Хотелось бы услышать мнения кто что использует для защиты серверной от отсутствия электричества, вариант для тех кто проще, без стойки гарантированного питания на 48 вольт. Возьмем потолок в 5 киловатт, дальше уже дорого очень все, ну и имея оборудования в стойке на 5 киловатт, уже явно указывает на то, что дожны быть деньги, или вы включили туда камин :rolleyes:

 

По цене, до 2 киловатт еще терпимо держать все на упсах и батареях, но после 2 кв у всех нормальных производителей начинается входящее питание с батарей, 96-220 вольт (в случае с батареями на 100-120 ампер часов, цена просто нереальная) и тут уже становится интересней упс на 15-30 мин + генератор с автозаводом. Какие есть идеи и опыт реализации, по данным вопросам?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[-RaY' date=14 Февраль 2010 - 18:16' timestamp='1266164200' post='150008]

По цене, до 2 киловатт еще терпимо держать все на упсах и батареях, но после 2 кв у всех нормальных производителей начинается входящее питание с батарей, 96-220 вольт (в случае с батареями на 100-120 ампер часов, цена просто нереальная) и тут уже становится интересней упс на 15-30 мин + генератор с автозаводом. Какие есть идеи и опыт реализации, по данным вопросам?

У меня сложилось впечатление, что системы с длительным питанием от аккумуляторов при мощностях выше 0.5-1 кВт имеют слишком большую стоимость. Дальше разумно иметь аварийный бензогенератор.

В любом случае, разумно иметь промежуточную шину постоянного тока. Для телекоммуникационных систем это давно стандартизованные 48 вольт (4 кислотных АКБ на 12 вольт.

Батарея должна обеспечит вот те 15-30 минут для диагностики ситуации, принятия решения и запуска аварийного генератора. Большинство перебоев (не аварий) в энергосетях индустриальных центров - до 5 минут. Их может покрыть и АКБ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас стоит УПС N-Power на 3кВт, к нему 8 автомобильных аккумов по 100Ач. Гелевые решили не брать - дорого. Генератор установить стационарно нет возможности :o При половинной нагрузке рассчётное время работы от УПСа 5-6 часов. Если питание пропадёт на большее время - тогда скорее-всего генератор в руки и вперёд :rolleyes: Правда пока необходимости не возникало.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас сейчас как раз батареи гелевые 4 шт по 120АЧ 12 вольт, но потолок этого решения это 2.5 кв, дальше начинаются 96-220 вольт на акб упсу надо. Система питания на 48 вольт хорошо, да вот с оборудованием могут возникнуть проблемы, те же л3 свитчи по 3к уе, передатчики ктв за не малые деньги, там 220 вход, вскрыть - остатся без гарантии.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

мы используем инверторы с режимом «on-line» с двойным преобразованием напряжения...

 

на каждую фазу отдельный выпрямитель 220/72 (потом 72В суммируется) -> (АКБ+инвертор72/220) ->72/48

 

выбор такой схемы вызван тем что в качестве инвертора используем чуть доделанный/переделанный УПС (220В/3кВт) в котором батарея на 72В.

 

Сам УПС тоже включен в 220В

 

в результате, мы получили гарантированных 220В и 48В.

 

реализация такой схемы была сделана фирмой "Интеграл" http://integral.pp.ua

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...