Здравствйуте.

Практически все оборудование сети на mikrotik, за исключением десятка конечных свитчей.

И по стечению обстоятельств, рандомно на одном из этих свитчей, в оставшемся беспорядке кабелей , кто-то из пользователей умудряется сунуть кабель из свитча, опять в свитч.

На всех портах mikrotik (роутер, все свитчи) настроено loop protect on .

Но почему-то, в последний раз при появлении петли, в логах свитча:


 

Цитата

 

ether13: bridge port received packet with own address as source address (48:a9:8a:51:d3:93), probably loop

ether13 excessive broadcasts/multicasts, probably a loop

 

 

и вышестоящее устройство, это роутер - отключает порт.

И  того из-за петли в конце цепочки, порт блокируется в самом ее начале - на роутере.

При настройке, вычитал:

Цитата

Дело в том, что для работы функции, необходимо активировать опцию на всех (!) портах, на которых вы считаете возможным образование петель. Если вы активируете loop-protect=on только на одном сетевом интерфейсе, при образовании петли, все порты, находящиеся в одной сети (бридже), станут недоступными.

Источник: https://weblance.com.ua/275-nastroyka-loop-protect-v-routeros-na-marshrutizatorah-mikrotik.html

 

Ведь должен был заблокироваться только мой порт 13, а остальная сеть работать? что не так?

loop.png

Відредаговано andrey326
  • Confused 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, Туйон сказал:

А какие микротики в сети есть? 

hEX S (760)

в основном: (которые широкие и компактные, в двух исполнениях)

CRS326-24G-2S+

мелкие типа 

CSS106-1G-4P-1S

 

CRS310-1G-5S-4S+

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey326 сказал:

hEX S (760)

 

У этого товарища помню были какие-то свои ньюансы с STP.

Щас на работе собственно, холодно, некогда вспоминать.

Но там вроде STP (и все его вариации) не работают при каких-то настройках бриджа.

Поищите.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Emelie сказал:

А логах какой порт лочится?

Лочится порт у роутера. Не у свитча к которому подключена мыльница с петлей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, andrey326 сказав:

Лочится порт у роутера. Не у свитча к которому подключена мыльница с петлей.

Все правильно.

Loop detect включается только на портах на которых может возникнуть кольцо, на клиентских.

STP включается везде, но опять же, при наличии колец в топологии. Если использовать его как замену loop detect, то и включать только на клиента.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...