Сергеj
Маглы-
UPS для большинства моделей коммутаторов D-Link
тема ответил в Сергеj пользователя Сергеj в Джерело безперервного живлення
У нас щас нихрена не продается, а то что и продается, так цена как на самолёт. Вот поэтому и собираю из того что имеется. Для серии и платы лучше заказать на заводе. -
UPS для большинства моделей коммутаторов D-Link
тема ответил в Сергеj пользователя Сергеj в Джерело безперервного живлення
Входные литы похрен какие, лишь бы емкости хватало. Вот с выходными литами согласен, стараюсь ставит не самые дешевые. Кольца и управляющие трансформаторы мотаю сам. На счет -52 тоже согласен. но мотаю на том что имею. а имею убитые АТХ. -
UPS для большинства моделей коммутаторов D-Link
тема ответил в Сергеj пользователя Сергеj в Джерело безперервного живлення
Собираю пока для своего провайдера 65$ и 100$ Последняя модель пойдет в серию только после 3-х месяцев эксплуатации в реальных условиях. На сегодняшний день собрал только 2 штуки для испытания. Хотя в домашних испытаниях с активной нагрузкой прошел на ура. радиаторы не нагревались до 60*С при комнатной температуре. пропеллер включается при +50*С и работал в половину своей мощности. Выход куллера на полную мощность настроен на +60*С. -
UPS для большинства моделей коммутаторов D-Link
тема ответил в Сергеj пользователя Сергеj в Джерело безперервного живлення
На каких конденсаторах? И какие нужно ставить? -
UPS для большинства моделей коммутаторов D-Link
тема ответил в Сергеj пользователя Сергеj в Джерело безперервного живлення
Собрал новый блок бесперебойного питания для коммутаторов D-Link. Силовую взял схему компьютерного блока питания АТ. Вот что получилось: 1. Выходное напряжение 13,7 вольт 2. Ток зарядки АКБ 4А 3. Ток нагрузки 16А 4. Защита выхода от перегрузки 5. Защита АКБ от глубокого разряда отключение 10,5вольт 6. Защита от переполюсовки 7. Защита от КЗ 8. Принудительное охлаждение(управляется температурой) -
Новый UPS под внешний аккумулятор для D-Link, Edge-core, Huawei
тема ответил в Setevoy пользователя Сергеj в Джерело безперервного живлення
Ничего вечного не бывает, но чаще варистор с предохранителем умирают вместе. -
UPS для большинства моделей коммутаторов D-Link
тема ответил в Сергеj пользователя Сергеj в Джерело безперервного живлення
Да, я от этого и отталкивался, поэтому и не предусматривал принудительное охлаждение. А там, практика покажет. Емкости стоят -40/+105*С -
UPS для большинства моделей коммутаторов D-Link
тема ответил в Сергеj пользователя Сергеj в Джерело безперервного живлення
Та все замерено. вот ели мои замеры прибавить к 60*С, то многовато получается. При полной нагрузке(автомобильные лампы накаливания) и комнатной температуре, температура ключа и трансформатора 40-45*С. Нагрев диодов(шоттки) 50-55*С. Вроде бы и не очень большая температура если прибавить 60*С, полупровода с хорошим запасом по току, но не хотелось бы чтоб температура превышала 100*С. и плавился пластиковый корпус. -
UPS для большинства моделей коммутаторов D-Link
тема ответил в Сергеj пользователя Сергеj в Джерело безперервного живлення
Внешний потянет один des-3200-28F и по второму выходе еще 2 штуки des-3200-26. Собираю своему провайдеру. Еще незнаю как они поведут себя вовремя летней жары в закрытом железном ящике. Возможно придется ставить принудительное охлаждение. Все еще находится в стадии тестов и доработок. Вот не так давно, ко всему что выше, пришлось добавить выход с напряжением 5 вольт. -
Это тот что кроме 12 вольтовой еще и 5-ти вольтововая шина?
-
Хочу представить мою разработку UPS для большинства моделей коммутаторов D-Link. 1. Батарея 12В/18-40А 2. Выход на коммутатор: 13.7В/ 5.5A 3. Выход на батарею 13.7В/ 1,8A 4. Защита ат глубокого разряда 5. Защита от переполюсовки АКБ 6. Защита от КЗ на клемах выхода на АКБ 7. 2 выхода на свич. Можно подключать 2-4 свича к одному UPS. Первые свои UPS собирал конкретно для DES-3200-26. А когда понадобилось и для других моделей, был собран универсалбный UPS, распаиваю только разные разъемы для подключения к свичу.
-
Недождавшись ваших UPS. сваял свое для DES-3200-26 вместо штатного. 1. АКБ 12В_18-40А/ч 2. Защита от переполюсовки. 3. Защита от глубокого разряда АКБ.