ну можете воспользоваться гуглом) В принципе об этом много написано, в некоторых случаях что упсы должны быть разными по мощности, не соответствие в электрических характеристиках и т.д.. в общем тут ответ могут дать только электрики и apc. Но в большинстве случае умные люди правильно говорят, не занимайтесь ерундой, ибо все равно для поддержания равновесия периодами надо разряды давать, лучше раскинуть нагрузку на этих упсах так чтобы каждый держал свой независимый участок и не парился. Собственно не много тут написано о причинах почему не заводится: http://www.apcc.ru/support/forum.html?idq=1497&namet= Відредаговано 2014-12-07 10:13:44 Melanxolik Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alsdfg 120 Опубліковано: 2014-12-07 10:20:14 Share Опубліковано: 2014-12-07 10:20:14 Обычные APC back500 не работают в такой связке. Проверяется легко, выдергиваешь шнур из первого и второй переходит на батарею. А вот здесь надо проверять, они не сгорят это точно, но вот потестить легко. Кажется вы не поняли ТС. Он хочет не последовательно подключить два упса, а параллельно. Запитав каждый из БП сервера отдельно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkapluk 908 Опубліковано: 2014-12-07 10:48:14 Share Опубліковано: 2014-12-07 10:48:14 є 3 сервер в яких стоїть по два блока живлення В обычных серверах питание, как правило, резервируются двумя БП. Так что желательно их и запитывать от разных вводов/бесперебойников. В блейдовых и прочих махинах все сложней. У нас был случай когда обесточивание двух БП (из 5 или 6) вырубило сервер... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Melanxolik 63 Опубліковано: 2014-12-07 12:47:48 Share Опубліковано: 2014-12-07 12:47:48 Да, действительно, с просони не вник в текст. Подключайте к разным источникам, проблем нету, для этого сдвоенные БП и предназначены. У нас был случай когда обесточивание двух БП (из 5 или 6) вырубило сервер... Это специфика blade, в некоторых также имеются приоритеты отключения, в некоторых возможно менять приоритеты серверов для БП. Просто представьте себе, у вас в блейд каждый БП 300ват, их 5шт, суммарное потребление всеми серверами 900 ват, вот система и сохраняется, вырубая сервер с наименьшим приоритетом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах