straus 82 Опубліковано: 2011-03-25 18:10:11 Share Опубліковано: 2011-03-25 18:10:11 Было интересно в 5 этажку в подвал дадут добро для того чтобы провести чисто для нас 2 ввод или нет Если обоснуешь необходимость второй категории, и потянешь по деньгам проект и реализацию - получишь вторую. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2011-03-25 21:21:16 Share Опубліковано: 2011-03-25 21:21:16 Не, действительно АТС запитаны по первой, а по факту иногда даже по первой особой. Два ввода от разных ТП, плюс аккумуляторы, а кое-где ещё плюс ДГУ. Не все. Сельскую телефонию не берем НЕП и таки все РУСЫ запитаны именно так. ПОдчеркиваю именно от разных ТП с АВР в буфере с но по современному УПСами, есть еще генераторные комнаты с автозапуском, и ге то это даже работает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qso 44 Опубліковано: 2011-03-25 22:44:38 Share Опубліковано: 2011-03-25 22:44:38 У нашего УТ один ввод на 10 кВ, соответственно с собственной подстанцией. Резервный источник представляется в виде двух дизель-генераторов по 100 кВт. Пока дизеля запускаются, вся система работает от батарей, 48в. Так что, у нас Телеком с одним вводом. Другие фидеры очень далеко, а делать в центр города, проблематично. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2011-03-26 05:34:48 Share Опубліковано: 2011-03-26 05:34:48 Есть ещё запитка от ЖД. Правда х.з. сколько это стоить будет ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас