Кто практиковал подвод резервной фазы к серверной?


Рекомендованные сообщения

Приветствую.

 

Кто практиковал подвод резервной фазы от соседней подстанции? Какие подводные камни?  Реально ли электрокабель протянуть по канашке ут ?

 

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По канализации УТ прокладывать силовые кабеля ЗАПРЕЩЕНО!

Предприятие связи является потребителем второй категории и вы обязаны иметь резервное питание.

Но если вы пойдете в РЕС и заявите им об своем желании, вам нарисуют ТУ и не факт что это будет дешево. По возможности проконсультруйтесь в РЕСе по приблизительной стоимости вопроса. Возможно дешевле будет поставить генератор с АВР.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

главное при включении второго _ввода питания_ то, чтобы этот ввод шел с другой ТП.

Или, как минимум от другой ячейки ТП.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Чи ісує якийсь метод автоматичного переключення на інший ввод, якщо на перщому пропало живлення?

АВР

 

можна і не автоматично :))

до речі нормальний АВР на сучасних комплектуючих теж не дуже дешеве діло....

Чи ісує якийсь метод автоматичного переключення на інший ввод, якщо на перщому пропало живлення?

Автоматичний Ввід Резерву
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если есть мало мальский упс в серверной то можно недорого на пускателях схему АВР сделать. Дорогие схемы мгновенного переключения точнее плавного. Воздушка тоже не очень хороший вариант.


Схема простая более мене разбирающийся электрик сделает. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Чи ісує якийсь метод автоматичного переключення на інший ввод, якщо на перщому пропало живлення?

АВР

 

можна і не автоматично :))

до речі нормальний АВР на сучасних комплектуючих теж не дуже дешеве діло....

Чи ісує якийсь метод автоматичного переключення на інший ввод, якщо на перщому пропало живлення?

Автоматичний Ввід Резерву

 

Ну если у человека стоит вопрос о втором вводе, то видимо есть что запитывать, значит несколько тысяч можно один раз и на АВР потратить что бы спать спокойно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтобы спать спокойно ---- необходимо купить  щит герметичный   IP  . Где устанолен  ы   1)   счетчик 2))автоматические выкл.магнит.3)реле контроля напряжения 4)разьемы    силовые    для подключ вводов силовых---от генератора-4А)  переключатель пакетный  5) главная шина заземления :6)Сигнальная арматура и т д                                          .Самоделка  НЕ  ДОПУСКАЕТСЯ!!!!    При травмировании  электротоком  монтера  РЭС  ремонтир линию  1-го ввода  на котором пропало напряж  в серверной  спишут  на  ВАС !

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть кабеля связи в свинцовой броне.

Э  кабели спец  . Это не бронь-они под  избыт воздуш  давл.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...