hal9000 Опубликовано: April 6, 2015 at 13:33 Опубликовано: April 6, 2015 at 13:33 День добрый!Задача поменять management vlan с 1 на 823. Hа onu BDCM 3024, 1004. Конфиг1: epon onu ip address static X.X.X.X X.X.X.X gateway X.X.X.X vlan 823 Конфиг2: epon onu ctc ip address static X.X.X.X X.X.X.X gateway X.X.X.X cvlan 823 svlan 0 priority 5Конфиги onu приняли, но управления нет и мак onu приходит все в том же vlan 1.По факту onu не поменяли management vlan.Кто уже переводил данные onu в другой management vlan поделитесь опытом. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ONU Vender ID : BDCMONU MODEL ID : 3024Hardware Version : A0 Software Version : 10.0.8A1082 Firmware Version : 0x0100Chipset Vendor ID : OPChipset MODEL ID : 0x6750Chipset Revision : 160Chipset Date : 08/03/27 ONU Vender ID : BDCMONU MODEL ID : 3024Hardware Version : A0 Software Version : 10.0.8A1107 Firmware Version : 0x0100Chipset Vendor ID : OPChipset MODEL ID : 0x6750Chipset Revision : 160Chipset Date : 08/03/27 ONU Vender ID : BDCMONU MODEL ID : 3024Hardware Version : A0 Software Version : 10.0.8A1123 Firmware Version : 0x0100Chipset Vendor ID : OPChipset MODEL ID : 0x6750Chipset Revision : 160Chipset Date : 08/03/27 ONU Vender ID : BDCMONU MODEL ID : 1004Hardware Version : 0000 Software Version : 342 Firmware Version : 0x000000020003000400021222Chipset Vendor ID : BDChipset MODEL ID : 0x3000Chipset Revision : 1Chipset Date : 08/01/29
McLlaren Опубликовано: April 7, 2015 at 12:05 Опубликовано: April 7, 2015 at 12:05 На epon порту установите его как pvid.
hal9000 Опубликовано: April 7, 2015 at 13:01 Автор Опубликовано: April 7, 2015 at 13:01 (изменено) На epon порту установите его как pvid. Так не работает, поскольку именно управление самой ону все еще остается во vlan 1. Если в конфиге прописать подсеть из vlan 1, но указать vlan 823, то управление будет работать, что подтверждает, то что vlan на onu не меняется. Изменено April 7, 2015 at 13:07 пользователем hal9000
eleutherius Опубликовано: April 10, 2015 at 12:40 Опубликовано: April 10, 2015 at 12:40 День добрый! Задача поменять management vlan с 1 на 823. Hа onu BDCM 3024, 1004. Конфиг1: epon onu ip address static X.X.X.X X.X.X.X gateway X.X.X.X vlan 823 Конфиг2: epon onu ctc ip address static X.X.X.X X.X.X.X gateway X.X.X.X cvlan 823 svlan 0 priority 5 Конфиги onu приняли, но управления нет и мак onu приходит все в том же vlan 1. По факту onu не поменяли management vlan. Кто уже переводил данные onu в другой management vlan поделитесь опытом. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ONU Vender ID : BDCM ONU MODEL ID : 3024 Hardware Version : A0 Software Version : 10.0.8A1082 Firmware Version : 0x0100 Chipset Vendor ID : OP Chipset MODEL ID : 0x6750 Chipset Revision : 160 Chipset Date : 08/03/27 ONU Vender ID : BDCM ONU MODEL ID : 3024 Hardware Version : A0 Software Version : 10.0.8A1107 Firmware Version : 0x0100 Chipset Vendor ID : OP Chipset MODEL ID : 0x6750 Chipset Revision : 160 Chipset Date : 08/03/27 ONU Vender ID : BDCM ONU MODEL ID : 3024 Hardware Version : A0 Software Version : 10.0.8A1123 Firmware Version : 0x0100 Chipset Vendor ID : OP Chipset MODEL ID : 0x6750 Chipset Revision : 160 Chipset Date : 08/03/27 ONU Vender ID : BDCM ONU MODEL ID : 1004 Hardware Version : 0000 Software Version : 342 Firmware Version : 0x000000020003000400021222 Chipset Vendor ID : BD Chipset MODEL ID : 0x3000 Chipset Revision : 1 Chipset Date : 08/01/29 Добрый день! Немного пришлось поковыряться чтобы это реализовать. 1. ОНУ нужно перепрошить в последнюю прошивку. Инструкции и прошивку можно получить получить здесь: https://www.dropbox.com/sh/l0u7nehcqlxfk6m/AACqWj839rpa1sj7aZXL2nM0a/ONU/BDCOM/1004B?dl=0 2. Так как именно эта ОНУ воспринимает, но не может выдавать тегированный трафик (на сколько я понял, сам не снифал, не знаю...) включаем такие настройки : ! interface GigaEthernet0/6 switchport pvid 100 ! interface EPON0/4 epon bind-onu mac fcfa.f796.687e 21 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk switchport pvid 100 no switchport protected ! interface EPON0/4:21 epon onu ctc ip address static 192.168.1.101 255.255.255.0 gateway 192.168.1.2 0 cvlan 100 svlan 0 priority 5 ! 3. У меня заработало.
