Здравствуйте, нужен UPS в серверную, на случай резерва до 2 часов от аккумуляторов, и с возможностью подключения потом генератора. Остановился на Makelsan Powerpack RT 3kVA , EXA-Power EXA 2000RTL , N-Power Mega Vision 2000LT ну или lpm-psw-3000va  Но тогда будут проблемы с генератором. Может у кого то есть лучше и стабильней решения, или отзывы по данным бесперебойникам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

из всех вводных только 2 "чисса"?

колво фаз, нагрузка, напряжение аккумуляторного поля? все это не имеет значение?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

колво фаз, нагрузка, напряжение аккумуляторного поля? все это не имеет значение?

2 фазы, 1200 - 1400 Вт, "напряжение аккумуляторного поля?" -  в зависимости от ИБП -  48 или 72.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что это у вас там за схема питания такая экзотическая?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

2 фазы, 1200 - 1400 Вт

По 127 вольт? :) 


 

 

 N-Power Mega Vision 2000LT
 

Можете брати. Показали себе непогано.

Share this post


Link to post
Share on other sites

еха павер только и навсегда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

не хочу обидеть н-павер, но у нас сгорел.. хорошо, что был гарантийный, починили за 2 недели и был бекап в виде арс

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну сходы бывают у всех

у n-power когда то были проблемы с вентиляторами

у нас их 15 штук в работе было

пришлось всем менять иначе перегрев и труба

поставщик все выслал мы сами заменили, гарантийные обязательства остались прежними

а так ниче, пашут

 

у меня в прошлую грозу сгорел один ИБП Интеграл, а их тоже стоит пару десятков, первый сход  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Третий год стоит powercom 9125-3000va. Нагруз от 1100 до 1400 ватт. Перегревом и не пахнет - там такие турбины - впору беруши ставить в аппаратной.

До 4 часов пропадание с 6-тью 120ah аккумами - припеваючи.

Edited by Norther

Share this post


Link to post
Share on other sites

Народ, а кто как бэкапится в случае выхода из строя ups?  Кто нибудь реализовывал схемы типа bypass для  бесперебойников 1-4кВт ?

Edited by mort1k

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну оно хорошо бы иметь два независимых ввода, UPS(ы) и генератор :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

это понятно что два ввода, поломался ups, либо нужно обслужить ups, куку приехали

 

                              bypass

                            |              |

 ввод ------->авр----> ups ---> Оборудование

                      ^

                      |

генератор  ---

 

такие схемы кто и на чем реализовывает

либо вот такие:

 

                            --->ups---

                            |              |

 ввод ------->авр----> ups ---> Оборудование

                      ^

                      |

генератор  ---

 

 

либо всетаки правильнее

 

                        bypass

                      |              |

 ввод -----------> ups ------авр---стабилизатор---> Оборудование

                                          ^

                                          |

                    генератор  ---

Edited by mort1k

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите, есть ли в данной модели  LPM-PSW-2000VA возможность замени батареи в рабочим состояние ? как я знаю в LPM-PSW-500VA есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Eutechnyx
      В связи с внезапной кончиной (прогар всего и вся, нет смысла восстанавливать) MGE Pulsar M 3000 (2U), куплю практически в любом состоянии такой же (под ремонт без угля в плате тоже пойдет).
      Остались рельсы и рабочая сетевая от него - потому привязка к конкретному производителю. Предложения в ЛС.

    • By stasusb
      Добрий день.
      Допоможіть будь ласка з несправною платою управління SUTR2000XLI (640-0780Q)

    • By ULTRA82
      Продам ИБП (UPS) линейно-интерактивный APC Back-UPS Pro 1200VA CIS (BR1200G-RS)
      Новый. Куплен в Украине. Гарантия от производителя 2 года.
      Территориально Киев. Отправлю наложенным платежом по Украине.
      Цена 7000 грн.
      О9З-OЗ9-ОO-O9 Алексей
       
      Описание и спецификация




    • By Wazap
      Продам ИБП онлайн с двойным преобразованием Liebert US11R-0010L
       
      Цена: 3000грн
      Торг
      http://www.telecomnetworks.ru/datadocs/doc_747vo.pdf
      In ~220V out ~220V battery 36V







×