три детали: супрессор , диод и резистор на 20-30 ом 2-х ватный.

Даже такую балалайку на трех струнах нужно уметь рассчитать.

То, что описано РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ вообще!

Автор эту схему сам никогда не собирал или что-то напутал в описании.

Попробуйте зарядить аккумулятор от штатного блока на 5, 7.5 или даже 12 вольт. При такой схеме нужен источник вольт на 15. Таких штатных блочков не бывает. Разве что, совсем уж простые непонятного напряжения, без стабилизатора. Так в них бывает все, что угодно при колебаниях в сети. Отсюда и вечные дискуссии пионеров по "глючным" свичам.

"Сапрессор на 13.6 вольт" в природе не существует.

В процессе разряда на свиче будет не требуемое 12, а от 10 до 15 вольт.

Ну и так далее.....

можно ставить просто 6 волтовый аккумулятор параллельно разъему питания свича, токоограничительный резистор и БП на 7.5В :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 79
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Опять тема за рибу гроши уже сто раз обсуждали у Сигнализации и замков уже давно реализовани мини УПС поиск по форуму рулит цена более чем доступна

Posted Images

можно ставить просто 6 волтовый аккумулятор параллельно разъему питания свича, токоограничительный резистор и БП на 7.5В

Та все можно при большом желании..

Даже гвоздь шляпкой в доску забить...

Отговорить бывает очень сложно.. Да на сегодня и не нужно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 months later...

Ну реально потрібно УПС для свічів, порадьте схему або щось із заводського, покищо ставлю в "дуже" проблемних точка звичайні мастеки по 33 у.о., на вистачає на 30 мін. + великі габарити, дуже потрібно, так як зараз почнуться проблеми з перепадом напруги, район старий, оптика невсюди а світла в будинках нема по 4-6 год.!!!!! Срочно хелп!!!!!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну реально потрібно УПС для свічів, порадьте схему або щось із заводського, покищо ставлю в "дуже" проблемних точка звичайні мастеки по 33 у.о., на вистачає на 30 мін. + великі габарити, дуже потрібно, так як зараз почнуться проблеми з перепадом напруги, район старий, оптика невсюди а світла в будинках нема по 4-6 год.!!!!! Срочно хелп!!!!!!!

 

А прочесть хотя бы эту ветку "религия" не позволяет? :)

 

ну да ладно. Купить можно тут http://www.microwatt.com.ua/

или тут http://compozit.com.ua/ - выбирай что больше подходит по требованиям и "размерам кошелька"

 

Брал и там и там. работают, проблем нет. свич 8 портов - часов 6 минимум (больше не проверял)

зависит от емкости используемого аккума.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Эта схемка обсуждаласть тут не раз.

Сердито настолько, насколько и дешево.

Заряжается аккумулятор как попадя. Часть экземпляров постоянно недозаряжаются, часть "кипят" от перезарядки.

Питание на свиче нестабильно, аккумулятор разовый. При полном разряде скисает навсегда.

Ну да лучьше покупать ваши заводские сомоделки , нежели что-то самому придумать :) Если всё продумано и заряд равномерный , все будет отлично работать . Сам использую уже два с половиной года стандартный акк 12В 5А , использую правда не по теме , для выносной музыки , для питания усилка на 2*20Вт, еще использовал для мощьного освещения при подключении . И ничего не вскипятилось , не потекло :) Заряжаю не расчитаным током .

аналогичная схема на постоянном стабильном питании убила за год аккум на столько что он держит 2 часа и я его выкинул

http://hub.ru/images/my/ups/ups_easy.jpg

вот схема

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
аналогичная схема на постоянном стабильном питании убила за год аккум на столько что он держит 2 часа и я его выкинул

http://hub.ru/images/my/ups/ups_easy.jpg

вот схема

Да. это та самая схема.

Кочует с теми же ошибками от одного Дворца пионеров до другого уже много лет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Да. это та самая схема.

Кочует с теми же ошибками от одного Дворца пионеров до другого уже много лет.

ну так сделайте правильное устройство:)

которое будет обслуживать аккум, я думаю пока что для частного сектора это идеальный вариант

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ну так сделайте правильное устройство:)

которое будет обслуживать аккум, я думаю пока что для частного сектора это идеальный вариант

Да делали MW87.

Крупносерийный выпуск не потянули. Мотать некому.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 year later...

Доброго дня всем.

 

В частном секторе есть точка, от которой в четырех направлениях растянута сеть. Естественно все коммутаторы питаются централизовано от этой точки. Максимальная расчетная нагрузка всего этого "добра" до 40Вт.

 

Нужен UPS который все это будет питать. Проблема заключается в том, что после длительного отсутствия электричества, бюджетные UPSы не включаются, и их приходится включать в ручную. А это значит надо идти за тридевять земель, что есть не удобно.

 

С данной проблемой на ура справляются APC Smart, но они дороговаты.

 

В настоящий момент опробованы и не подошли:

MGE Nova AVR 500

Mustek PowerMust 600

 

Кто и как решает данную проблему?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPS Powercom WOW-300 /500/700/1000

 

Малогабаритный ББП, отлично подходит для размешения в антивандальных ящиках для защиты коммуникационного оборудования от некачественного питания и пропадания электроэнергии.

 

К примеру, при нагрузке из Planet WGSD-910 и Planet FT-806, суммарной мощностью около 15 ватт, WOW-300 выдерживает примерно 70 мин. работы от батарей.

