mishasat 0 Posted 2008-07-03 08:50:34 Share Posted 2008-07-03 08:50:34 После грозы сгорело 30 свичей, анализ показал, что свичи 90 процентво из последней закупки Асотеля, начали разбиратсья и выявили одно конструктивное отличие от суриков которые так же стояли и ничего это B772 транзистор в суриках он выполнен в более крупном исполнеии а в асотелях в мелепиздрическом пластиковом корпусе. Включаем свич и этот B772 греется прям таки не на шутку, ну думаем он. Перепояли с сурика не завелось, пошли дальше по схеме и отрезали с этого транзистора питание на все 4 трансформатора портовые и о чудо свич запустился прошла проверка логики, B772 перестал греться. Потом методом исключения подрезали трансформаторы по 2 по 1 и вышли на то что отблокировав 7 порт свич вернулся к жизни. Из трех свичей которые на списание (линейщики подписали в топку) отремонтировал 3 из них 2 по 6 портов один 7. У кого какие мнения, советы, давайте делиться опытом. Link to post Share on other sites
Флэшмобер 5 Posted 2008-07-03 12:43:02 Share Posted 2008-07-03 12:43:02 Точно так же поступаем с Planet FSD-803, отпаиваем выходной трансформатор на гореном порту и свич ещё можна пользовать... есть такие где живых только три порта Link to post Share on other sites
mishasat 0 Posted 2008-07-03 13:09:51 Author Share Posted 2008-07-03 13:09:51 А зачем выпаивать? не легче резать дорожку? Link to post Share on other sites
thrashem 1 Posted 2008-07-13 16:01:55 Share Posted 2008-07-13 16:01:55 Пользуясь случаем хочу спросить про длинк 524. Неделю назад шмаркнула гроза, на одной стороне перегрузили свитч и он завелся, на другой стороне поехал умом длинк. Симптомы: при включении загораются все лампочки, после перезагрузки горит только один ван порт.. Вердикт? думаю сгорела схема, есть еще идеи? Link to post Share on other sites
alex48096 0 Posted 2009-03-27 09:16:20 Share Posted 2009-03-27 09:16:20 После грозы сгорело 30 свичей, анализ показал, что свичи 90 процентво из последней закупки Асотеля, начали разбиратсья и выявили одно конструктивное отличие от суриков которые так же стояли и ничего это B772 транзистор в суриках он выполнен в более крупном исполнеии а в асотелях в мелепиздрическом пластиковом корпусе.Включаем свич и этот B772 греется прям таки не на шутку, ну думаем он. Перепояли с сурика не завелось, пошли дальше по схеме и отрезали с этого транзистора питание на все 4 трансформатора портовые и о чудо свич запустился прошла проверка логики, B772 перестал греться. Потом методом исключения подрезали трансформаторы по 2 по 1 и вышли на то что отблокировав 7 порт свич вернулся к жизни. Из трех свичей которые на списание (линейщики подписали в топку) отремонтировал 3 из них 2 по 6 портов один 7. У кого какие мнения, советы, давайте делиться опытом. ----------------------- у кого схема асотелей есть? Link to post Share on other sites
jordanmua 29 Posted 2009-03-27 10:05:43 Share Posted 2009-03-27 10:05:43 -----------------------у кого схема асотелей есть? 90 процентов это пробой чипа чип стоит 6-8 долоров вот и думай нужен ремонт или нет Link to post Share on other sites
gsv 52 Posted 2009-03-27 17:32:18 Share Posted 2009-03-27 17:32:18 Покупаю убитое и полуубитое сетевое оборудование Link to post Share on other sites
Maxxx 446 Posted 2009-03-27 18:26:40 Share Posted 2009-03-27 18:26:40 Пачем? Link to post Share on other sites
gsv 52 Posted 2009-03-27 19:52:55 Share Posted 2009-03-27 19:52:55 Примерные цены покупки Link to post Share on other sites
pavlabor 1,977 Posted 2009-07-26 07:59:03 Share Posted 2009-07-26 07:59:03 После грозы сгорело 30 свичей, анализ показал, что свичи 90 процентво из последней закупки Асотеля, начали разбиратсья и выявили одно конструктивное отличие от суриков которые так же стояли и ничего это B772 транзистор в суриках он выполнен в более крупном исполнеии а в асотелях в мелепиздрическом пластиковом корпусе.Включаем свич и этот B772 греется прям таки не на шутку, ну думаем он. Перепояли с сурика не завелось, пошли дальше по схеме и отрезали с этого транзистора питание на все 4 трансформатора портовые и о чудо свич запустился прошла проверка логики, B772 перестал греться. Потом методом исключения подрезали трансформаторы по 2 по 1 и вышли на то что отблокировав 7 порт свич вернулся к жизни. Из трех свичей которые на списание (линейщики подписали в топку) отремонтировал 3 из них 2 по 6 портов один 7. У кого какие мнения, советы, давайте делиться опытом. Вопрос сколько ушло на это времени? Сколько моделей ыв уже ремонтировали? Какая есть база чипов? Это все к тому что мы ремонтируем по 7баксов за 8портовый коммутатор, если закупка одна, да там все один в оди, если же партия другая, то там может быть не то что другой чип, там может быть другая логика. Есть коммутаторы что нет смысла заказывать чипы, наберется определенное количество только тогда. Некоторые коммутатры имеют свои прошивки, смена индекса на микрухе уже регистры не совпадают, нужно расписывать прошиву под новый даташит, если такой найдеш. И лежат такие коммутаторы до лучьших времен. Link to post Share on other sites
