Перейти до

Рекомендованные сообщения

Опубликовано:

Powerware 5125

 

Основные характеристики
  • Возможность увеличения времени автономной работы
  • Широкие возможности обмена информацией
  • Чистое синусоидальное напряжение на выходе при работе от батарей
  • Уникальная система Advanced Battery Management (ABMT), обеспечивающая увеличение срока службы батарей на 50%

Благодаря системе автоматической коррекции напряжения Powerware 5125 работает в широком диапазоне входного напряжения без перехода на батареи, что позволяет сохранить емкость батарей на случай, когда это действительно необходимо. Кроме того, ИБП Powerware 5125 обладает возможностью сегментирования нагрузки, что позволяет оптимизировать процесс перехода на автономный режим питания и отключать в первую очередь некритичные нагрузки, сохраняя емкость батарей для обеспечения работы критически важного оборудования и приложений. Использование внешних батарейных блоков является экономичным решением для увеличения времени резервирования ИБП.

 

Еще одним преимуществом ИБП Powerware 5125, которое оценят опытные пользователи, являются дополнительные средства обмена информацией, например SNMP/WEB адаптер. Эта опция позволяет создать систему контроля электропитания, которая легко интегрируется в общую информационную систему предприятия.

Благодаря уникальной технологии управления зарядом батарей Advanced Battery Management (ABMTM) срок службы батарей увеличивается на 50%, а пользователь заблаговременно получает информацию о необходимости их замены. Возможность <горячей замены> батарей позволяет произвести эту операцию без отключения нагрузки.

 

 

UPS-ы без батарей.

 

Цена 1500 грн. 

post-33374-0-38613800-1421695391.gif

Опубліковано:

в каком техническом состоянии?

с генератором работает?

Состояние хорошее.

К сожалению не знаю работает или нет.

  • 4 weeks later...
Опубліковано:

 

с генератором работает?

 

подключал я их к слабомощному генератору 0,75 кВт

при малейшем запуске какой то нагрузки 100...200 Вт

генератор соответственно меняет обороты

и УПС переходит на батареи, тем самым вообще отрекаясь генератора

а дальше генератор в свою очередь, ещё сильнее плавает оборотами

когда гена через какое то время стабилизирует обороты

подключается к нему УПС, и генератор уходит в "колбассинг"

 

короче, надо пробовать разные модели генераторов

мне не удалось их подружить

УПСУ очень не нравится уход с частоты генератора

 

выход нашел простой, взял импульсный блок питания 24 вольта и 27 Ампер

подключил генератор к нему, этому блоку питания вообще пофиг 40...65 Гц

а дальше БП заряжает аккумы 24 вольта

и уже тогда ИБП работает стабильно и чётко

 

преимуществом оказалось очень приятное явление

бензогенератор работает 3...4 часа, серьёзно успевает заряжать аккумы 200 ампер

а дальше котел работает на аккумах часов 8...10, и только потом опять завожу бензу.

получается цыкл  4:10:4:10

экономия бензина существенная

  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Опубліковано:

не все котлы с этим упсом работают. проверено.

или нужно колхозить сквозной ноль. 

в остальном упс отличный, причем 1000я модель 24В.

те, что мощней 48В.

  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
×
×
  • Створити нове...