XoRe 0 Posted 2004-12-24 11:13:12 Share Posted 2004-12-24 11:13:12 3 раз за месяц наблюдается такая картина: как только пройдет сильный снег с ветром, 50-80% свичей в сетке залипают. Разлипают только при перезагрузке. Свичи в основном 3com OfficeConnect Plus, 5 и 8 портовые. Все находятся в антивандальных ящичках на последних этажах подъездов, под потолком. Питание из щитка. Магистральные кабеля - экранированная витая пара с 4 или 8 проводами внутри. Заземления или грозозащиты нет. В сетке 85 машин. Свичей около 20. У кого есть мысли, почему такое физически происходит? Link to post Share on other sites
S_ergey 22 Posted 2004-12-24 11:22:40 Share Posted 2004-12-24 11:22:40 Ну и погодка увас прям страх . Может они замерзают в этот момент , мож попробовать утеплить пару штук для проверки , хелезки всетаки офисные. Link to post Share on other sites
nefilim 0 Posted 2004-12-24 11:25:08 Share Posted 2004-12-24 11:25:08 Обильный снегопад, сильный дождь и ветер способствуют накоплению статического электричества в кабеле. Смотри качество заземления. Если не веришь - отключи воздушку, и померяй вольтметром. (а лучше руками между воздушкой и корпусом ). Может накапливаться до нескольких Кв. Link to post Share on other sites
Константин 0 Posted 2004-12-25 14:23:51 Share Posted 2004-12-25 14:23:51 Ну без заземления и грозозащит мог бы сюда вообще не писать. Сам когда писал то ответил на свой же вопрос. Поставь все как надо и закрой этот пост. Link to post Share on other sites
XoRe 0 Posted 2004-12-27 00:32:36 Author Share Posted 2004-12-27 00:32:36 Сеть находится на камчатке. Здесь гроз не бывает. Сеть стоит больше двух лет, раньше такого не было. Остальные 20-50% свичей работали как работают. Поэтому я прошу поделиться мыслями, как такое физически возможно, когда в одном месте свичи виснут, а через дорогу работают как часы. P.S. Подскажите, можно ли сделать заземление, если используется витая пара с 4 кабелями внутри, без экрана? Link to post Share on other sites
nefilim 0 Posted 2004-12-27 14:39:06 Share Posted 2004-12-27 14:39:06 Поменяй местами свичи. Если ни чего не изменится - смотри землю. Или все что связано с магистралью. Link to post Share on other sites
Константин 0 Posted 2004-12-27 21:15:34 Share Posted 2004-12-27 21:15:34 Заземление используеться не только от гроз. Основная его задача: Защита линий от паразитного шума, наводок электросетей и статического напряжения. А вот как раз сильный ветер, снег , дождь их и зоздает. Посредством трения о провод. Link to post Share on other sites
XoRe 0 Posted 2004-12-28 01:03:27 Author Share Posted 2004-12-28 01:03:27 смотри землю Эмм... что ты подразумеваешь под этим, если не секрет? Может они замерзают в этот момент , мож попробовать утеплить пару штук для проверки , хелезки всетаки офисные. Насколько я понимаю, они не настолько офисные, как например D-Link =)) Кроме того они все находятся в подъездах, а там температура околонулевая =) Link to post Share on other sites
Guest Guest_Nick Posted 2005-01-14 12:53:28 Share Posted 2005-01-14 12:53:28 Ставь грозозащиты и все пройдет. Их можно купить тут: http://www.groza12.h14.ru/ Кстати, там же есть и "ребутилки" для свичей/хабов. Link to post Share on other sites
nn 7 Posted 2005-01-14 14:59:05 Share Posted 2005-01-14 14:59:05 Может от перепадов напруги виснут свитчи? А пурга причина перепадов. Бывают свитчи, которые по цепочке при этом зависают остальные. Если 7,5 -9 В свитчи УПСы постоянного тока поставить попробуй самопальные с АКБ и 3 деталей, здорово помогает, а стоит сравнительно недорого, 5 у.е. Link to post Share on other sites