pavlabor 1,977 Posted 2009-07-26 08:14:01 Share Posted 2009-07-26 08:14:01 90 процентов это пробой чипачип стоит 6-8 долоров вот и думай нужен ремонт или нет Чип продаем 4-5 долларов, распаку и ремонт за два сделаеш, итого ремонт обходится в 7 баксов. К коммутатору нужно относится как к принтеру, закончился чип, заправка 7 баксов. Вот и думай стоит ли за доллар шассы продать? Link to post Share on other sites
internet-death 0 Posted 2009-07-26 15:47:54 Share Posted 2009-07-26 15:47:54 Покупаю убитое и полуубитое сетевое оборудование Гм...досих пор "покупаете"?!...помнится мне что у Вас завалялся целый мешок этих самых сгоревших свитчей? Link to post Share on other sites
lex.lviv 1 Posted 2011-03-06 12:49:15 Share Posted 2011-03-06 12:49:15 народ сталась у меня трагедия. какогото хрена на магистральке сгор свич. тот что сгорел - не беда, мусор обычный (тупой свич да под гарантией) но проблема в другом с другого конца магестрали стоял умный старый -добрый ИБМ 8275 так у него накрылось 7 портов(свич содульный). полетели 1.10 1.11. 1.12 порты на первом модуле и 2.9-2.12 на втором модуле. свич поматюкался и дальше пашит. может кто подскажет как лечить(чаще всего что дохнет) заменить свич раньше вторника не получится, не хочится чтоб старичек умер смертью храбрых Link to post Share on other sites
Vital 0 Posted 2011-03-06 13:55:46 Share Posted 2011-03-06 13:55:46 А не подскажите кто занимается ремонтом Dlink DES-3526. В одном постоянные зависания, наверное нужно заменить кондеры, он уже старый, но визуально все нормальные... а второй после грозы лишился части портов и глючит теперь Link to post Share on other sites
Kostia_1 24 Posted 2011-03-06 19:56:16 Share Posted 2011-03-06 19:56:16 Из личного опыта поделюсь байкой. Умер на работе D-Link DES-1008D, DES-1016D. Ни тебе грозы, ни тебе агрессивных сред и сырости. Вылечилось промером и заменой конденсаторов по питанию (визуально были целые, однако стенд показал обратное). По маркировке подобрал один к одному. На 7,5В - молчит, на 9,0В - молчит, 12,0В - о чудо заработали оба. Пошел к местным барыгам, за блок питания на 12В 90гривен затребовали, целесообразность такого ремонта отпала сама собой... Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2011-03-06 19:59:15 Share Posted 2011-03-06 19:59:15 А к другим (не)барыгам не судьба сходить? Нестабилизированный БП в любых радиокиосках стоит 30грн, стабилизированный 45. Link to post Share on other sites
qso 44 Posted 2011-03-06 21:45:49 Share Posted 2011-03-06 21:45:49 Из личного опыта поделюсь байкой. Умер на работе D-Link DES-1008D, DES-1016D. Ни тебе грозы, ни тебе агрессивных сред и сырости. Вылечилось промером и заменой конденсаторов по питанию (визуально были целые, однако стенд показал обратное). По маркировке подобрал один к одному. На 7,5В - молчит, на 9,0В - молчит, 12,0В - о чудо заработали оба. Пошел к местным барыгам, за блок питания на 12В 90гривен затребовали, целесообразность такого ремонта отпала сама собой... Дайте какому нить студенту, дружащий с паяльником и схемотехникой, на базаре за купится трансами, он вам мешок наваяет БПшников Link to post Share on other sites
Kostia_1 24 Posted 2011-03-07 06:03:42 Share Posted 2011-03-07 06:03:42 Сие чудо произошло на работе. Запчастей нет, денег на приобретение тоже нет, а патриотизм в душе угас давным давно, что бы покупать за свои деньги. Да и под отчета в бухгалтерии моего столько зависло безвозвратно, что увольте, два раза на грабли не наступаю... Link to post Share on other sites
lex.lviv 1 Posted 2011-03-08 21:31:29 Share Posted 2011-03-08 21:31:29 как всегда ап с паядлом колега по робте дружит. у меня сети как хобби(ну есть такие изврашенцы) я б колеге сказал в какую сторону паять... на етой магестральке также вылетели 2 порта на длинке 1024д заземлил уже обе стороны. но все равно старого ибм хочется возродить с 24 порта только 17 осталось. остальное рулят микротики Link to post Share on other sites