APC Smart-UPS rt 2000 АКБ


Рекомендованные сообщения

Один для внутренних, второй для внешних, или как?

 

У меня на тысячнике стоят родные внутри, а с зади на разъём повесил дополнительно батарейки большей ёмкости.

Відредаговано sokol33
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно ли использовать ИБП APC Smart-UPS rt 2000 с нестандартными АКБ? Если да, то как и чем калибровать? 

под АРС есть софт, там задаётся калибровочная константа.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

brdm, в том то и дело что нормального  описания как это сделать нигде нету. если есть опыт,напишите тут.

Відредаговано max_tv
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1.Меняем прошивку на прошивку с внешними батереями

2. Меняем количество батерей под емкость нашего аккумулятора.

3. Запустить калибровку

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

прошивки для работы с внешними АКБ так и не видел. 

Я тоже)))

в программе с сайта АПС указываете кол-во внешних блоков и проводите калибровку в той же программе...

не вижу смысла там что-то ковырять в прошивке(или регистрах)... тем более что ИБП изначально имеет разъем под подключение внешних батарей...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрите емкость штатных внешних акумов и соотнесите с емкостью ваших, соответственно это число и пропишите как количество внешних батарей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошивки лежат внутри, если он рассчитан на работу с внешними батареями то ничего менять не надо.

Если прошивка установлена на упс без внешних батарей, тогда надо изменить иначе количество вы неизмените

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

прошивки для работы с внешними АКБ так и не видел. 

Я тоже)))

в программе с сайта АПС указываете кол-во внешних блоков и проводите калибровку в той же программе...

не вижу смысла там что-то ковырять в прошивке(или регистрах)... тем более что ИБП изначально имеет разъем под подключение внешних батарей...

 

в регистра указывается время работы на батареях

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, имею аналогичную проблему.

Не могли бы вы более детально изложить решение?

подключил к упсу 4ре акк. по 100ач каждый...  чуть позже выложу с фотками в отдельный пост...  много писать, а времени ужасно не хватает..

если кратко: если упс имеет выходы под внешние батареи то все будет работать...

если ИБП не имеет выходов под внешние аккумы, не насилуйте.. толком заряжать не будет... и возможно цепи прибора не предназначены на длительную (несколько часов) работу от аккума, вместо паспортных 15-20 минут..

подробно позже... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

у меня на 4 АКБ по 20 ампер каждый устройство держало нагрузку 200 ватт в течении часа. АКБ подключены через вход для внешних АКБ. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слабувато, зараз замінив на 1500 смарті дві батарейки по 17Аг, то дві стоватки лампи тримало майже півтори години, і це при першій розрядці

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 year later...

Господа подскажите, для

 

APC Smart-UPS RT 2000VA SURT2000XLI

 

какой конфигурации нужен интерфейсный кабель(для калибровки АКБ), ибо от модели к модели они разнятся.

Родного нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Odysseus
      ДБЖ з зовнішніми LiFePo4 АКБ (100, 200 або 280Аг 12В або 24В) + зовнішній зарядний пристрій
      ДЖБ online типу або ДБЖ/Інвертор по типу Must
      хтось може пояснити, чи взагалі можна використовувати зовнішній зарядний пристрій, якщо використовується вбудована зарядка у ДБЖ (для online зазвичай це може бути 5-12А при 24В), для ДБЖ/Інвертор - до 30А для 12В?
    • Від dos.ua
      ДБЖ безперервної дії (online) General Electric VH 1000
      1000VA 700W, 2U Rack
      розрахований на 3 акума 12v 7-9Ah
      в комплекті карта моніторингу Ethernet
      В наявності більше 10шт.
       
      4500 грн - без батарей
      5000 грн - зі старими акумами BB Battery
      8000 грн - з новими акумами CSB 9Ah
       
      Безготівка від ФОП.
      По всім питанням в лічку, або на Viber/Telegram 050-205-49-49 Володимир.




    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • Від Bronx
      FSP DPV 650W

      Вечір добрий , Був підключений в мережу , до в нього підключено Монітор + ПК. 

      Впала на нього чашка ( висота +- 50см).
      НА платиковий корпус потрапило трохи води.Секунд 5-10 і пк вимикається як і сам ИБП. (В середину не потрапляло)
      Вмикаю в розетку - ИБП постійно пищить і все , хвилин 30 постояв вимкнений . Спроба запустити - те  саме. 
      Перевертаю його дном вгору ,  після чого знову пробую підключити в мережу і запустити , вже нема постійного писку , лиш звичайний писк при запуску і одразу вимикається . 
      Взяв маленький вентилятор , підключаю ИБП до мережі , запускаю , він пискнув , клацнув , вентилятор не запустився. 
      Постояв він ще хвилин 30 , знову спроба запустити з вентилятором - все працює , вимикаю з розетки- вентилятор вимикається , при цьому додався чіткий запах гарі + іноді жужання\вібрація при підключенні в розетку і швидко нагрівається в одній області , в районі центру.

      Підкажіть , будь ласка , що з ним могло взагалі статися . 
      Бо мені дивно розуміти , що поїздки новою поштою він пережив нормально , а після падіння кружки перестав працювати взагалі.
    • Від vit75
      Як підручними засобами визначити ємність акумулятора 12В, 20Аг?
      Є ідея підключити лампочку відомої потужності і виміряти падіння напруги за годину. Як перевести в ємкість?
×
×
  • Створити нове...