Хочу показати нашу розробку: UPS 12V +5в для Телекомунікаційне обладнання: D-Link , juniper , Cisco . Підключається до зовнішнього акумулятора. Мінімальна ємність - 9 Ач.
UPS-DC12
Джерело безперебійного живлення для роутерів, комутаторів, модемів, камер, реєстраторів, ONU, NAS і іншого устаткування до 100Вт;
Резервування обладнання через роз'єм RPS, або інші пропрієтарні роз'єми.
Рекомендується використовувати свинцево-кислотні акумулятори SLA (VRLA) AGM і GEL типів ємністю від 9 Ач до 100 Ач;
Заряд акумулятора в режимі CC / CV;
Холодний старт від акумулятора (напруга на клемах АКБ> 12.0V);
Металевий корпус
активне охолодження
Для підключення навантаження є два роз’єми:
Вихід гарантованого живлення 13.8V (100 Вт max)
Вихід гарантованого живлення 1-13V з можливістю регулювання (70Вт max )
Повна потужність ( 100 Вт ) доступна як з одного роз’єму так і з двох паралельно.
Рекомендується використовувати свинцево-кислотні акумулятори SLA (VRLA) AGM і GEL типів.
Характеристики:
- Вхід : 180 В ~ 260 В змінного струму 1,5 А макс. 50/60 Гц
- Вихід на пристрій : Постійний струм від 13,8 В до 100Вт
- Вихід на батарею: 13,8 В, 1,2 А / 2,5 А
- Ефективність від батарей: 98%
- Захист: від короткого замикання; від перевантаження по виходу; від перенапруги; від глибокого розряду АКБ; від перезаряду АКБ: від переполюсовки акб;
- Напруга відключення АКБ: 10,8 В
- Старт від акумулятора: при напрузі > 12.0V на клемах АКБ
Пристрій розроблявся спеціально на замовлення Українського інтернет провайдера, успішно експлуатується понад 2 роки. Більше 100 телекомунікаційних майданчиків за допомогою UPS-DC12 мають час безперебійного живлення від 4 годин.
Пристрій можемо модернізувати під конкретні запити замовника.
На даний момент розробляємо вбудовану систему моніторингу ( температура, напруга АКБ, наявність мережі 220v, датчик відкриття дверей ).
Хотілося б почути відгуки про даний девайс. Щоб ви хотіли додати в даний пристрій? Можемо за індивідуальною домовленістю надати зразок для тестування.