][-RaY 387 Опубликовано: 2010-02-14 16:16:40 Share Опубликовано: 2010-02-14 16:16:40 Хотелось бы услышать мнения кто что использует для защиты серверной от отсутствия электричества, вариант для тех кто проще, без стойки гарантированного питания на 48 вольт. Возьмем потолок в 5 киловатт, дальше уже дорого очень все, ну и имея оборудования в стойке на 5 киловатт, уже явно указывает на то, что дожны быть деньги, или вы включили туда камин По цене, до 2 киловатт еще терпимо держать все на упсах и батареях, но после 2 кв у всех нормальных производителей начинается входящее питание с батарей, 96-220 вольт (в случае с батареями на 100-120 ампер часов, цена просто нереальная) и тут уже становится интересней упс на 15-30 мин + генератор с автозаводом. Какие есть идеи и опыт реализации, по данным вопросам? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2010-02-14 16:50:20 Share Опубліковано: 2010-02-14 16:50:20 [-RaY' date=14 Февраль 2010 - 18:16' timestamp='1266164200' post='150008]По цене, до 2 киловатт еще терпимо держать все на упсах и батареях, но после 2 кв у всех нормальных производителей начинается входящее питание с батарей, 96-220 вольт (в случае с батареями на 100-120 ампер часов, цена просто нереальная) и тут уже становится интересней упс на 15-30 мин + генератор с автозаводом. Какие есть идеи и опыт реализации, по данным вопросам? У меня сложилось впечатление, что системы с длительным питанием от аккумуляторов при мощностях выше 0.5-1 кВт имеют слишком большую стоимость. Дальше разумно иметь аварийный бензогенератор. В любом случае, разумно иметь промежуточную шину постоянного тока. Для телекоммуникационных систем это давно стандартизованные 48 вольт (4 кислотных АКБ на 12 вольт. Батарея должна обеспечит вот те 15-30 минут для диагностики ситуации, принятия решения и запуска аварийного генератора. Большинство перебоев (не аварий) в энергосетях индустриальных центров - до 5 минут. Их может покрыть и АКБ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Link_x 47 Опубліковано: 2010-02-14 17:10:10 Share Опубліковано: 2010-02-14 17:10:10 У нас стоит УПС N-Power на 3кВт, к нему 8 автомобильных аккумов по 100Ач. Гелевые решили не брать - дорого. Генератор установить стационарно нет возможности При половинной нагрузке рассчётное время работы от УПСа 5-6 часов. Если питание пропадёт на большее время - тогда скорее-всего генератор в руки и вперёд Правда пока необходимости не возникало. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igra 2 Опубліковано: 2010-02-14 17:28:23 Share Опубліковано: 2010-02-14 17:28:23 какая модель именно у Вас упса N-Power Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Link_x 47 Опубліковано: 2010-02-14 17:31:58 Share Опубліковано: 2010-02-14 17:31:58 Master-Vision LT кажется. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igra 2 Опубліковано: 2010-02-14 17:47:16 Share Опубліковано: 2010-02-14 17:47:16 разём что бы батареи к упсу подключить где брали ..или в комплекте идут с упсом Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
][-RaY 387 Опубліковано: 2010-02-14 19:21:00 Автор Share Опубліковано: 2010-02-14 19:21:00 У нас сейчас как раз батареи гелевые 4 шт по 120АЧ 12 вольт, но потолок этого решения это 2.5 кв, дальше начинаются 96-220 вольт на акб упсу надо. Система питания на 48 вольт хорошо, да вот с оборудованием могут возникнуть проблемы, те же л3 свитчи по 3к уе, передатчики ктв за не малые деньги, там 220 вход, вскрыть - остатся без гарантии. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NaSaUa 0 Опубліковано: 2010-03-17 12:55:06 Share Опубліковано: 2010-03-17 12:55:06 мы используем инверторы с режимом «on-line» с двойным преобразованием напряжения... на каждую фазу отдельный выпрямитель 220/72 (потом 72В суммируется) -> (АКБ+инвертор72/220) ->72/48 выбор такой схемы вызван тем что в качестве инвертора используем чуть доделанный/переделанный УПС (220В/3кВт) в котором батарея на 72В. Сам УПС тоже включен в 220В в результате, мы получили гарантированных 220В и 48В. реализация такой схемы была сделана фирмой "Интеграл" http://integral.pp.ua Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах