nik3451 0 Опубликовано: 2007-07-13 13:16:16 Share Опубликовано: 2007-07-13 13:16:16 Вообщем проблема такова. Описание: - Два свитча в двух домах забитые практически под завязку. На одной стороне 8 портовый Dlink на другой 16 портовик той же фирмы. - Между домами натянута магистраль витой парой (длинна чуть более 100 метров) - С обоих сторон магистраль заземлена заземлениями. Проблема: В пределах свитча трафик бегает со скоростями близкими к заявленым 100 мегабит на каждый свитч. Между домами трафик БЕГАЛ практически с такой жу скоростью что и внутри дома в пределах однго свитча. Через время если с дома номер один сливать информацию на дом номер два скорость редко достигает 100 кбпс. Зато если отправлять информацию обратно она летит быстрее ветра.....(если пинговать один дом с другого пакеты не падают) Соответственно если сливать с дома номер 2 на дом номер один скорости нормальные. Лечение: Лечится вся эта байда просто. - Если вытянуть и вставить штекер витой пары на одной из сторон магистрали то работа сети возобновляется..и информация бегает туда и обратно быстрее ветра. Догадки: - Первое конечно же длинная магистраль....будем укорачивать....в принципе есть возможность...однако похоже что данные истории наблюдались и на магистралях значительно короче. - Возможно выгорел какой нибудь свитч...однако тогда с толку сводит то что если вытянуть и вставить витую пару работы возобновляется. - Возможно это заземления, было замечено что в принципе в разную погоду на проводах накапливается потенциал собственно который и помогает разрулить заземление. Соотвественно вохможно что мы гасим потенциал отключая и включая витую пару снова. ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серенький 0 Опубліковано: 2007-07-14 11:08:08 Share Опубліковано: 2007-07-14 11:08:08 1) Самое правильное - поменять провод между домами на опту. 2) Если на опту денег нет, то повесть хотя бы П-296 и заземлить экран, можно с одной стороны, а можно с двух, но через развязку. 3) Если нет П-296, то хотя бы повесить экранированную витуху с тросом(сталькой) для внешних работ. Трос(стальку) заземлить как и в случаи с экраном П-296. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубліковано: 2007-07-14 11:32:34 Share Опубліковано: 2007-07-14 11:32:34 Меня смущает вот эта фраза: "- С обоих сторон магистраль заземлена заземлениями." опишите конкретней как заземляли с обоих сторон и куда заземляли. А то понятие заземление в оригинале - собственносозданное, тойсь сами копали землю, вели проводник до крыши... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nik3451 0 Опубліковано: 2007-07-14 19:46:14 Автор Share Опубліковано: 2007-07-14 19:46:14 Все рекомендации принял к сведению..... Ну в итоге все сводится наверно к наводкам..... раз мы говорим только о заземлениях..... О том как заземляли.... Насчет самих модулей заземления могу сказать мало.... там схемка какая то собрана...диодна развязка для тех проводов по которым идет сигнал и все остальные просто замкнуты на землю..... Заземляли так...искали металлические конструкции в разумно удаленном расстоянии.... брали тестер...одним концом косались фазы другим концом тестера к метолоконструкциям...если конструкция не заземлена...то по физике относительно фазы она находится в воздухе соответственно потенциал в 220 вольт на тестер не наводится...если заземлена то тестер пишет 220 вольт.... Так и искали а потом жестко прикручивали как можно короче проводом достаточной толщины.... :):):) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубліковано: 2007-07-14 21:07:14 Share Опубліковано: 2007-07-14 21:07:14 лампашку накаливания цепляйте одной ногой на фазу, другой на землю (железки только свои отключите) если горит в полную яркость - нормальная земля, если желтая - хреновая. (лучше падение мерять прибором конечно) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nik3451 0 Опубліковано: 2007-07-23 08:58:23 Автор Share Опубліковано: 2007-07-23 08:58:23 Взял лампочку прошелся по заземлениям....... вроде все офигенно лампа горит в полную силу......проблема пока себя не проявляет больше..... Есть два других вопроса....возможно кто то мне на них ответит...... -------------------1--------------------- Такая ситуация.....хреново была заземлена одна магистраль....после грозы.... - вылетел порт на свиче в которую была вставлена магистраль.... - вылетел порт который пускал трафик на следующий свитч .... - на следующем свитче вылетел порт в который втыкнут предудыщий свитч...и вылетел один из портов к конечному юзеру - у конечного юзера вылетела сетевуха..... (юзер один единственный работал во время грозы на этой магистрали) У меня вопрос как такое вообще возможно...по идее же все порты на шине никак не связаны...тоесть выгорел порт в который входит и на этом все.... а почему горит все по цепочке..... -------------------2--------------------- Если я длинную магистраль проложу проводом SFTP с екраном....экран заземлю и пущу с двух сторон магистраль через заземления....это порешает все мои проблемы ??? ( до этого магистраль проведена офисной витой парой категории 5Е :):):)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2007-07-23 13:48:13 Share Опубліковано: 2007-07-23 13:48:13 5Е - это с экраном или без? ) Попробуй оставить заземление с 1 стороны. А вообще рассказываю способ, благодаря которому сейчас у нас с сетью все нормально: П-296 или П-270 на магистральных кабелях, заземляется с одной стороны. Вернее зануляется на электрощиток. До сих пор проблем не было. Хотя проблемы не изза гроз, а изза передающей радиостанции охренетильной мощности, вещающей с камчатки аж на новую зеландию. Проекция вектора направления вещания на плоскость земли пересекает нашу сетку А расстояние от радиостанции до нашей сетки - дай бог, если несколько километров. Тестер с функцией голосвой связи ( по тестируемому кабелю), будучи подключен к неэкранированному кабелю, начинает вещать на частоте "Радиомаяк". Так что у вас ещё хорошие условия ) Поэтому мой вам совет - экранированный провод, и экран обязательно заземлять или занулять с одной стороны. Насчет грозы - уважаемый, у нас порты изза статики и моргания света горят. Не то, что изза грозовых разрядов. Странно, что свичи полностью не погорели ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас