- откровенно говоря - написали бред. Какое отношение имеет данное устройство к устройству защиты от импульсных перенапряжений - УЗИП (грозозащите)?
- вы пользовались автопереводчиком?
- "непонятные проволоки" необходимы для отвода опасных токов на заземляющее устройство по кротчайшему пути.Назвав своё устройство "пользовательская гигабитная грозозащита" вы настаиваете на том, что в соответствии с стандартами МЭК серии IEC 61643 и IEC 62305, ваше устройство относится к классу устройств - ІІІ (защита потребителей от остаточных перенапрряжений после срабатывания УЗИП первой и второй ступеней защиты, наводок во внутренней распределительной сети и фильтрации высокочастотных помех).
Тогда вам должно быть известно, что данный класс устройств нормируется и испытывается комбинированной волной напряжения (1,2/50) мкс и тока (8/20) мкс. Данные параметры имеют место быть в характеристиках вашего устройства?
Я соглашусь назвать ваше устройство помехоподавляющим фильтром, но никак не устройством от импульсных перенапряжений (устройством грозозащиты)