straus Опубліковано: 25 березня, 2011 Опубліковано: 25 березня, 2011 Было интересно в 5 этажку в подвал дадут добро для того чтобы провести чисто для нас 2 ввод или нет Если обоснуешь необходимость второй категории, и потянешь по деньгам проект и реализацию - получишь вторую.
Alex_E Опубліковано: 25 березня, 2011 Опубліковано: 25 березня, 2011 Не, действительно АТС запитаны по первой, а по факту иногда даже по первой особой. Два ввода от разных ТП, плюс аккумуляторы, а кое-где ещё плюс ДГУ. Не все. Сельскую телефонию не берем НЕП и таки все РУСЫ запитаны именно так. ПОдчеркиваю именно от разных ТП с АВР в буфере с но по современному УПСами, есть еще генераторные комнаты с автозапуском, и ге то это даже работает
qso Опубліковано: 25 березня, 2011 Опубліковано: 25 березня, 2011 У нашего УТ один ввод на 10 кВ, соответственно с собственной подстанцией. Резервный источник представляется в виде двух дизель-генераторов по 100 кВт. Пока дизеля запускаются, вся система работает от батарей, 48в. Так что, у нас Телеком с одним вводом. Другие фидеры очень далеко, а делать в центр города, проблематично.
Учумелые ручки Опубліковано: 26 березня, 2011 Опубліковано: 26 березня, 2011 Есть ещё запитка от ЖД. Правда х.з. сколько это стоить будет ...