Кто-нибудь использует сабж? 

Подключено 2 батареи 12В х 200А. Когда стартует зарядка на панели начинает мигать "In Y./Charge". Напряжение на батареях доходит до 13.6-13.7, выше не поднимается. Лампочка мигать не перестаёт никогда. При отключении питания сети сам ИБП держит нормально, нареканий нет. Батареям пару месяцев.

 

Вроде как при зарядке напряжение на батареях должно подниматься где-то до 14.7В ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну и радуйтесь что не поднимает выше. Недозарядит % 10, но кипеть точно не будут...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня больше волнует что он зарядку не отключает :)) То что не поднимает ещё фиг с ним :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это заряд в буферном режиме до 13.6-13.8В. Его и не отключают.

Если бы был циклический метод, то да, догнало бы до 14.1 и потом выключилось пока не упадет до 12.6.

14.7 много, выкипит все при первой же зарядке.

В буферном режиме батарея недозаряжена процентов на 10, но зато живет долго.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоесть то что он не отключает зарядку и, возможно, там круглосуточно течёт каких-то 100ма не критично?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-нибудь использует сабж? 

Подключено 2 батареи 12В х 200А. Когда стартует зарядка на панели начинает мигать "In Y./Charge". Напряжение на батареях доходит до 13.6-13.7, выше не поднимается. Лампочка мигать не перестаёт никогда. При отключении питания сети сам ИБП держит нормально, нареканий нет. Батареям пару месяцев.

 

Вроде как при зарядке напряжение на батареях должно подниматься где-то до 14.7В ?

В таком режиме отработал год. Все окей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, там остается ток, компенсирующий саморазряд.

Единственное, что можно порекомендовать - разок в 2-3 месяца включайте его как УПС принудительно, разрядите батарею хоть наполовину и пусть опять заряжается.Длительный режим "стендбай" т.е. буферный, с малым током подзарядки, снижает емкость.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос к владельцам сабжа (извините за некоторый оффтоп) - у него вентилятор выключается или работает постоянно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос к владельцам сабжа (извините за некоторый оффтоп) - у него вентилятор выключается или работает постоянно?

у меня luxeon ups-1000zy, там вентилятор работает непостоянно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как часто вентилятор включается когда аккумуляторы заряжены полностью и присутстувует напряжение сети?

Edited by mebius

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как часто вентилятор включается когда аккумуляторы заряжены полностью и присутстувует напряжение сети?

я понаблюдаю за ним и отпишусь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

А как часто вентилятор включается когда аккумуляторы заряжены полностью и присутстувует напряжение сети?

я понаблюдаю за ним и отпишусь.

 

 

Спасибо большое, буду очень признателен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

пол года работал постоянно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

×