  1. У меня стоит Luxeon UPS-1000ZX - 2010 г. Заряжает АКБ до 14,1-14,2В, потом отключает подачу зарядки, периодически проверяя вольтаж на АКБ и при необходимости подзаряжает его Из вашей ссылки: "-или заряд при повышенном напряжении 2.40Vpc в течение 24 часов с последующим его понижением в рамках режима ввода в эксплуатацию"
  2. А если потом напряжение падает до 12.7-12.8В, после чего опять дозаряжается - то упс идеальный для долгой жизни батрей... Luxeon UPS-500ZY примерно так и делает не очень понял, о чем вы?
  3. Вероятно - в APC. Т.к. заряжает акки за 3-5 часов (по заявлениям вендора) + я лично видел живые, но подсохшие акки 2000-го г.в. Но как-то не проверял. По факту в Powercom iCute ICT-530 АКБ 10 летние даже не подсохшие, но я думаю что это заслуга не только ИБП, но и самих АКБ P.S. APC рекомендуют менять АКБ 1 раз в 3 года
  4. Приближающимся к "идеалу" алгоритмом продлевающим максимально срок службы АКБ: Но с каком ИБП есть такая зарядка? P.S. взято по ссылке приведенной выше
  5. так выкинули или лежит? продадите если он вам не нужен? только модель уточните плз
  6. АКБ отработала 4 года на Luxeon UPS-1000ZX. сменили акому потому как емкости осталось меньше половины, хватает всего на час работы
  7. В Luxeon UPS-500ZY достаточно умное зарядное устройство, и заряжает он АКБ до такого Вольтажа не спроста, нормальный Вольтаж заряжки для Гелевых АКБ 14,1-14,4 В
  8. Так 1000ZX или 1000ZY, который у вас на фотке? Цена нового 120 $ чем ваш б/у лучше?
  9. у нас на вставках для коммутаторов есть 2-х волоконные, хочу заменить на wdm попробовать
  10. только их походу сейчас нет в продаже
  11. разве на нем чистая синусоида?
  12. Краматорск, отключили в 18:20 пол квартала и уже больше часа нет света, в РЭСе веерное отрицают UPD: Часть домов включили только в 01:49
  13. цена в гривне можно? или курс огласите пересчета
  14. Luxeon UPS-1000LE трудится верой и правдой с 2009 года, акомики в этом году пришлось поменять осталось менее 30 % емкости от изначальной 3х100Ач. Для вашей нагрузки стоит взять LuxeonUPS-2000LE и 6 АКБ по 100 Ач
  15. не знаю у кого какие графики там у нас сегодня отключили в 13:00, на прошлой неделе весь квартал, сегодня пол квартала
  16. Пару раз покупал у Dima smolik железки, проблем не было. Как я понял человек уже вам ответил что проверит и поменяет или вернет деньги.
  17. Сетевушка пришла, проверили - все гуд, рекомендую
  18. Почем? какой вольтаж АКБ в нем? есть возможность подключения внешних АКБ?
×
×