ups на 350 ватт с внешними аккамуляторами
тема ответил в Freedom12 пользователя b2fshen в Джерело безперервного живлення
Давно пользуетесь? Как себя в грозу ведут? Сколько держит с акумом на 100 ач ? Есть экземпляр, 3 года в строю с 40Ач АКБ. Время резерва вам нужно считать исходя из нагрузки, а то я вам скажу, что у меня он работает 20 часов, но от этого яснее не станет ) А гроза тут причем, поясните? -
ups на 350 ватт с внешними аккамуляторами
тема ответил в Freedom12 пользователя b2fshen в Джерело безперервного живлення
Мы используем Powercom ICH-550 с 40-100Ач АКБ -
Продам UBNT Nanostation M5, Nanostation Loco M5 (б/у)
тема ответил в b2fshen пользователя b2fshen в Обладнання
Предложение еще актуально! Предоставляется проверочная гарантия. -
Продам UBNT Nanostation M5, Nanostation Loco M5 (б/у)
тема ответил в b2fshen пользователя b2fshen в Обладнання
Оборудование в наличии! -
Продам UBNT Nanostation M5, Nanostation Loco M5 (б/у)
тема ответил в b2fshen пользователя b2fshen в Обладнання
Да, временно нет связи. Ответил ЛС. -
Продам UBNT Nanostation M5, Nanostation Loco M5 (б/у)
тема ответил в b2fshen пользователя b2fshen в Обладнання
М2 нет и не будет -
Продам UBNT Nanostation M5, Nanostation Loco M5 (б/у)
тема ответил в b2fshen пользователя b2fshen в Обладнання
Nanostation M5 от 5 шт - цена 600 грн/шт! -
В связи с модернизацией сети продаются: - UBNT Nanostation M5, без коробки, с ПОЕ, проверенные, оба порта рабочие, стояли у абонентов. Были в эксплуатации от 0 до 2х лет (есть 30 шт) - 700 грн/шт - UBNT Nanostation Loco M5 (есть 5 шт) - 500 грн/шт. Проверочная гарантия. Отправим НП. Желательно партиями не менее 5 шт. 0990087756 (Сергей)
- 35 ответов
-
- ubnt
- nanostation m5
-
(та 1 ще)
Теги:
-
http://local.com.ua/forum/topic/50909-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-wi-fi-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/?do=findComment&comment=464927 "Я провел оптику, на свою улицу в частный сектор (проблем с укрчастот не будет) , хочу раздать инет по Wi-fi соседям в радиусе максимум 120 метров (8 абонентов). Ящик с оборудованием повесил на столб освещения и видимость каждого дома отличная."
-
Это ж лицензия должна быть на полосу 60 МГц минимум, да?
-
Такой вопрос еще не подымался. Есть мачта на металлической водонапорной башне. Нужно ли отдельный контур молниезащиты мачты или достаточно проварить места соединения мачты и водонапорной башни?
-
Точка №1, которая включается в свич провайдера должна быть в режиме АР + роутер. Ван айпи - статический белый айпи, который вам выдал провайдер. Лан айпи - 192.168.х.1. НАТ и ДХЦП сервер включен Точка №2, которая стоит у вас должна быть в режиме Стейшн ВДС + бридж с айпи 192.168.х.2. Вы так хотите сделать? Вы мак меняли на точке 1 как? Если через консоль, то нужно аирмакс выключить.
-
Напишите схему подключения и сюда скрин настроек вашей точки раздел нетворк
-
Создайте группы в ФБ и вконтакте и приглашайте в нее ваших абонентов. И постите в группах новости одновременно с сайтом. Ссылки на группы сделайте везде (в ЛК, сайте, рекламках, карточках пополнения и т.п.).
-
Когда я только начал знакомится с ПОНом, интересно было увидеть фото/видео примеров практической реализации - как оно выглядит в жизни. Их много тут на локале в темах про ПОН в разных постах. Думаю, новичкам будет полезно.
-
стоит несколько штук таких, вопросов не было ни разу. может в чем-то другом проблема? В чем ??? Жалоб больше не было, с момента написания топика. причем жалобы поступали от одних и тех же клиентов. Может у клиентов в настройках энергосбережения в свойствах ЛАН адаптера стоит "разрешить отключение устройства для экономии энергии"?
-
Сколько клиентов можно повесить на Nanostation M5 ?
тема ответил в viktorrc17 пользователя b2fshen в Wi-Fi обладнання
1) через Aircontrol - включите запись истории параметра wlan(lan)rx(tx)packets 2) через cacti например. -
Продается за ненадобностью. Новый, брался в cennik.com.ua. В комплекте блок питания AC/DC. Киев. Цена 1200 грн. 067 3939399 Максим
-
Коллеги, а как насчет трех (четырех) гранных алюминиевых мачт? Интересут что-то типа такой: http://www.radial.ru/catalog/accessories/mast/mini/ высотой 12 метров. Очень важен минимальный вес, т.к. будет устанавливаться на крыше частного дома и крепиться к кирпичному дымоходу, растяжки тоже будут крепиться к деревянным стропилам крыши. На ней будет пара наносов, рокет с сектором и маленький нанобридж. Ну и должна выдержать человека, который будет обслуживать оборудование, ясенпень Сейчас стоит 12м "Шпиль", но чтобы добраться к оборудованию ее нужно валить на крышу, т.к. она немного деформир
-
Есть различие по кол-ву клиентов на рокете с сектором и рокете с такой палкой, при условии, что я обеспечу примерно одинаковое качество сигнала? Кагбэ не должно быть...
-
Аирмакс отключили на базе? С аирмаксом не будет работать - клиенты цепляются на точку (видно в веб-морде точки), но трафик не ходит. Без аирмакса все работает.
-
Была подобная проблема на наносе М. Не пингуется - после ресета пингуется, но на веб-морду и по ссш не заходит - прошивка по ТФТП заливается, но после этого опять кирпич. Сдавали в ремонт его. Точно уже не помню, есть 2 варианта: 1) в ремонте заменили процессор (?) и оживили или 2) вернули дохлый.
-
тоді вже простіше антену з усилком перенести... Угу, и сделаться еще виноватым в том, что у абонента "телевизор рябит" потому что вы антенну перенесли.
-
Были случаи помех от наностейшн М5. Везде картина маслом: хреновая допотопная антенна, старый коаксиал. Решалась проблема только переносом наноса на другую сторону дома (5-10м).
-
UPS для газовых, электрических котлов.
тема ответил в Dantes86 пользователя b2fshen в Джерело безперервного живлення
Самый большой риск при водяном отоплении - замерзание воды в трубах с их повреждением. Поэтому, если дом (дача) часто стоит без жильцов, то самым простым способом будет поставить нормальный безглючный упс, например вот такой с внешним АКБ: http://sinpro.ua/catalog/ibp-on-line-tipa-s-polnoyi-stabilizatsieyi-napryazheniya.html. Засечь время работы от батарей и прикинуть (можно даже экспериментальным путем), за сколько времени при -20 на улице дом остынет до +5 Если в доме установлена охранная сигнализация, то она может слать смс при пропадании питания. Получаем смс, прибавляем расчетный резерв