Recommended Posts

Возможно ли использовать ИБП APC Smart-UPS rt 2000 с нестандартными АКБ? Если да, то как и чем калибровать? 

Link to post
Share on other sites

Один для внутренних, второй для внешних, или как?

 

У меня на тысячнике стоят родные внутри, а с зади на разъём повесил дополнительно батарейки большей ёмкости.

Edited by sokol33
Link to post
Share on other sites

Возможно ли использовать ИБП APC Smart-UPS rt 2000 с нестандартными АКБ? Если да, то как и чем калибровать? 

под АРС есть софт, там задаётся калибровочная константа.

Link to post
Share on other sites

brdm, в том то и дело что нормального  описания как это сделать нигде нету. если есть опыт,напишите тут.

Edited by max_tv
Link to post
Share on other sites

1.Меняем прошивку на прошивку с внешними батереями

2. Меняем количество батерей под емкость нашего аккумулятора.

3. Запустить калибровку

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

прошивки для работы с внешними АКБ так и не видел. 

Я тоже)))

в программе с сайта АПС указываете кол-во внешних блоков и проводите калибровку в той же программе...

не вижу смысла там что-то ковырять в прошивке(или регистрах)... тем более что ИБП изначально имеет разъем под подключение внешних батарей...

Link to post
Share on other sites

Прошивки лежат внутри, если он рассчитан на работу с внешними батареями то ничего менять не надо.

Если прошивка установлена на упс без внешних батарей, тогда надо изменить иначе количество вы неизмените

Link to post
Share on other sites

 

прошивки для работы с внешними АКБ так и не видел. 

Я тоже)))

в программе с сайта АПС указываете кол-во внешних блоков и проводите калибровку в той же программе...

не вижу смысла там что-то ковырять в прошивке(или регистрах)... тем более что ИБП изначально имеет разъем под подключение внешних батарей...

 

в регистра указывается время работы на батареях

Link to post
Share on other sites

прошивки для работы с внешними АКБ так и не видел. 

в режиме PROG переключаются прошивки, они все залиты в упс с завода

Link to post
Share on other sites

Коллеги, имею аналогичную проблему.

Не могли бы вы более детально изложить решение?

подключил к упсу 4ре акк. по 100ач каждый...  чуть позже выложу с фотками в отдельный пост...  много писать, а времени ужасно не хватает..

если кратко: если упс имеет выходы под внешние батареи то все будет работать...

если ИБП не имеет выходов под внешние аккумы, не насилуйте.. толком заряжать не будет... и возможно цепи прибора не предназначены на длительную (несколько часов) работу от аккума, вместо паспортных 15-20 минут..

подробно позже... 

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

у меня на 4 АКБ по 20 ампер каждый устройство держало нагрузку 200 ватт в течении часа. АКБ подключены через вход для внешних АКБ. 

Link to post
Share on other sites

Слабувато, зараз замінив на 1500 смарті дві батарейки по 17Аг, то дві стоватки лампи тримало майже півтори години, і це при першій розрядці

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

Господа подскажите, для

 

APC Smart-UPS RT 2000VA SURT2000XLI

 

какой конфигурации нужен интерфейсный кабель(для калибровки АКБ), ибо от модели к модели они разнятся.

Родного нет.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By teranmag
      Добрый день. Хочу спросить о возникшей проблеме, может кто сталкивался. Месяца два собрал комплект который состоит из 1го фазного DEYE 6k и 2 акб Deye SE-G5.1 Pro-B ! 2 месяца все работало без нареканий, пока в один прекрасный момент инвертор не выдал ошибку и не начал издавать писк на весь дом! Писк сопровождался ошибкой которая ругалась на низкий заряд батарей! путем длительных манипуляций я смог подключить 1 аккумулятор он взял заряд и инвертор работает с ним нормально! при включении  второго аккумулятора   начинает гореть красная кнопка Alarm , при подключении его к инвертору инвертор пишет No Battery ! Почитав кучу постов в интернете я сделал вывод что проблема в прошивки самих акб ( какая прошивка стоит на второй я не знаю , на первой стоит 2008)! Сделав загрузочную флешку FAT32 и скачав на нее последнюю прошивку ( при этом поместив ее в папку upgrade) я попытался прошить вторую батарею , результат на видео (с чем связаны помехи со звуком на видео я не знаю) ! Прошить пробовал несколько раз, результат всегда один ! У кого какие мысли есть по этому поводу? буду благодарен любой помощи! 

      video.mp4
    • By Mykola_
      Продам Зарядна станція RCI PS12238W (вхiд DC-female 12V/5V 3A; 2 виходи DC-female АКБ 3,7V 38,5 Wh) в наличии 4 шт цена 900грн 
       
      https://romsat.ua/zaryadna-stantsiya-rci-ps12238w-vkhid-dc-female-12v-5v-3a-2-vikhodi-dc-female-akb-3-7v-38-5-wh/



    • By Jeckich
      Доброго времени суток. Занимаемся производством LiFePO4 АКБ для своих потребностей (сами провайдеры) и на продажу.
      Есть наличие на складе + изготовление под заказ. 5 лет гарантии на все АКБ + пожизненная техподдержка. Оптовикам и установщикам скидки.
      https://light.prom.ua/
    • By artkorum
      Куплю датчики APC: затопления (NBES0301), дыма (NBES0307);
      NBES0301:

       
      NBES0307:

      0671281487 Артём (телеграм)
    • By Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:

      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В

      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%

      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)

      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В

      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
×
×