Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:
1. Показники після механічного калібрування:
Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В
2. Тест на ККД:
Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
ККД ДБЖ: 92.6%
3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)
4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В
Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
-
Від rocker_ilko
Продам упси apc
Online UPS APC SURT6000XLiX547
ціна 600$
в наявності є кількість.
також в наявності є інші моделі.
-
Від neponimayu
Добрый день. Посоветуйте из собственного опыта, гибридный инвертор, который нормально работает с генератором с синхронным альтернатором? Интересуют инверторы на 48 вольт, мощностью 4-5 кВт, с током заряда аккумулятора 50А (или больше). Перепробовал несколько инверторов (EASun ISolar, PowerWalker и т.п.), у всех из них одна проблема: при подключении к генератору инвертор не заряжает аккумулятор и не включает нагрузку по байпасу. У генератора плавает частота незначительно (50-51 ГЦ), стабильной фиксации частоты у генератора получить не могу. Также пробовал заземлять один вывод генератора, получил нормальную фазу и нуль. Синусоида на выходе генератора вполне приемлема, не особо отличается от синусоиды с линии (нет пилы, ступенек и т.п.). При использовании инверторного генератора таких проблем нет, инверторы заряжают аккумы и питают нагрузку нормально. У инверторного генератора частота стоит как вкопанная, тут вопросов нет. Может кто решил у себя такую проблему?
-
Від alexlans
Створив простий сайт для обліку запуску генераторів.
Доступний тут https://github.com/alexlansovich/genset
Доступні такі діі:
типи генераторів типи баків генераторів типи сервісних робіт сторінка з недавніми запусками генераторів сторінка з недавніми заправками генераторів сторінка з недавніми сервісними роботами головна сторінка зі списком генераторів та діями з ними Основні діі на головній сторінці:
коли наш генератор запускається ми натискаємо кнопку "запуск" і обираємо: час запуску та тип запуску: - це аварія електромережі чи щотижневий(наприклад) тест - також обираємо чи генератор запустився чи ні. Якщо генератор запустився - на головній сторінці він відображається як працюючий. Якщо генератор не запустився - на головній сторінці він відображаєтсья як неробочий. коли живлення дали і наш генератор зупинився ми натискаємо кнопку "стоп" і обираємо час. якщо у нас генератор був не робочий - то потрібно його запустити як "тест" і запинити. Тільки після цого генератор переходить в робочий стан
-
Від simplyvitalya
Продано
Продам APC SMART-UPS SUA1000
практически не использовался.
стоит без дела 2 года, скорее всего оригинальные батареи дохлые.
хотелка 2000 грн
-