Друзі підскажіть з чого починати, 24 лютого повимикав сервера майже рік стояли вимкнені, в приміщенні було сухо але без опаленняя, зараз з 5 серверів запустився лише один, 4шт шумлять тільки вентилятори, не пікає, живлення на клаву не подається, відевиходу немає. З чого починати? Перетер планки оператки спиртиком)) не допомогло) Та і візуально контакти красиві блискучі були, що ще пробувати? До цього 2 роки пропрацювали цілодобово, без ніяких проблем

 

Edited by snabua
  • Sad 1
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, snabua said:

З чого починати?

з електролітичних конденсаторів в блоках живлення та/або інших силових вузлах з імпульсним навантаженням.

1 hour ago, snabua said:

До цього 2 роки пропрацювали цілодобово, без ніяких проблем

саме тому що не вимикались.

якщо вже були підшкварені, то поки були розігріті - більш-менш працювали; вимкнув - охололи, електроліт поступово кристалізувався (тим більше, за такий термін - серйозно так) і сильно змінив свої якості для запуску "на холодну".

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Было подобное просто на обычном сервере из десктопного ПК. Два года работал 24/7, решил рано сутра по-быстрому его почистить от пыли ну и прочее, все выдраил, пасту намазал новую, ставлю назад, а оно не стартует. Замена БП помогла, старый разобрал - там кондерам хана. Кстати БП был FSP, вроде не самое Г...

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Начинай со всех разъёмов. Всех. Перевоткнуть, посовать. Если НРЕ - сразу смотри на бекплейн и шлейфы, а так же кулера.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

У нас такое было с fujitsu rx200 s6. Такие же симптомы были. В сертифицированном сервисном центре сказали, что проблема в материнской плате.

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

 у меня очень долго стоял старичек на колокейшн (DELL CS24-SC на паре L5420). Он как-то морально устарел, отправил в датацентр новый сервер, всю инфу со старго на новый перекинул. Мне вернули старый, "Новой Почтой" приехал, все красиво, нигде не ударенный. Привез в офис, захотелось включить, кулера шумят только и больше никаких признаков жизни). Скорее всего на БП кондеры высохли, не разбирался. Вот еще один наглядный пример - пока в тепле в работе был, вопросов не было, пару суток без питания побыл - уже не хочет стартовать)

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

×
×
  • Create New...