 

wow-300u_m.jpg

 

Подробнее про эту серию можно найти на офф. сайте

Этот упс , быстрей всего, не онлайновый и сам по себе может создать проблемы.

На АКБ , что советуют , мне кажеться лучший вариант.

Некоторые практичкие применения и идеи можно посмотреть здесь http://tandem.ck.ua/electronics.php

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPS Powercom WOW-300- классная штука, мы тож такие хотим использовать в одном проекте, только нет их нигде;)

народ, если у кого есть - отзовитесь, штук 15 таких надо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго дня всем.

 

В частном секторе есть точка, от которой в четырех направлениях растянута сеть. Естественно все коммутаторы питаются централизовано от этой точки. Максимальная расчетная нагрузка всего этого "добра" до 40Вт.

 

Нужен UPS который все это будет питать. Проблема заключается в том, что после длительного отсутствия электричества, бюджетные UPSы не включаются, и их приходится включать в ручную. А это значит надо идти за тридевять земель, что есть не удобно.

 

С данной проблемой на ура справляются APC Smart, но они дороговаты.

 

В настоящий момент опробованы и не подошли:

MGE Nova AVR 500

Mustek PowerMust 600

 

Кто и как решает данную проблему?

Питающие напряжения:

13,8В, DC - 55 вт (10,5 ....13,8В от АКБ)

220В, АС - 50 вт

54,8 В, DC - 155 вт (42 ....54,8В от АКБ)

post-9953-1260949566,9546_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Mustek PowerMust 600

А с этими ибп какие проблемы были?

Он не включился после трех часов отсутствия напряжения. Тихонько выключился и не включился. Пришлось кнопочку на нем нажимать :)

 

Питающие напряжения:

13,8В, DC - 55 вт (10,5 ....13,8В от АКБ)

220В, АС - 50 вт

54,8 В, DC - 155 вт (42 ....54,8В от АКБ)

 

Можно былобы и в ящик, если бы этот ящик был не на улице. Летом еще нормально, а вот зимой от замерзшего УПСа толку ноль.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Mustek PowerMust 600

А с этими ибп какие проблемы были?

Он не включился после трех часов отсутствия напряжения. Тихонько выключился и не включился. Пришлось кнопочку на нем нажимать :)

 

Питающие напряжения:

13,8В, DC - 55 вт (10,5 ....13,8В от АКБ)

220В, АС - 50 вт

54,8 В, DC - 155 вт (42 ....54,8В от АКБ)

 

Можно былобы и в ящик, если бы этот ящик был не на улице. Летом еще нормально, а вот зимой от замерзшего УПСа толку ноль.

Mustek PowerMust 600 случайна не OffLine серия ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно былобы и в ящик, если бы этот ящик был не на улице. Летом еще нормально, а вот зимой от замерзшего УПСа толку ноль.

Зимой от замершего УПСа толку меньше чем летом, но он есть, причем достаточно серьезный.

Ведь УПс нужен не только для питания аппаратуры при пропадании сети.

А этот ящик предназначен для внутреннего использования.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 year later...

Мы сами паяем УПСы для тупых свичей...

вход 13-15 в

при наличии 220В питания напрямую от БП на выходе,

при отсутствии 220В - от АКБ

питание отключается от АКБ при напряжении 10,5 В, пока не появится внешнее питание

зарядка АКБ ограничена по току.

плата скотчем приматывается к АКБ 12В 7 Ач

В прошлом году продавали знакомой сети эти УПСы, по отзывам довольны, даже при питании 12В на входе УПС держал не менее 2-х часов.

цена УПС-а без АКБ выходила 50 грн (при опте дешевле)...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Сегодня проверили на реальном тесте сколько держит ИБП с одной (нормальной) АКБ 12В 7Ач нагрузку в 2 наноса М5

Наносы настроены друг на друга в режиме АР-клиент, через этот канал работало 3 системных блока (офис) на общей скорости до 50 МБит/с

Это все устройство работало более 9 часов...

Не дождались, ушли домой. Завтра утром проверю напряжение на АКБ, при котором ИБП отключил нагрузку

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ, мне не хочется заниматься рисованием... У меня есть друг (бывший сотрудник), с которым мы занимались разработкой... Я создавал тех. требования и тестил. а он собирал устройство... Сейчас уже второй вариант ИБП создали.

Могу сфотографировать и выложить...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я создавал тех. требования и тестил. а он собирал устройство... Сейчас уже второй вариант ИБП создали. Могу сфотографировать и выложить...

Ну, техтребования-то рисовать недолго? Что он умеет делать? Что тестировали? Чем первый вариант отличается от второго в принципе?

Интересно, конечно, и фото, что же можно напаять сейчас за 50грн?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все что он умеет описано выше. Изначально задача была вставить в разрыв между родным БП (еще трансформаторным) и свичем плату с АКБ, Даже предусматривалась универсальность по питанию на 6 и 12В.

Первый вариант был перемудрен (на микросхеме), потом было подорожание комплектующих и создание второго варианта, что позволило оставить себестоимость на том же гривневом уровне. И отказались от универсальности, остановились только на 12В

50 грн - розничная стоимость еще год назад (закупили много радио-комплектующих оптом). На сегодня не знаю на сколько изменились цены на запчасти.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Перед созданием темы или сообщения настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами раздела Торговля.
Правила раздела Торговля.
Для удобства был создан раздел оборудования на сайте.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.


×
×
  • Створити нове...