Jump to content

Проблема (nanostation2)


cetim

Recommended Posts

Пропало подключение по LAN (LAN Cable: Off). Тестером проверили кабель - жилы без обрывов. Точка доступа находится на расстоянии 17 метров от PoE. Грешить что не хватает питания до точки , но до этого момента (больше месяца ) точка проработала без вопросов. Точка находится на высоте 15 метров на мачте и снимать ее проблематично ( :) но скорее всего прийдется ). Кто что посоветует?

Link to post
Share on other sites
Пропало подключение по LAN (LAN Cable: Off). Тестером проверили кабель - жилы без обрывов. Точка доступа находится на расстоянии 17 метров от PoE. Грешить что не хватает питания до точки , но до этого момента (больше месяца ) точка проработала без вопросов. Точка находится на высоте 15 метров на мачте и снимать ее проблематично ( :) но скорее всего прийдется ). Кто что посоветует?

 

1. Пережать конектора, проверить РоЕ на работоспособность, попробывать другой РоЕ.

2. Попробовать попасть на нее через радио, и перегрузить, скинуть по дефолту.

3. Снимать, пережать коннектора, проверить, перед етим на всякий случай подготовить новую точку.

Link to post
Share on other sites

пережали поставили другое PoE не помогло тестер показывает все жилы рабочие. На точку по радио заходит без проблем не работает только LAN :)

Link to post
Share on other sites
Да рановато вроде.

Так ведь не обязательно должно шарахнуть прямым попаданием :)

В незапамятные времена висела воздушка utp. Не спрашивайте почему так. Висела :D С одной стороны стояла гроза - самопал, с другой - экономили.

После второй замены сетевухи на той стороне пересмотрели свою экономию. Стоит заметить, что вылеты сетевухи совершенно не коррелировали с грозами. После установки второй грозозащиты "линк" работал без проблем ещё год вплоть до потери своей актуальности.

 

Вывод. Ставьте грозы на дорогостоящее оборудование.

А буллет, похоже, нужно отдавать на перепайку эзернета.

Link to post
Share on other sites

чёт мне подсказывает что говорим про нанос2 где там и описанно что у него зашита от статики.

А про буллеты то проблем еше с ними небыло.

Link to post
Share on other sites

Вопрос глупый! НО?! все может быть.

Карточку проверяли?

 

Или у меня был такой случай, когда было очень влажно, выключили свет и несколько часов его небыло. Контакты на езернет порту ТД окислились и соответственно небыло линка.

 

Попробуйте поиграть с 10/100 хелф, фул дуплес на картке!

 

И такое иногда бывает!

Link to post
Share on other sites
Вот и первые жертвы статического электричества. :)

Ага именно это и произошло, к гадалке неходи!

Link to post
Share on other sites
чёт мне подсказывает что говорим про нанос2 где там и описанно что у него зашита от статики.

Он заземлен? Если нет то куда ж он будет девать эту статику? Какой толк от той защиты?

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Точно с такой же проблемой столкнулся и я. НС2 + 50м кабеля в екране, сначала были установлены на высоте 7 метров. Кабель был в бухте.Все было нормально. Потом наностанцию подняли на высоту 30м. И начала пропадать лан сеть. Индикатор на свиче роутера переставал светится .... Иногда повторное вытягивание конектора из Пое возобновляло сеть. Но не на долго. Компьютер и екран кабеля не заземлены....

Что это -статика? Если кто сталкивался с таким , помогите решить эту проблему....

Link to post
Share on other sites
Точно с такой же проблемой столкнулся и я. НС2 + 50м кабеля в екране, сначала были установлены на высоте 7 метров. Кабель был в бухте.Все было нормально. Потом наностанцию подняли на высоту 30м. И начала пропадать лан сеть. Индикатор на свиче роутера переставал светится .... Иногда повторное вытягивание конектора из Пое возобновляло сеть. Но не на долго. Компьютер и екран кабеля не заземлены....

Что это -статика? Если кто сталкивался с таким , помогите решить эту проблему....

на 50 метрах кабеля при 12 вольт блоке питания нанос у вас работать не будет! Ставте другой блок питания, 18 - 24 вольт.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Проблему с пропаданием лан на НС2 так пока решить не удалось..... Попробовали заземлить екран.. Ферриты понатягивал (внизу). 1-2 часа работает - потом лан пропадает ...

Возобновляется лан только вытягиванием разъема из гнезда роутера... Кстати , когда заземлили екран кабеля, возобновить работу связи по лан вытягиванием кабеля не удалось. Отключил землю на экран витухи --- вытянул - включил кабель лан заработал снова..... Напряжение поднимал до 15в

Точка новая- нет двох недель. Помогите кто может

Link to post
Share on other sites
пережали поставили другое PoE не помогло тестер показывает все жилы рабочие. На точку по радио заходит без проблем не работает только LAN :rolleyes:

 

 

Кабель какой? Медь или алюминий? У нас похожая хрень была с последними точками что ставили - тоже пропадало - пережимали пару раз, пока кого-то из монтажников не торкнуло поменять кабель с алюминия на чистую медь. Достали со свалки (помещение где разный хлам сваливаем ненужный - горелые свитчи, остатки кабеля и пр.)кусок одесской ФТП еще 2005 года выпуска - воткнули и проблем нет. Есть предположение что когда алюминий лежит горизонтально с ним критичных изменений не происходит. А вот когда он вертикально (по мачте или стене) то под своим весом просто "плывет" в разъеме и поэтому контакт нарушается - а учитывая что весь китайский кабель сейчас в лучшем случае 0,48 а не но 0,51 по стандарту то и контакт изначально не стандартный так сказать, а уж когда повисит пару недель то ... Но это у нас а у вас не знаю как.

Link to post
Share on other sites
А вот когда он вертикально (по мачте или стене) то под своим весом просто "плывет" в разъеме и поэтому контакт нарушается - а учитывая что весь китайский кабель сейчас в лучшем случае 0,48 а не но 0,51 по стандарту то и контакт изначально не стандартный так сказать, а уж когда повисит пару недель то ... Но это у нас а у вас не знаю как.

 

трава у вас действительно хорошая...

 

такую фигню иногда напишут что аж страшно становится... :rolleyes:

Link to post
Share on other sites

Ребята у меня таже проблемаю Вылетело их 2 шт. На всех стояли наружные антены. Но слава Ьогу получилось их отремонтирывать. Колеги из за бугра сказали что они могут даже от сильного ветра умирать((((

Link to post
Share on other sites
Ребята у меня таже проблемаю Вылетело их 2 шт. На всех стояли наружные антены. Но слава Ьогу получилось их отремонтирывать. Колеги из за бугра сказали что они могут даже от сильного ветра умирать((((

 

правильно, это называется статическое электричество... от которого довольно таки успешно дохнут и наносы, и буллиты...

 

//имеется в виду - ethernet-порт...

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

к огромному сожелению точ такая проблема((( но только еще ковсему добавилась материнская плата(((( даже и контроллер сетевой сдул с нее и всеравно ничего(((

Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...