ASDnet Опубликовано: April 10, 2015 at 20:27 Опубликовано: April 10, 2015 at 20:27 не слушай никого . правильнее сначала вырубить интерфейс влана 1 conf no interface vlan 1 #если не создал влан , то создаешь! vlan 823 exit ### задаешь айпишник своему управляещему влану interface vlan 823 description Management ip address 10.0.0.100 255.255.255.0 exit ####при этом у тебя возможно вырубятся все порты ####включаем их и настраивает транк interface range GigaEthernet 0/1 - 6 switchport trunk vlan-allowed 823 switchport mode trunk #включаем сразу все порты езернетовские no shutdown exit настраиваем все епон порты interface range epon 0/1 - 4 switchport mode trunk #включаем сразу все порты епон no shutdown exit ##ну и не забудь прописать гетвей для манагмент порта ip default-gateway 10.0.0.254 вот и все. ничего сложного. дальше настраиваешь шаблон для онушек и так далее.... главное не забывай сохраниться write и обращаю внимание. это все делать только из консоли , так как как только интерфейс влан вырубится - то он тянет за собой все порты и выключает их.... Удачи
ASDnet Опубликовано: April 10, 2015 at 20:34 Опубликовано: April 10, 2015 at 20:34 хотел написать умное. а ступил(( прошу прощение. не обратил внимание что тебе нужно было для управления ону-шками. ну почти правильно все описано чуть выше. но можно более красиво сделать . но из практики могу сказать онушками управлять не нужно , их достаточно один раз перепрошить - а дальше только шаблоны делать на ОЛТ и перезагружать или масо с применением всех настроек к ним. Или по отдельности настраивать так как пожелаешь!
eleutherius Опубликовано: April 11, 2015 at 15:34 Опубликовано: April 11, 2015 at 15:34 (изменено) у почти правильно все описано чуть выше. но можно более красиво сделать Интересно, как? С радостью услышу Ваш вариант. Изменено April 11, 2015 at 15:35 пользователем eleutherius
ASDnet Опубликовано: April 11, 2015 at 15:46 Опубликовано: April 11, 2015 at 15:46 (изменено) Что с радостью услышите? вариант как бы я сделал!!! я написал - отказаться присваивать каждой онушке айпишник! у меня уже второй год работает 8 олт и почти 350 юзеров на поне. алистар и бдком. Не на одной онушке нет айпишки. Не вижу смысла назначать онушкам айпишки: - только ради того чтобы ее прошить? зачем? ну работает она - зачем ее обновлять на новую прошивку , а если прошивка как обычно будет с глюком, или допустим прошивка не скушает настройки которые будет от ОЛТ идти. и тем самым станет в позу. Как по мне не нужно ломать то что работает. а назначать , добавлять себе геморрой, онушкам и тем более каждой айпишки ради того чтобы иметь возможность ее прошить - глупость. Все остальные поерации можно делать из без айпишки: перезагрузить ее удаленно, применить шаблон с любой конфигурацией как индивидуально так и для всех сразу, заблокировать порт или порты .... все это делается и без айпишек. Опять повторюсь - зачем айпишник? Возможно чего то я не знаю? Буду рад если поделится информацией - развиваться нужно. Это мое видение и я не заставляю, и тем более не учу кого то работать , делать, так как я! Просто делюсь информацией и тем самым читаю и изучаю опыт других. Изменено April 11, 2015 at 15:47 пользователем ASDnet
ASDnet Опубликовано: April 11, 2015 at 16:06 Опубликовано: April 11, 2015 at 16:06 а если по ону все же хочется. возможно и такой вариант подойдет. То есть доступ к онушкам будет для админа ко всем независимо от количества. Суть заключается чтобы сам Олт и Ону вынести в отдельный влан. interface vlan 400 description Management ip address 10.0.0.100 255.255.255.0 exit ip default-gateway 10.0.0.254 interface EPON0/1epon bind-onu mac fcfa.f796.2ad1 1switchport mode trunkswitchport pvid 400 exit interface EPON0/1:1onu-configurationepon onu port all ctc vlan mode tag 100epon onu ip address static 10.0.0.1 255.255.255.0 gateway 10.0.0.254 vlan 400epon onu port all loopback detect#Этого б товарища я посоветовал не включать. Можете столкнуться как и я столкнулся. закачка 0.02 мегабита отдача 10 мегабит. Бдком жует эту команду а вот например Алистар нет. #epon onu port all storm-control mode 1 threshold 256 exit где 100 влан это доступ в интернет. а 400 влан управление ону и олт При таком раскладе админ может получить ко всем онушкам доступ , пинговать, их или фиг его знает что еще делать с ними. Как то так. Это я описал просто второй вариант как можно реализовать. Часть команд для автоматического залива можно было запихнуть в шаблон. Но вот айпишки прийдется ручками присваивать к каждой онушке. Что не есть комильфо.
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас