Добрый день.

 

Посоветуйте самонесущий кабель (от 4 волокон и выше) для подвеса на пролет до 120 метров и соответвующие зажимы к нему. Если конечно таковые имеются в продаже в Украине.

 

Спасибо

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Наши зажимы  Теленко держут пролеты с самонесущим кабелем до 150-180 метров.

 

 

Ищите надежный кабель. Можем по опыту наших клиентов порекомендовать обратится в Одесскабель например - есть хорошие решения на большие пролеты.

Или мы можем сразу подобрать нужный  кабель и продать вам по такой же цене со склада в Киеве.

 

Китайского ширпотреба полно на рынке. Чаще всего по нагрузкам на растяжение рвется раньше кабель, а не наши зажимы .

Link to post
Share on other sites

На пролеты больше 150 метров - до 400-500 метров используют натяжные и поддерживающие вязки.

Link to post
Share on other sites

Я конечно может не в тему, но пролёты в 400-500м вообще существуют?  :blink:

бывают больше 300 метрвов  да на магистралях больших. если через реку например надо перебросить по воздуху и тому подобное.

там два варианта- либо под землей рыть либо на вязки спиральные.

Link to post
Share on other sites

На пролеты больше 150 метров - до 400-500 метров используют натяжные и поддерживающие вязки.

а как натягивать то ?

а если сильное обледенение ??? Какие нагрузки может выдержать пролет? Какой кабель ? Можно поподробнее ?

Link to post
Share on other sites

Вас интересует конкретный расчет - есть данные по проекту?

 

Мы когда делаем просчеты - всегда учитывается трехкратный запас прочности с учетом галопирования кабеля и обледенения.

Плюс используются обязательно несколько (до 4ых) антивибраторов- демпферов такого плана http://promzveno.com/subCategories/82

 

Нагрузки там совершенно зверские - рабочая 17 кН у вязки- соответственно кратковременные еще на 3 умножается цифра.

 

Кабеля надо под проект подбирать всегда под конкретные требования. Скандинавы строили на кабелях фирмы Присмиан итальянских например (http://www.prysmiancable.com.au/) .

Link to post
Share on other sites

Вас интересует конкретный расчет - есть данные по проекту?

 

Мы когда делаем просчеты - всегда учитывается трехкратный запас прочности с учетом галопирования кабеля и обледенения.

Плюс используются обязательно несколько (до 4ых) антивибраторов- демпферов такого плана http://promzveno.com/subCategories/82

 

Нагрузки там совершенно зверские - рабочая 17 кН у вязки- соответственно кратковременные еще на 3 умножается цифра.

 

Кабеля надо под проект подбирать всегда под конкретные требования. Скандинавы строили на кабелях фирмы Присмиан итальянских например (http://www.prysmiancable.com.au/) .

да, есть интерес. Вы можете указать примерную стоимость общего пролета в 1 км, разделенных на 2-3 участка по столбам и какие нужны столбы , что бы выдержали нагрузки. 

Link to post
Share on other sites

Принцип натяжения схож с монтажом зажимов на небольших пролетах: http://promzveno.com/newsCategories/viewNews/57

Только естественно используются более серьезные раскаточные ролики, динамометр по необходимости, лебедки/натяжные устройства наземные. Натянули до нужного провиса- и наматываете вязку на кабель.

Link to post
Share on other sites

Принцип натяжения схож с монтажом зажимов на небольших пролетах: http://promzveno.com/newsCategories/viewNews/57

Только естественно используются более серьезные раскаточные ролики, динамометр по необходимости, лебедки/натяжные устройства наземные. Натянули до нужного провиса- и наматываете вязку на кабель.

примерная цена кабеля, такелажа, работ под ключ на 1 км ?

Link to post
Share on other sites

Расчеты такие -

1 Пролет :

 

- по две натяжных вязки на опору типа Telenco GSDEM AR 1680  с протектором

- 4 антивибратора на пролет типа Telenco Антивибратор PVC 11,7-14,3 по два с каждой стороны возле вязки

- + талрепы для натяжения вязок, кронтшейн 7/05 Telenco для крепления на опору

- + коушы для вязок

post-21407-0-34388600-1453289189_thumb.jpg

 

Цены индивидуально могу примерные в ЛС отписать.