XoRe 0 Posted 2005-02-26 12:41:03 Author Share Posted 2005-02-26 12:41:03 Теперь могу сказать, в чем причина. За речкой, в паре км. от нас, находится радиостанция. В последнее время она, видимо, увиличила мощности. Так как много неэкранированных проводов "заговорили" и даже запели, когда к ним присоеденили динамик. Решило проблему протягивание П-270 в качестве провода для внешней прокладки. С заземлением экрана. Переложили несколько проводов. Пока работает без проблем. Link to post Share on other sites
XoRe 0 Posted 2005-03-19 11:29:09 Author Share Posted 2005-03-19 11:29:09 Вскрытие показало, что в пургу свичи горели как раз изза статики. У меня в квартиру все ещё проведен неэкранированный кабель. Во время надавней пурги кабель начал биться током. Я сделал такую вещь - соеденил кабель с батареей. И в течении пурги слышал щелчки, когда зарят пробивался и уходил в батарею. А радио, в основном, мешает пакетам ходить по кабелю. От всего этого хорошо помогает экранированный кабель. Причем настолько хорошо, что нет надобности в грозозащитах. Link to post Share on other sites
Константин 0 Posted 2005-03-19 11:45:51 Share Posted 2005-03-19 11:45:51 А я те шо постом выше говорил? Не про это? Слушай пока помогают знаниями. Link to post Share on other sites
XoRe 0 Posted 2005-03-19 12:13:23 Author Share Posted 2005-03-19 12:13:23 Тогда зачем грозозащиты, если есть хорошее зануление/заземление? От прфмого попадания грозы, все равно, имхо не спасет ни то ни другое =) Точнее от выгорания оборудования при прямом попадании =)) Link to post Share on other sites
Константин 0 Posted 2005-03-19 12:31:18 Share Posted 2005-03-19 12:31:18 Грозозащита замыкает на землю провода с сигналом в момент превышения на них напряжения, установленного блокировкой. Что спасает свичь от выгорания порта а экран с заземлением сохраняет сигнал от зашумливания, что не делает грозозащита. Link to post Share on other sites
nn 7 Posted 2005-03-19 13:00:43 Share Posted 2005-03-19 13:00:43 Что за Фома неверующий завелся? Раз ставят люди и настойчиво рекомендуют другим, не один человек, то, может стоит прислушаться к советам? Свитчи могут не выгореть, а немного подгореть и будут проблемы. А может и прогореть дальше - сетевухи, материнки... Грозозащиты и экранированный, правильно заземленный кабель, максимально уменшают вероятность выгорания. Более защищена только оптика. Link to post Share on other sites
Константин 0 Posted 2005-03-19 14:42:10 Share Posted 2005-03-19 14:42:10 До он не Фома а просто живет там где гроз нет. Вот и думает раз грозозащита то ему не нужна, потому как она так называеться. Хотя функциональность устройства не ограничеваеться грозами и название еще не о всем говорит. Просто эту хрень так назвали из за его основного момента работы. А кроме гроз есть еще множество напряжений от которых стоит спасать оборудование. К примеру сантехники поставили свой сварочник прямо рядом с проводом. Я тоже как то подумал зачем в подвале грозозащита!!! Ну её нафиг. А тут как раз они со своим сварочником пожаловали. Будь здоров мой 16-ти портовый свич и не кашляй. Хорошо хоть по гарантии поменял. Link to post Share on other sites
Guest Guest Posted 2005-03-19 22:02:40 Share Posted 2005-03-19 22:02:40 1) грозозащита и заземление/зануление выполняют разную функцию. 2) заземление/зануление спасает только от статики и то не всегда, и если оно правильное, т.е. только с одного конца провода и не на батарею! а на щиток. 3) грозозащита спасает от разрядов в грозу, но неот прямых попаданий. 4) не заземляйте никогданичего на батарею, не дай вам Бог, её ведь сосед варить может електро сваркой... 5) любой провод натянутый на улице есть антенна, при чём, очень хорошая, и без заземления она поймает вам всё что хотите, даже дядю Изю ( не хочу никого обидеть) поэтому заземляйте, или зануляйте воздушки, это 5-15 минут работы, и 0 грн. затрат. Link to post Share on other sites