  1. Для зручності підбору ДБЖ та кабелів є список з фільтром на сайті https://proline.biz.ua/proline-ups-list-of-compatible-network-switches
  2. В наявності EF6012 для BDCOM 3310C / 3310D: https://proline.biz.ua/ef6012 Кабель: https://proline.biz.ua/adapter-nx4-ns4-blue Для 3310B очікуємо в середині Жовтня. Блок EF9012: https://proline.biz.ua/ef9012 Кабель: https://proline.biz.ua/adapter-nx10-ns8-black
  3. На плате EF9012-V1C есть место для установки понижающего преобразователя небольшой мощности ~ 10-15 Вт. Питание с DC преобразователя выведено на разъем. Минус общий с основным выходом 13,8В.
  4. Приехали долгожданные решёточки (защита) для вентилятора. Как оказалось для 30мм вентиляторов не везде есть. Теперь ИБП выглядят так.
  5. Нашли причину несовпадения винта. В последней партии корпусов были установлены стойки, которые выпирали снизу. Из-за чего винт был выше монтажного отверстия. Уже меняем их на другие, которые ставятся в потай.
  6. Такое встречалось в самой первой партии ИБП. Сейчас все необходимые контакты выведены.
  7. Фиксаторы (направляющие) разъема немного отличаются. Они действительно входили более туго чем те, что в оригинальном блоке, но входили без необходимости подрезать. К сожалению, пока не удалось найти разъемы идентичные родному блоку. Как только найдем, установим. А вот насчет несовпадения винта с отверстием нужно выяснить детальнее. Отписал в личку.
  8. BDCOM P3616 с нашим ИБП проработает от аккумулятора 100Ач примерно 12-13 часов при потреблении 80Вт (замеряли, 6-7А по 12В под нагрузкой). Для удобства расчета можно пользоваться калькулятором. Да, мощности хватит, проверенно. Дело в том, что родные блоки с запасом по мощности делают для работы от сети 110VAC.
  9. На счет Summit свяжемся. Крепления под 19" стойку подумаем как реализовать. Возможно это будет отдельная опция.
  10. Сейчас имеются кабели для D-Link, Cisco, Dell. Более детальный список по моделям еще собираем. Напишите, для какого коммутатора нужен, посмотрим. Из D-Link в списке: DES-3528 DES-3528G DES-3552 DES-3526 DES-3550 DES-3828 DES-3852 DGS-3024 DGS-3048 DGS-3000-xx (без PoE) DGS-3100-xx (без PoE) DGS-3120-xx (без PoE) DGS-3612/G DGS-1210-xx/ME (без PoE) DGS-1510-xx (без PoE)
  11. Сегодня тестируем при минусовых температурах. Температура в испытательной камере -7 °С, при нагрузке на блок 100Вт. (примерно 15Вт в тепло) Внутри блока +2 °С.
  12. Этот зеленый коннектор называется Клемник DEGSON 2EDGK шаг 5.08мм Разновидностей много, но основной код 2EDGK
  13. Мы поместили ИБП EF100-3600 в испытательную камеру для проверки работоспособности при критических температурах. Исходные данные: Напряжение на входе ~220В Напряжение на выходе: 13В 8А Температура в камере +50...+60 °C Результаты отображаются в реальном времени - http://proline.biz.ua/t/climate-box
  14. К сожалению, у нас нет достаточной информации об этом коммутаторе. По паспорту потребление до 34Вт. Соответственно должен подойти EF6012. Можете сделать фото родного блока питания и разъемов?
×
×