 

 

По опорам: По сути нужно рассчитать силу натяжения при установке и рассчитать с мин 3-х кратным запасом прочности (для ветровых нагрузок и облединения).
Но обычно данные опоры - существующие у энергетиков от 110 кВ и выше (они могут быть железобетоные и металлические)

Если новые класть только под это , то я думаю что запас прочности должен быть с минимальным  коэффициентом 5. А если это еще с переходом через трассу либо жил местность  я бы даже больше сказал.

 

Так что все упирается в кабель которые вы выберете под проект. Обычно на такие пролеты уже идут кабели с двойной оболочкой и мех прочностью более 15-17 кН

 

Расчеты работ под ключ - увы с этим не поможем. Мы можем дать рекомендации по составлению технического проекта, сделать тесты при необходимости на старение и растягивающие усилия в лаборатории, подобрать комплектующие и сделать свои расчеты механической прочности, но монтажом непосредственно мы не занимаемся.

Link to post
Share on other sites

Выслал.

 

Еще раз заострю внимание - быть крайне ответственным в выборе запаса прочности опор и кабеля. Лучше всего такое вешать на готовые опоры энергетиков высоковольтные - у них уже все по спецификациям.

 

Одно дело если кабель идет по полям. Если над жилыми массивами и дорогами - и не дай бог упадет, будут очень большие проблемы.

Link to post
Share on other sites

Добрый день.

Посоветуйте самонесущий кабель (от 4 волокон и выше) для подвеса на пролет до 120 метров и соответвующие зажимы к нему. Если конечно таковые имеются в продаже в Украине.

Спасибо

 

Сделали зажим Н28. Стоит 25 грн\шт.

Он расчитывался на большие пролёты. Но нужно здраво оценить нагрузку.

120 метров в Судаке и 120 метров в Мариуполе - разные расчётные нагрузки.

Узнаете вес кабеля - будем считать.

Link to post
Share on other sites

Добрый день.

 

Посоветуйте самонесущий кабель (от 4 волокон и выше) для подвеса на пролет до 120 метров и соответвующие зажимы к нему. Если конечно таковые имеются в продаже в Украине.

 

Спасибо

ОАРП очень хорошо себя показал в эксплуатации. Только зажимы качественные надо.

Link to post
Share on other sites

Выслал.

 

Еще раз заострю внимание - быть крайне ответственным в выборе запаса прочности опор и кабеля. Лучше всего такое вешать на готовые опоры энергетиков высоковольтные - у них уже все по спецификациям.

 

Одно дело если кабель идет по полям. Если над жилыми массивами и дорогами - и не дай бог упадет, будут очень большие проблемы.

спасибо, понял.

Link to post
Share on other sites

 

Добрый день.

Посоветуйте самонесущий кабель (от 4 волокон и выше) для подвеса на пролет до 120 метров и соответвующие зажимы к нему. Если конечно таковые имеются в продаже в Украине.

Спасибо

 

Сделали зажим Н28. Стоит 25 грн\шт.

Он расчитывался на большие пролёты. Но нужно здраво оценить нагрузку.

120 метров в Судаке и 120 метров в Мариуполе - разные расчётные нагрузки.

Узнаете вес кабеля - будем считать.

 

Чёто на сайте не нашел такого зажимчика...

Link to post
Share on other sites

 

Чёто на сайте не нашел такого зажимчика... 

На сайт столько всего надо добавить...

Будет. Скоро будет. Психанём, сядем, повыкладываем все наши новинки.

 

Покидайте хоть в локал фотки, в раздел фото, а то может у вас столько всего интересного есть, а мы об этом даже не подозреваем....

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Я конечно может не в тему, но пролёты в 400-500м вообще существуют?  :blink:

с личного опыта вешали 350-370. Геморойно но весит.

Link to post
Share on other sites
  • 10 months later...

Апну темку,

прошу совета по кабелю:

пролеты до 100 метров, III-я  климатическая зона. Нужен как минимум двойнос запас прочности: магистраль + пересечение жилой зоны.