ifkey 0 Опубликовано: 2017-09-02 23:08:55 Share Опубликовано: 2017-09-02 23:08:55 (відредаговано) Zyxel 3124F горит Alarm, в Hardware Monitor вижу ошибку в 12VIN, и текущие значение в 13.596. Коммутатор работает, ничего криминально не замечено. Кто с таким сталкивался какие последствия повышенного напряжения, как долго еще проработает) Відредаговано 2017-09-02 23:09:25 ifkey Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dictator 856 Опубліковано: 2017-09-02 23:32:57 Share Опубліковано: 2017-09-02 23:32:57 А У ЧОМ ПРОБЛЕМА ЙОГО ЩЯС ОДРИМОНТИРУВАТЬ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KJack 35 Опубліковано: 2017-09-03 00:18:01 Share Опубліковано: 2017-09-03 00:18:01 проверьте конденсаторы и вентиляторы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ifkey 0 Опубліковано: 2017-09-03 05:15:59 Автор Share Опубліковано: 2017-09-03 05:15:59 (відредаговано) FAN2 пишет так же Error, это может влиять? Відредаговано 2017-09-03 05:16:19 ifkey Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2017-09-03 08:23:17 Share Опубліковано: 2017-09-03 08:23:17 Да Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RainEdge 2 Опубліковано: 2017-09-03 08:39:28 Share Опубліковано: 2017-09-03 08:39:28 попробуйте кулера змастити Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VKH 5 Опубліковано: 2017-09-29 08:20:42 Share Опубліковано: 2017-09-29 08:20:42 Zyxel 3124F горит Alarm, в Hardware Monitor вижу ошибку в 12VIN, и текущие значение в 13.596. Коммутатор работает, ничего криминально не замечено. Кто с таким сталкивался какие последствия повышенного напряжения, как долго еще проработает) Маємо таку ж халепу на своїй мережі. Ця помилка говорить про проблеми з БЖ (на практиці - "вздуті кондюки"). Якийсь час 1-3 місяці комутатор ще нормально працює. Потім в якийсь момент - на всіх портах починаються клацати CRC, або ж комутатор взагалі "вмирає". По SNMP зловити це неможливо. Для попередження проблеми - скриптами раз на добу перевіряємо "hardware monitor", в разі виявлення проблеми - одразу ж міняємо, в основному на Raisecom. 5-6 років роботи комутаторів цього вендора - жодних апаратних проблем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elNino 32 Опубліковано: 2017-09-29 08:27:30 Share Опубліковано: 2017-09-29 08:27:30 Ещё бывает горит если во время ремонта куллера поставили с оборотами выше чем стояли до этого. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения