Перейти до

BDCOM P3616-2TE отваливается SNMP


melvin

Рекомендованные сообщения

Добрый день, коллеги.

Подскажите, пожалуйста, постоянно отваливается snmp.

Отсюда вопрос, я такие же головы в работе, но там другая версия прошивки.

Можно ли заменить Version 10.1.0F Build 71203 на Version 10.1.0E Build 49510 (switch.bin снять с Е версии и перенести на F)

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, fet4 сказал:

Увеличивайте период опроса

Как вариант, но есть точно такая же башка с точно такой же прошивой и одинаковыми таймингами по опросу, но она не отпадает.

Больная голова - один раз чего-то показывает, а потом snmp пропадает не цеклично на 20-30 минут.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, melvin сказав:

Как вариант, но есть точно такая же башка с точно такой же прошивой и одинаковыми таймингами по опросу, но она не отпадает.

Больная голова - один раз чего-то показывает, а потом snmp пропадает не цеклично на 20-30 минут.

 

А количество ONU на этих головах примерно одинаковое ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, fet4 сказал:

 

А количество ONU на этих головах примерно одинаковое ?

На здоровой во много раз больше, больную только сегодня поставили в замен 8 портовой.

Конфиги один в один за исключением номеров вланов

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, fet4 сказал:

У меня на 74816 с периодом в 10 мин. Нет проблем, тоже почти полная голова

10.1.0F ?

Если да то где прошивку взять?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, melvin сказав:

О, спасибо мил человек.

Сейчас кирпич пойду делать :)

Ничего не бойся, можешь даже удалить tiger.blob он там уже вшит в switch.bin

 

Цитата

#show version
BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0F Build 74816
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2020-6-28 15:30:32 by SYS, Image text-base: 0x10000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.6, Serial num:00315077042
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 262144K bytes of memory, 32768K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 98:45:62:21:9c:33
PCB version:B
snmp info:
  product_ID:2011   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.2011.0
uptime is 136:22:49:49, The current time: 2021-4-25 15:35:10

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, melvin сказал:

Есть еще у кого идеи, пусть будут даже самые бредовые.

такая же беда была

олты 3616 *2 шт  \ 2*3608

стоят в одном шкафу

uptime 800+ дней

Загруженность по 45 ону на дерево, сигналы от -16 до -22

зоопарк с ону

snmp вообще не работал, либо отдавал график 1-2 раза в час
--------------
Итог решение проблемы
- перезагрузка олтов -  и snmp оперативно заработал и рисует все что нужно. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Земеля сказал:

такая же беда была

олты 3616 *2 шт  \ 2*3608

стоят в одном шкафу

uptime 800+ дней

Загруженность по 45 ону на дерево, сигналы от -16 до -22

зоопарк с ону

snmp вообще не работал, либо отдавал график 1-2 раза в час
--------------
Итог решение проблемы
- перезагрузка олтов -  и snmp оперативно заработал и рисует все что нужно. 

Свежеустановленная, после ребута некоторое время работает. Но потом отваливается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)
7 минут назад, melvin сказал:

Свежеустановленная, после ребута некоторое время работает. Но потом отваливается.

Зацитирую самого себя.

Поставил параллельно коммутатор в тот же канал в тот же влан рядом с полутруповой головой - коммутатор за сутки не прислал не единой бИмбы, что нету ответа по snmp, чтобы откинуть фактор физики и логики самого канала.

Статистику снимал с 2-х разных мониторилок в разных серверах, в разных vds, в разных городах.

