  1. а замеряли - полностью ли они заряжаются? и может ли он их полностью разрядить? я у своего тоже игрался с напряжением зарядки, но из за какой-то неисправности на плате поднять более чем 53 вольта не получается
  2. ioan

    Выбор инвертора

    что будет с менее емким аккумумом когда он зарядится, а зарядное продолжит заряжать более емкий?
  3. ioan

    Выбор инвертора

    если параллельно то они равномерно получают заряд и самобалансируются но разной емкости лучше не подключать
  4. ioan

    Выбор инвертора

    Growatt 5000 spf es + lifepo4 аккумы, самый неплохой вариант если надо полностью всю квартиру/офис запитать (самый неплохой из бюджетного)
  5. Думаю проще всего послать в телеграм, например
  6. благодарю за доки, завтра отдам его вместе с ними человеку что занимается ремонтом упсов (всех подряд). ещё один вопросик - если уже заряженные аккумы lifepo4 к 3000 xl подключить - он, я так понимаю, отключится гораздо раньше чем разрядит их до конца?
  7. не знаете где можно скачать схемы этого бесперебойника? прийдется своими силами с ним возиться, так как сервисы перегружены.....
  8. Благодарю, я решил в сервис его с понедельника оттащить, где моему товарищу такой же упс с такими же проблемами ремонтировали.
  9. насчет реле - то тут вы тоже правы - моему товарищу поменяли реле в сервисе и после этого вроде окей насчет константы - у меня был разлет между настоящим (50вольт) и замеряемым (55вольт) в пять вольт, я константу уменьшил - разлет уменьшился до одного вольта с копейками и он теперь заряжает батарею почти до конца. естественно, когде он видит что на разряженной в реальности батарее 55 вольт - заряжать он ее не будет.
  10. А у вас получилось его под lifepo4 переделать? прийдется мне свой в сервис тащить так как у него еще один момент вылез - он изредка сам отключается и аварийно мигает всеми лампочками. Я думал это из-за разряженной батареи, но только что он выключился на заряженной. Любопытно что мы покупали с товарищем одинаковые трехтысячники, в одно время, и у его та же проблема присутствовала - только раньше проявилась.
  11. по итогу у меня дошло до 53.6 (на вольтметре) и соотв 54.6 по показаниям упса - затем я его обесточил на ночь утром на аккумуляторе было 50.9 вольта ну это примерно 85% заряда прийдется ремонтировать как приедет железка на замену
  12. я этот ролик и бросал не получилось у меня дотянуть до нужного напряжения, поднял с 50 до 53.5, дальше не идет (а надо 55) но уже лучше чем было, но видимо есть какой-то дефект внутри ИБП ну и кстати после этого вольтметр УПСа стал врать на вольт-полтора вольта а не на пять как до этого - сейчас жду пока он заряжает - BATTV=52.4, реальное 51.5 кстати до какого напряжения (при условии что зарядное исправно) оно должно дойти на клеммах в конце процесса заряда?
  13. сейчас подключил и попробую зарядить им полностью аккумы и глянуть насколько он их сможет зарядить в remontups мне сказали что они заняты минимум до января
  14. В общем замена кондеров не дала никакого эффекта. Также поменял кол-во блоков и дату батареи, чтоб сбросить ему мозги, но на выходе остались те же 53.5 вольта. Сейчас оставил заряжать батарею - вольтметр показывает на батарее 51 вольт, а упс видит 51.8 вольта, уже куда ближе к реальной цифре. Для тех кто захочет померять напряжение, выдаваемое зарядным, можно отключить аккумуляторы от бесперебойного и запустить его на остаточном заряде от конденсаторов упса. Похоже что плата управления запитана от батарей, а не от блока питания, поэтому подключение 220вольт ей до фени.
  15. Я использовал пару ebc-a20 для восстановления около сотни аккумов 12вольтовых, отлично прошло. Им можно как просто зарядить или проверить емкость под нагрузкой, так и делать автоматически циклы заряда-разряда для тренировок аккумов (нужен еще комп/ноут чтоб управлять ими).
  16. я вчера его когда калибровал то подключал без батареи только с вольтметром на клеммах возможно действительно надо что-то повесить на клеммы
  17. нашли четыре сдохших электролита - заменили - собрали - упс не включается (вообще не реагирует на 220 вольт) завтра будем разбираться в чем дело
  18. Проверили на приборе все электролиты, только один оказался дохлый. Думали поменять их все на всякий случай, но у новых (что были в наличии) характеристики еще хуже чем у тех что на плате распаяны
  19. в общем вы оказались правы когда подключился к нему то зарядное выдавало 50 вольт, а он думал что 55 сидел корректировал напряжение через терминал - доходит до 53.6 и дальше не идет (хотя программное значение меняется) до 55 остается 1.4 вольта знать бы хоть какие там кондеры стоят чтоб купить их заранее
  20. понял, попробую завтра в сервис позвонить, сам я не дружу с паяльником может подскажите кого кто сможет это сделать правильно?
  21. тут вроде чел описывает как подправить это через smart-протокол
  22. В общем по итогу судя по всему я нашел причину. Вольтметр упс-а (показания которого можно считать через apcaccess) показывает напряжение на пять вольт выше чем есть на самом деле. Например сейчас он зарядил аккумы на сто процентов, я подождал ещё несколько часов, BATTV = 55.4v, но вольтметр показывает 49.5v. когда упс разряжается в поль и начинает выключать сервер, то BATTV = 50v, а вольметр показывает 45v. Кто-нибудь сталкивался с таким?
  23. для свинцовых, судя по всему, разве что из штатов заказывать я уже жду пока приедут lifepo4 батареи и инвертор чтоб заменить ими этот APC (а точнее чтоб поставить их перед APC) так что врядли есть смысл со свинцом ковыряться
  24. Насколько я понял раз у меня батарей примерно на 5700ватт-часов, а зарядное упса 270вт, то идеально будет докинуть еще внешнее зарядное на 300вт? (Чтоб в сумме было 570вт)
×
×