Відредаговано melvin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Emanon
      Приветствую форумчан. Есть проблема и суть ее такова:
      В топологии одной провайдерской сети сделали определенные изменения. Некоторые access-коммутаторы (edge core ec3528M) в домах, решили подключить по gpon-у. Тоесть, если ранее все это дело шло ветками от одного свича к другому, то теперь ответственность, за их агрегацию , частично лягла на olt bdcom gp3600.
      Если схематически : свич -> onu -> olt -> свич агрегации -> bras (accel ipoe) ну и далее уже в ядро. Onu кстати - bdcom gp1701. Вопросы о том, зачем все это и насколько целесообразно - можно оставить для другого разговора.
      А пока что хотелось бы в кое чем разобраться. Недавно, начали идти заявки от НЕКОТОРЫХ абонентов одного и того же дома с одного и того же узла с жалобой на нестабильный интернет. Это через неделю-две после изменения топологии и соответственно, переключения их коммутатора к pon-сети.
      Техник, осмотрев происходящее, заявлял что рандомно, раз в минуту-две, начинаются потери пакетов. Проверял целостность линий,  подключался напрямую ноутом. Результат один и тот же. Линк между свичом и роутером не падает. Не падает линк и между onu и свичом. Проблем с режимами (half duplex, full duplex) портов тоже не было. Если уже далеко зайти, сам домовой свич, olt, коммутатор агрегации, без проблем пингуются (правда находятся в отдельном управляющем vlan). Очевидные проблемы, вроде роста cpu и утечек памяти, в их работе не наблюдались. В логах все чисто. В мониторинге видно, что канал не нагружен (download и upload не превышают 250 Мбит как по pon так и выше, нет аномальных значений pps как для broadcast, так для unicast и multicast). Да и для остальных пользователей, кроме проблемных, не было вопросов. У всех вроде работает, кроме некоторых ребят с конкретного узла. Трасса упорно показывает, что проблемный участок как раз между роутером и bras. Логи на роутерах тоже ничего вразумительного не пишут. При этом, стоило подключить вместо абонентского tp link archer ax12, c64 или keenetic titan, какой то древний роутер, вроде dlink dir300 или tp link tl-wr841n, как все работало стабильно, без потерь. 
      Со стороны bras сессии не рвутся, но через tcpdump действительно обнаруживается, что при пинге ( как 32 байта, так и побольше) часть icmp пакетов от проблемных абонентов не доходит. 
      Менялись mac  абонентских устройств, пытались найти mac flapping, менялся mac aging, менялся абонентский ip. Без результатов. Mac таблица за onu не забивается кстати, там не более 8 устройств. Проверялись оптические уровни. Конечно, onu rx -24 и olt rx -26 - это уже почти на грани. 
      И наверное это отчасти играет роль. Но нюанс с тем, что происходит при замене роутеров, заставляет задуматься. Возможно то, что такое вылезло именно после перехода на gpon - это совпадение. Но есть подозрения, что связь все таки есть. И проблема довольно странная, ранее не встречал.
      Ещё стоит сказать, что это далеко уже не первый домовой свич, подключенный по такой схеме. Но проблема пока вылезла именно тут. В общем, хотелось бы услышать мнения опытных ребят, с чем конкретно связаны проблемы.
      Прошу не судить сильно по части некоторых решений и высказываний. Я пока не имею солидного опыта и большого багажа знаний. Но буду благодарен за помощь
    • Від CoUL
      Sync users ONU скрипт.
      Скрипт виконує автоматичне додавання ONU та відповідної OLT, на якій вона зареєстрована, в карту абонента MikBiLL.
      Забезпечує повну синхронізацію ONU при зміні топології мережі — тобто при реальному переміщенні ONU між OLT або між абонентами. Все відбувається автоматично без необхідності вручну додавати чи змінювати ONU працівниками.
      Можлива синхронізація окремих OLT в ручному режимі.
      Підтримується робота з BDCOM EPON та GPON обладнанням.
      Можливе розширення під інших виробників OLT за потреби.
      💬 По всім питанням звертайтесь у приват.
      BDCOM xPON ONU Auto Sync Script.webm
    • Від ГрозаИнтернета
      Всем привет. Сеть разбили, продаю оборудование, которое удалось спасти.
      Роутер MikroTik 1036-12G-4S - 16500 грн.
      Сервер Dell R410(Xeon L5640(60Вт), 16 Gb RAM, 2x300 Gb SAS, iDrac, Raid, IPMI) - 4500 грн.
      Коммутатор ZyXEL MES-3528 - 2000 грн.
      Коммутатор HUAWEI S2326 - 1500 грн.
      Коммутатор Dell PowerConnect 6224F(опц.10G) - 5000 грн
      Коммутатор D-Link DGS-3627G (нюанс) - 1000 грн
      OLT BDCom P3310(Пролайн упс) - 9000 грн
      Упс APCSmart-UPS RT 2000 + картаAP9619 + кабель для подключения внешних АКБ - 12500 грн.
      Коммутатор ELTEX MES2324FB AC в коробке - 10000
      OLT EPON E9004-D 10G (Пролайн упс) в коробке - 10000
      Кабель OK-NET S/FTP Cat.6a 500Mhz LSOH AWG 23 4pr 280 метров - 8500
      Куча SFP EPON C+++, SFP SC, сетевые карты, твинакс кабеля.